深基坑深井降水的施工實踐摘要:本文介紹了在砂性土地區深基坑圍護采用深井降水取代止水帷幕的施工實踐,闡述了施工過程施工方法及出現問題的處理情況。關鍵詞:砂性土 深井 水位降不下時措施1.工程概況 杭州市鳳凰城工程地處秋濤路、飛云江路和中國針織城之間地塊,工程總用地面積15923m2,總建筑面積為129978m2,地下建筑面積為26314 m2,地上建筑面積為103664 m2。采用鉆孔灌注樁基礎、承臺、地梁、筏板形式,大樓地下為二層地下室,地下室一層樓面標高-4.95m,地下室底板板面標高為-8.45m,地下室地梁高1300,(地下室底板厚650,自板底下翻650),墊層厚100,本工程基坑面積為13500m2,大面積開挖深度達到7.5m,局部達10.2m,總計挖土方量約10萬m3。2.工程地質及水文條件根據浙江省工程物探勘測院提供的鳳凰城巖土工程勘察報告,鳳凰城工程地形地貌為:東部為老宅地基,西部為廢棄耕地,地形平坦,屬于錢塘江河口沖海積平原,沉積環境較動蕩。從上而下的土層為:1-1素填土,層頂標高7.39
一、工程降水施工情況簡介某工程建筑面積約5萬平方米,地下埋深6.2m,局部最大埋深8.7m。基坑長120m,寬45m,地下水豐富,基坑涌水量大,工程所處場地原為湖床,地質條件復雜,外水源補充豐富。降水施工自當年10月8日正式開始,但直至11月11日仍達不到土方開挖條件,造成工程進度的嚴重滯后。筆者根據現場實際情況,組織相關單位對該工程深基坑降水施工實行PDCA循環改進,應用具體過程簡介如下。二、PDCA循環過程(第一次)三、PDCA循環(第二次)
一 工程概況 某辦公樓主樓基坑處需開挖至-5.73m,裙樓基坑處需開挖至-4.73m,局部最深處需開挖至-7.33m。結合當地地質情況,地下水位距離自然地坪約為1.5米左右。為保證開挖后基坑底干燥,須采取措施降低地下水位。根據地質勘察報告、施工現場實際情況及以往施工經驗,本工程擬采用深井井點降水,若開挖后發現效果不理想,則再輔助以一級輕型井點降水。 二 深井井點降水施工 (1)降水作用與適用條件 在地下水位較高的透水土層中進行基坑開挖施工時,由于基坑內外的水位差較大,較易產生流砂、管涌等滲透破壞現象,有時還會影響到邊坡或坑壁的穩定。因此,在開挖之前,采用人工降水方法,將基坑內外的水位降低至開挖面以下,本工程建議采用深井井點。所謂深井井點降水,是在深基坑的周圍埋置深于基底的井管,使地下水通過設置在井管內潛水電泵將地下水抽出,使地下水低于基坑底。通過降水,能有效防止地下水因滲流而產生流砂、管涌等滲透破壞作用。其次能夠消除或減少作用在邊坡或坑壁圍護結構上的靜水壓力與滲透力,提高邊坡或坑壁圍護結構的穩定性。深井降水,排水量大,降水深,井距大,對平
深基坑施工中的工程測量.
深基坑施工中的工程測量當前,基坑支護設計尚無成熟的方法用以計算基坑周圍的土體變形,施工中通過準確及時的監測,可以指導基坑開挖和支護,有利于及時采取應急措施,避免或減輕破壞性的后果。 基坑支護監測一般需要進行下列項目的測量:(1)監控點高程和平面位移的測量;(2)支護結構和被支護土體的側向位移測量;(3)基坑坑底隆起測量;(4)支護結構內外土壓力測量;(5)支護結構內外孔隙水壓力測量;(6)支護結構的內力測量;(7)地下水位變化的測量;(8)鄰近基坑的建筑物和管線變形測量等。
深基坑“半逆作法”施工實踐
深基坑工程的設計與施工.ppt
對深基坑的施工技術研究
本帖最后由 時間煮雨 于 2013-11-8 10:06 編輯 大型深基坑支護施工過程,圖文解說,若有不正確的地方還請網友指出哦,咱們相互學習大棧橋支模
深基坑設計施工細部圖集
深基坑支護類型
SMW工法樁深基坑開挖支護及降水施工方案
疏導井深井管井深基坑降水施工技術.pdf