1工程概況 府河黃河大橋加寬工程位處于陜西最北端秦、晉、蒙交界處,起自收費廣場,線路長939m,橋全長827.96m,橋位河段位于天橋電站庫區,屬于峽谷型河道。水深4~6米,河床比降0.298‰,百年一遇設計洪峰流量Q1/100=15600立方米/秒,橋位河段穩定封凍期為90天左右,多年平均流冰量為0.993億m3,實測最大日平均流冰量592m3/s,最大冰塊144m2,冰厚0.8m。河段內夏汛期一般為7~9月,持續90天左右。府河黃河大橋共16跨,其中6號至15號全部位于黃河河道內,橋梁設計采用鉆孔樁基礎,C30混凝土矩形承臺,承臺尺寸最大9.5×10.3×3m,
本帖最后由 筑城 于 2015-7-3 09:09 編輯 簡要說明: 全橋由主橋、引橋及匝道組成,其中主橋全長416m,采用58m+3×100m+58m五跨一聯的預應力混凝土連續箱梁結構,橋梁軸線與河道斜交71°。13#-19#墩是水中墩,采用鋼板樁圍堰進行水下承臺、墩柱(身)的施工。大橋14#~19#墩為主橋,其中左右幅14#、19#共4個墩為交界墩,墩身均為實心墩,15#-18#墩柱截面尺寸為7.62m*3.97m;13#墩截面尺寸為7.403m*2.08m;14#、19#墩截面尺寸為7.403m*2.648m。
中鐵十五局集團有限公司2004年1月28日通過了集團公司組織的專家評審,正在申報總公司和集團公司科技成果進步獎。經過不斷完善總結施工技術、結合國家有關規范、標準,總結形成本工法。適用于鐵路、公路、市政橋梁工程的深水承臺、墩身施工。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-1 14:56 編輯 ]
一層地下室車庫,承臺高度度1.5~2.0m,地下室底板厚350mm,承臺混凝土強度等級C35,底板混凝土為C35抗滲混凝土。因地下室底板下為淤泥,施工單位為方便施工,采用木模先施工承臺底板以下部分,拆模后,再與底板一并施工地下室底板內的部分承臺。這樣就導致承臺在與底板交接處產生水平施工縫。想請教各們大俠,此施工縫的留設是否合理,對承臺有哪些方面的影響?
十幾米淤泥,采用端承樁,大概打了45m左右,挖承臺墊層時,墊層底部都是淤泥,請問怎樣處理后能把墊層澆上去,直接澆筑墊層的話,淤泥會往上浮。
工作7年來,第一次遇到這樣的施工單位。變形縫100寬。承臺之間拉地梁了,施工單位在施工過程中把承臺也留了100的變形縫。沒有補救措施,直接讓他們砸了重做。四層廠房,樓面荷載8KN一個平方,柱網10X10.現在想想還是有補救措施的。
隨便畫的圖紙,地梁與地面都要綁扎鋼筋形成筏板基礎,承臺又在下面。能不能降低承臺頂標高到梁底標高,先澆筑承臺再澆筑梁板。當然都是磚胎膜
2樁承臺1.7m厚,七樁承臺2.6m厚,因靠近邊坡搶險計劃先把承臺澆筑一部分到地梁底(600高)留置水平施工縫,是否可行,樁承臺如果留施工縫如何留置,有無規范要求,或者做法處理,求指教
廣東佛山某大橋承臺鋼套箱施工照片
根據規范來的一些樁基承臺施工過程的現場照片:《建筑樁基技術規范》JGJ 94-944.2.4 樁與承臺的連接宜符合下列要求:4.2.4.1 樁頂嵌入承臺的長度對于大直徑樁,不宜小于100mm;對于中等直徑樁不宜小于50mm;4.2.4.2 混凝土樁的樁頂主筋應伸入承臺內,其錨固長度不宜小于30倍主筋直徑,對于抗拔樁基不應小于40倍主筋
水中承臺的施工,多采用圍堰形式。近幾年來興建的大型橋梁比如蘇通大橋杭州灣大橋東海大橋等,由于承臺體積巨大且位于深水之中,給圍堰法施工帶來了新的挑戰的同時,也促進了該領域的發展。涌現出了一些新工藝新方法,希望大家發起討論,相互交流學習
:lol 水中灌注樁施工組織設計
我最近遇到一個異型設備基礎,下半部分小,上半部分大,不規則的形狀,并且是在已施工的框架中進行。請問模板應該采用什么形式的,磚胎模可行?還有就是怎樣進行上半部分的施工?
請問采用鋼套箱圍堰施工水中承臺時,在承臺澆注完畢、砼強度不足,潮水位最低的工況下,除了封底與鋼護筒的摩擦力之外,封底砼抵抗承臺、套箱及自身重力的驗算中,以下兩項可否考慮:1、環鋼護筒焊接射線狀錨固筋,該部分鋼筋以怎樣的計算模式考慮?2、套箱底板支撐在與鋼護筒焊接的牛腿上,其提供的承載力與封底砼摩阻力可否疊加?請不吝賜教,謝謝!
交底內容: 一、承臺基坑開挖 1、基坑開挖對鄰近建(構)筑物或臨時設施(電力線干)有影響時,應提前采取安全防護措施。 2、基坑頂面應提前做好地面防、排水設施。
一、基坑放樣:1. 首先根據承臺底面尺寸及埋置深度、地址水文條件、機具布置等確定基坑開挖的尺寸。2. 基坑邊坡線的確定:①根據承臺及基坑底平面尺寸,將基坑底平面輪廓線測設到地面上;②沿地面上的基坑平面輪廓線的四條邊方向進行斷面測量;③確定開挖邊樁;④將開挖邊樁測設到地面上,并撒上白灰線連結各邊樁,此封閉線即為開挖邊線。二、承臺基坑開挖
工程位于沿海地區,地下水位高,對鋼混結構有微腐蝕,因此設計圖紙要求地下混凝土構件表面涂刷瀝青膠泥,但承臺、地梁底部如何施工,如果刷在墊層上不符合設計意圖,有沒有類似經歷的同事,溝通下經驗。
1. 施工工藝及方法 1.1 基坑開挖總體施工方案