高壓豎井砼施工技術措施一、工程概況***********電站高壓豎井位于引水隧洞末端,中心點為引12+342.408樁號,包含上、下彎段和中間井身段,井身段總高346.45m,位于EL198.700~EL545.150高程范圍,井身襯砌斷面為圓形φ4.7m, EL198.700~EL362.000段和EL540.150~EL545.150段襯砌厚度為60cm,EL363.000~EL540.150段襯砌厚度為50cm,中間1m為過渡段,除豎井井身段頂部5m以外,其余井身段配筋皆為單層(內層)鋼筋。設計固結灌漿為入巖3.5m排距2.5m每排8孔,自上而下灌漿壓力有2.5 Mp、3.5 Mp、4.5Mp、5.7Mp四種。設計主要工程量為:C30砼3137.1m3,鋼筋制安230.2t,固結灌漿3864m。根據引水豎井施工方案,豎井施工分三段進行,調壓井為I段,高壓豎井為II段、III段,II段、III段之間設9m巖塞段避開上下兩段施工的干擾。施工通道分別從引水上平洞、豎井施工支洞、豎井施工支洞旁洞、引水下平洞直接到達豎井EL557高程、EL369高程
1.豎井開挖初支時,豎向鏈接鋼筋是在鋼格柵架立后,砸入土體下面嗎?(為下一榀鋼格柵鏈接)2.豎井初支過程中的超前小導管如何安放?是垂直于井壁嗎?這馬里我有些不大明白,為什么我們開挖隧道時,超前小導管注漿和安放要垂直于開挖面,而豎井卻要垂直于井壁,這樣對土地有作用嗎?3.豎井初支完成后(我們這里豎井不做二襯),是怎么施工馬頭門?是在已經完成的豎井井壁上鑿除來嗎?我們的設計上要求要連續立3榀鋼格柵,請問,破除豎井鋼格柵的時候,這個位置的節點應該怎么施工,是把橫通道的鋼格柵的縱向鏈接鋼筋焊在哪里?這個接口位置我不大懂。4.馬頭門開口位置處要設置加強環梁,請問應該如何設置?是焊接還是混凝土梁?是環向施做還是怎么?5.連接通道設置的臨時仰拱,應該如何施做。6.連接通道二襯做完后,正線區間與聯絡通道起點處的施做節點如何施工?應注意什么?7.我看開挖工法,有的是上下兩個洞在挖,挖完之后,兩個洞之間的板要破除嗎?8背后注漿,我不大懂,請問怎么操作,最好有個圖片或者動畫。求大伙幫忙,謝謝;額
施工階段應在滿足工程質量和進度的條件下,加強成本控制。施工階段是一個經由投入資源和條件的成本控制進而對施工工程及各環節進行材料、人工、機械的控制,直至對所完成的工程產品的質量檢驗全過程的控制。技術與經濟相結合是控制項目成本的有效手段,正確處理技術先進與經濟合理兩者之間的對立統一關系,力求在技術先進條件下的經濟合理,在經濟合理基礎上的技術先進,把控制項目成本的觀念滲透到各項施工措施之中。 (1)編制目標責任成本和目標責任預算 工程中標后開工之前,造價編制與管理人員應指導項目部確定工程的目標責任成本,項目部應根據目標責任成本編制控制計劃。在中標額的基礎上調整預算以確定工程項目的預算成本,即從中標額中減掉間接費用、利潤等項目;在確定預算成本
摘要:簡要介紹了建筑 建筑大體積砼的特點及對大體積砼砼工程的研究中所取得的成就,介紹了大體積砼結構裂縫產生的原因,并以材料、施工、設計、和維護四個方面進行綜合解決,并提出了預防和和減少砼裂縫的一般方法和施工中所要注意的幾個問題。關鍵詞:大體積砼、裂縫、預防、控制一、建筑工程大體積混凝土的特性對于大體積混凝土,目前國內尚無一個確切的定義。日本建筑學會標準(JASS5)規定:“結構斷面最小厚度在80㎝以上,同時水化熱引起混凝土內部的最高溫度與外界氣溫之差預計超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土”。美國混凝土學會(ACI)規定:“任何就地澆筑的大體積混凝土,其尺寸之大,必須要求采取措施解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,以最大限度減少開裂”。 近十幾年來,由于高層建筑的發展,其基礎多采用了箱基、筏基等大體積混凝土,具有以下幾個特點:(1)混凝土設計強度較高,單方水泥用量較多,水化熱引起的混凝土內部溫度較一般混凝土要大的多;(2)結構斷面內配筋較多,整體性要求較高;(3)基礎結構大多埋置地下,雖然受外界溫度變化的影響較小,
