本帖最后由 sxxjanimi 于 2013-10-16 18:48 編輯 磚砌體敞口水池,長 30m,寬20m,深2m,池壁為實心機制頁巖磚370厚,底板為鋼筋混凝土厚200mm,構造柱每隔3m設置,七度地區。請教這種水池的池壁和底板變形縫間距各應為多少?
剛建好的消防水池變形縫開裂,發現裂縫內沒有按照設計圖紙的材料止水膠帶,而是用泡沫板代替,現在水池漏水沿著變形縫開裂的地方把泡沫鑿出來了,才發現分包單位沒按照圖紙做,請教高手怎么采取補救措施?
之前在上面刷了一層水泥,都脫落了,還需要什么處理嗎?
首先對槽口進行處理,以符合安裝要求,然后根據設計要求,依次進行阻火帶、止水帶安裝、變形縫配件位置放樣、鋁合金基座框架安裝、滑桿安裝、面板安裝、縫隙處理。 一、預留槽口 1.根據所選用的變形縫裝置的型號,規格預留相應尺寸的安裝槽口,并確保槽口的平直度。 2.正確的槽口是確保安裝效果和安裝效率的前提,對于未符合要求的槽口需要進行處理,如多余部分切鑿掉; 缺少部分進行修補,過深過寬部分需要植入金屬骨架進行加固。 二、安裝產品 1.根據所選型號以縫口中心為基點,按照圖紙設計向兩側放樣,以確定變形縫安置的安裝位置。
地下室頂板已施工完成,現在要在頂板的伸縮縫上做一個泳池,請教這個伸縮縫要怎么處理?(朋友問的問題,結構設計的變形縫位置剛好在其上是原來甲方要做泳池的位置)
有座物流公司的幾層倉庫,樓面要分縫,縫寬度為170mm(按抗震要求設置),由于要行貨車,為了行車順暢,出了一個方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺點,可作什么改進呢?其中N1~N6為通長的鋼板,N7為錨固鋼筋,希望大家發表一下意見!
目前我在施工的大型水池中間變形縫位置,立面設計要求采用密封油膏進行嵌縫,但是施工過程立面嵌縫會在材料自重及溫度影響下,立面材料容易脫落,請問各位同仁有什么好的施工措施?謝謝!
目前正在做兩棟樓之間100MM的變形縫,采用金屬蓋板對外墻面變形縫進行處理??墒亲冃慰p兩側兩棟樓同一水平面位置均有一空調板,兩空調板距離剛好為100MM,即變形縫寬度。那位大大做過類似變形縫,就分享一下經驗吧。主要考慮既要經濟也要具有良好效果。先在此謝過。
關于變形縫的技術資料
對于超長結構,當設置變形縫后,在建模時是不是也要分成單獨的兩個或者多個部分來分別計算呢?如果是分開計算,那基礎呢? 聯合部分是不是要手算?還有一個問題,如果是分開建模,那梁柱又要自己重新手工歸并了吧或者還是有其他建模方法,請各位達人不吝賜教。謝謝
變形縫處有分隔柱距有隱框玻璃幕墻的建筑表皮怎么處理? (需要另一種處理方法 )
兩個由變形縫連接的地上4層框架結構,算基礎時,是否把這2個框架建成多塔結構,再計算出柱底內力算基礎?哪位高手,不吝賜教,多謝了
04CJ01-1 、2、3和14J936變形縫圖集。
房屋建筑中,伸縮縫是考慮建筑物過長,當溫度變化時埋設在土內墻基礎或柱下條形基礎或箱型基礎等下部結構受溫度變形的影響小,這樣上部結構下面部分受約束影響較上面的大,因而當溫度變化時將可能導致上部結構的裂縫,設置伸縮縫可確保首要受力構件不致因溫度應力損壞。那么變形縫做法是什么呢?帶我們來了解一下吧。 1、墻體變形縫
青儲窖(玉米青儲密封發酵)混凝土擋墻4米高,長時間存放玉米秸稈等青儲飼料會有液體(腐蝕性)流出,圖紙沒有要求預埋止水帶,要求瀝青麻繩填塞,可是做出來效果很不理想,求助各位大神們~~有什么好的辦法能止水沒有~~~
問大家一個問題,如下的建筑在兩側設變形縫,PM建模的時候是是整體建模呢還是各幢分開建模