冬 季 施 工 安 全 措 施一、編寫目的:即將進入冬季,天氣漸冷,且雨雪天氣將對我處在建項目的施工造成較大困難。為了貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的思想,保障施工人員的安全健康和施工安全,保證我處后續施工項目的安全順利進行,確保工程處安全、質量目標的實現。特編寫本措施以指導施工和規范施工行為,保證施工安全。二、適用范圍:******及所屬施工項目部、材料站、小車班、施工隊、勞務隊。三、適用期限:本措施自實施之日至2009年3月底止,工程處及項目部所屬各部門在施工行為中均須嚴格按本措施執行。四、編寫依據:1、《電力建設安全健康與環境管理工作規定》國家電力公司2003-05實施2、《電力建設安全工作規程》(第2部分:架空電力線路)(DL 5009?2-2004)3、《建筑工程冬期施工規程》JCJ104-974、《110~500kV架空送電線路施工及驗收規范》GB50233-20055、 寧冬送變電工程公司下發有關文件。五、冬季安全施工緊急預
混凝土結構在使用期間,如出現裂縫、結構破損等病害,須及時進行修補,在不擾動原結構的基礎上進行補強是最常用的技術措施,我們整理了如下施工關鍵技巧,下面與您分享。
目前,大模板施工已成為高層和超高層剪力墻結構工業化施工的主導方法,由于大模板施工技術難度較大,稍有疏忽,便會導致重大安全事故。因此,大模板施工前和拆模前,現場施工負責人應向操作人員將大模板堆放、吊裝、支設、拆除及運輸保管過程中的每一步驟,每一細節進行具有時效性、針對性的安全技術交底。強化安全管理,確保施工安全。 1.熟悉大模板構造,杜絕安全隱患 大模板按其結構形式的不同可分為整體式、拼裝式和模數式等,每種均由模板、支撐系統及操作平臺組成。施工前,首先根據設計圖紙繪制配板圖進行模板設計,力求模板拼裝和拆除的方便性,支撐的牢固性,同時保持較好的強度、剛度、穩定性及整體拼裝后的平整度。并且,須對主要項目進行驗算:①混凝土澆筑時的側向張力;②穿墻螺栓的抗拉強度;③模板彈性模量的側向變形和整體穩定性;④大模板的自重荷載及起吊、起裝時對節點及支承點的強度、剛度要求。 1.1大模板吊環 大模板吊環的構造形式因模板形式也不盡相同。拼裝式大模板使用組裝式吊環,整體式大模板的吊環直接焊在模板上。但無論何種吊環,設計時均應按吊環
1.6.1水保、環保措施 1.6.1.1影響環境的因素有: 1)施工中產生的廢水、廢油、廢氣、粉塵、噪音對環境的影響; 2)施工區和生活區產生的泥水、糞便、垃圾、生活污水等廢物對環境的影響; 1.6.1.2施工中可能引起對環境的破壞有: 1)由于施工破壞原始地貌和現有植被,造成水土流失; 2)對河流和水源的污染; 3)對人體和施工區及其影響范圍的生物的傷害; 4)對施工區農田等土地的污染; 1.6.1.2加強施工管理、嚴格環境保護 項目部成立水保、環保專管機構。項目經理為第一責任人,項目副經理主管,環境保護組織具體實施,專門負責施工期間環境保護的管理工作和有關環境保護工作的聯絡、組織和落實,并協助業主、監理、環境保護機構開展日常工作。 環保機構負責環境保護規劃,積極組織開展環境保護宣傳教育,強化施工人員的環境保護意識,使環境保護成為所有施工人員的自覺行為。
有那位大哥知道關于銅管的相關資料,最后好是關于薄避擠壓制鋼管方面,采用軟釬焊和硬釬焊方面的施工技術措施。賜教些,小弟在這先表示感謝,
北方廣大地區有較長的寒冷季節,這些地區混凝土的冬季施工是必不可少的。從多年的施工實踐及研究的結果認識到,當環境溫度降至 5℃再不回升連續 5天以上時,只要采取適當的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受凍。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就會使工程有其它季節一樣好的效果。 1 冬季混凝土施工受凍問題分析 1.1 溫度與砼強度的關系 混凝土搗拌澆灌后之所以能逐漸凝結和有高的溫度,是由本身水化作用的結果。而水泥水化作用的速度除與混凝土組合材料和配合比有關外,主要是隨著溫度的高低而變化。當溫度升高時,水化作用加快,強度增長也快;而當溫度降至 0℃時,存在于混凝土中的游離水有一部分開始結冰,逐漸由液相變為固相,這時水泥水化作用基本停止,強度也不再上升。溫度繼續下降,當混凝土中的水全部結成冰,由液相變為固相時,體積膨脹約9%,同時產生大約 20kN/m 的側壓力。這個應力值一般大于混凝土澆筑后內部形成的初期強度值,致使混凝土受到程度不同的早期破壞而降低強度。此外當水結成冰后會在骨料和鋼筋表面產生顆粒較大的冰凌,這種冰凌會減弱水泥
內容提要:針對當前鋼筋混凝土工程的質量通病問題,本文著重對鋼筋混凝土工程施工中的鋼筋位置、模板支設、柱及墻體爛根、泵送混凝土墻體裂縫等質量問題進行分析和預防。主題詞:混凝土、施工、漏筋、質量通病
論文簡介:廣州結構施工圖技術措施整理,僅供參考,歡迎下載 投稿網友:woshi1170840831 上傳時間: 2013-09-02
在樓梯施工縫處常由于垃級清理不干凈,而導致樓梯混凝土拆模出現夾渣現象。我們采取一個很方便的小措施,避免了夾渣現象的出現。即在施工縫 處做一個約10CM寬的可以活動的模板,在澆筑混凝土 之前再將這塊模板塞進,這樣施工中產生的垃圾就從那個預留的10CM寬空隙的掉落,不會在施工縫積垃圾!以下為采用此措施后樓梯板砼成型圖片
本施工現場具體文明施工管理措施(各部分細則):圍擋封閉、施工場地布置、水沖洗設施、污水垃圾、臨建設施(辦公室、宿舍、食堂、衛生間、攪拌站、其他設施等)料具堆放、現場標牌、現場防火、治安環境等。 “六牌一圖”( 工程概況牌、消防保衛牌、安全生產牌、文明施工牌、環境保護牌、施工安全責任牌和施工現場總平面圖。)危險部位安全標識;工地導向牌;安全標志管理; (一)圍擋封閉 1.施工現場應按規定的區域、沿工地四周聯續設置圍擋。 2.圍擋可采用彩鋼板、砌體等材料,必須堅固、穩定、整潔。 3.圍擋高度要求:市區主要路段高于2.5米;市區一般路段高于1.8米; 4.施工現場進出口應設置大門,大門寬度不小于6米,高度應滿足施工的需要,門頭應設置企業的標識。鐵制大門堅固、開啟靈活,力求美觀大方。 5.大門處應設門衛室,并建立人員、車輛出入登記和門衛制度。嚴禁無關人員進入施工現場,工作人員進入施工現場佩戴工作卡。 (二)施工場地 1.施工現場道路、
(1)強夯前,技術人員要根據設計圖認真復核施工區域內的地質資料,清楚了解并掌握地質的情況,防止因此可能發生的安全事故.強夯施工前,必須核查強夯對施工場地周圍的建筑物是否有影響,如不存在影響,必須采取隔振,防震措施,確保周圍建筑物的安全.(2)機械司機應嚴格遵守操作規程每班檢查機械狀況,做好保養填寫機械運轉記錄,嚴防機械事故的發生.嚴格遵守施工現場臨時用電安全技術規范,防止用電安全事故的發生.(3)使用吊機作起重設備,在落錘時振動較大,存在安全隱患,在施工中最好吊臂上加連根支柱,這樣即保證了調集的安全,較小震動,又可以適當減小吊機噸位,降低成本.
施工方案和技術措施:1、測量放線、監控(1)開工前,校核坐標點和永久水準點,正確無誤后,建立地面坐標系和臨時水準點,中心控制點和水準點均應設置固定可靠的栓樁、栓點和明顯標志,并在施工中妥為保護,不得拆毀或碰撞。每次使用前應當校核。(2)測定隧道中心線、附屬構筑物位置,并標出與管線沖突的地上、地下構筑物位置。施放施工井開挖邊線,堆土堆料界限及臨時用地范圍。(3)工作豎井完成后,依據地面坐標系用鋼絲垂線法把地面坐標引測到地下,建立地下坐標系統,隧道開挖及模筑中心線用坐標控制。高程用鋼尺引測到地下,建立地下高程系,控制隧道施工高程,從而確保隧道貫通。(4)測量人員必須持證上崗,使用經檢驗合格的測量儀器。施工中認真做好測量記錄,書寫正規不得涂改。隨著工程的進展,必須及時做好相應的施工測量和復核工作。(5) 隧道測量: 隧道施工測量:包括地面控制測量,地下控制測量,施工測量三部分組成。a、地面控制測量:
1、凡患有高血壓病、心臟病、貧血病、癲癇病、四肢有殘缺者,不能高空作業,飲酒后禁止從事高空作業。 2、必須正確佩帶和使用安全帶。 3、戴好安全帽;按規定著裝。 4、在惡劣氣候條件下(如大雨、大雪、大霧、強風)禁止高空作業。 5、垂直交叉作業,應增設防物體打擊的隔離層。 6、登高的梯子材質必須堅固,不得缺檔,并采取防范措施,梯子斜度以60~70度為宜。 防范措施: ①墩身鋼筋模板安裝前,必須搭腳手架平臺、欄桿及上下扶梯。 ②鋼筋起吊時,捆綁牢靠;鋼筋綁扎時,用力一致,協同操作。 ③在帶電導線附近進行鋼筋作業時,采取防護措施。電焊鋼筋時,防電弧光對眼的灼傷。 ④在已安裝的鋼筋上不得行走,必須架設交通跳板,或另搭腳手架。 ⑤整體模板吊裝前,使模板連接牢固,內撐、拉桿、箍筋上緊,吊點正確牢固。起吊時,拴好溜繩,并聽從信號指揮,不得超載。 ⑥混凝土灌注平臺上的減速漏斗,以吊具固定在平臺方木或鋼構件上,不得用扒釘或鐵線拴掛。減速漏斗外運的縫隙,用木板封
消防給水設備安裝施工措施 1、工藝流程 2、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥、水流指示器、運傳式蝶閥、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,配件齊全,表面光潔、無裂紋、啟閉靈活有出廠合格證。 ⑵噴灑頭的規格、類型、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,感溫包無破碎松動、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體方正,無銹蝕、無劃傷。栓閥外觀無裂紋、啟閉靈活、關閉嚴密、密封填料完好、有產品出廠合格證。 3、質量要求在消防管道驗收前,應對消防管道及其它設備部
工程監理資料