圖紙簡介: 很全面的一套圖紙,建筑層數4層,面積4267平米,其中主要包含電氣設計說明、配電系統圖、電視系統圖、寬帶網絡系統圖、電話系統圖、總配電箱ALz結線圖、宿舍開關箱AL1/2結線圖、宿舍樓層照明箱1AL1結線圖、宿舍樓層照明箱2~4AL1結線圖、宿舍樓層照明箱1~4AL2結線圖、食堂電源箱ALst結線圖、三、四層消防系統平面圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友:
圖紙簡介: 本圖紙包含:電力配電系統、照明系統、電話系統、外部網絡通訊及內部網絡通訊、建筑物防雷、接地系統及安全措施、自動火災報警系統。 投稿網友: duwenq1992 上傳時間: 2013-12-11 <
圖紙編號里怎么表示出層數 比如這是2層的圖,圖紙編號是什么 電強-??這么多人看 怎么連說話的都沒有 嫌太簡單?太弱智?[ 本帖最后由 zxd861113 于 2011-2-27 11:44 編輯 ]
http://www.gpszx.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=6939&way=3 圖紙類別: 住宅 工程省份: 陜西 圖紙作者: HULPEN 推薦人: hulpen 本工程位于某某住宅小區內。共六層,每層層高2.9米,其中一層設有住宅和自行車庫,二~六層均為住宅。結構形式為框架剪力墻結構,現澆混凝土樓板。設計范圍:照明配電系統、電話及計算機配線系統、有線電視系統、防雷接地系統、可視對講系統。
我想學習建筑電氣圖紙識圖,可一看好多符號都不知是代表什么意思,哪位大哥能告訴一下在哪里能查到圖紙里的符號是什么意思。先謝謝了!!!
@表示鋼筋間距Φ表示鋼筋型號,CAD快捷鍵一覽 創建三維陣列 3A 創建三維面 3F 在三維空間創建由直線段組成的多段線 3P 在二維和三維空間中將某對象與其他對象對齊 AL 加載 AutoLISP、ADS 和 ARX 應用程序 AP 創建圓弧 A 計算對象或定義區域的面積和周長 AA 創建按指定方式排列的多重對象拷貝 AR 執行外部數據庫命令的管理功能 AAD 輸出選擇對象的鏈接信息 AEX 管理對象和外部數據庫之間的鏈接 ALI 顯示并編輯表數據并創建鏈接和選擇集 ARO 從鏈接到文字選擇集和圖形選擇集的行中創建選擇集 ASE 執行結構查詢語言 (SQL) 語句 ASQ 創建屬性定義 -AT 改變不依賴于塊定義的屬性信息 -ATE 用圖案填充封閉區域 H或BH 根據選定對象創建塊定義 -B 用對話框定義塊 B 用封閉區域創建面域或多段線 BO (使用命令行)用封閉區
設計的圖紙需要列出詳細材料嗎,有沒有這方面的規定,圖紙中的主材和輔材具體怎么定義和區分?
配電系統圖怎么看,符號、字母含義等1、SCB10—2500 10/0.4 D/Yn11干式變壓器,10KV/0.4KV,容量2500KVA,高壓側三角接法,低壓側為星型接法,連接組別為D/Yn11(星三角11點接法);2、TMY—3[2*(125*10)]+1*(125*10)低壓進線柜主母線或低壓水平母線規格,125*10硬銅牌,3條項線為雙排,PEN為單排;3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A低壓總進線自動(萬能)斷路器,施奈德品牌,電流規格40000A,整定電流(長延時)3200A,性能要求查廠家祥本;4、4000/5進線側電流互感器變化,4000/5;5、NS100H/3P I=100A GPU3—60II浪涌保護輔助回路,配施奈德NS100H/3P、GPU3—60II浪涌吸收保護器;6、D1:MNS 1000*1000*2200低壓柜編號、型號、MNS系列,進線柜尺寸為1000寬,1000深,2200高;7、D2、D3: 無功功率補
一樓目錄13#00D202-2.應急柴油發電機組安裝01D302-3.低壓母線分段斷路器二次接線01D303-3.常用水泵控制電路圖02D501-2.等電位聯結安裝(不清晰)14#02X201-1.空調系統控制03D201-4.10kV及以下變壓器室布置及變配電所常用設備構件安裝03D501-3.利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝03D501-4.接地裝置安裝03D704-1.小演播室及多功能廳燈光設計15#03D705-1.電熱采暖、伴熱設備安裝03X102.移動通信室內信號覆蓋系統03X401-2.有線電視系統04D201-3.室
圖紙簡介: 本圖紙包含電氣設計說明、照明系統、配電系統、低壓配電系統、弱電系統、火災自動報警系統。接地、防雷系統。全套電氣施工圖。 投稿網友: 蓉兒 上傳時間: 2014-08-14
民用建筑電氣圖紙會審紀要1. 總說明:圖例是否齊全、清楚1) 圖例中的設備(電箱、電燈、強電插座等)安裝高度是否合理2) 文字說明有無錯漏3) 有無用文字不能表達清楚的需要補圖的項目2. 圖紙是否齊全3. 配電系統圖:1) 開關、電線、配管選擇是否合理2) 開關與電線是否匹配3) 上下級開關是否匹配4) 電線電纜敷設方式是否合理5) 有無不符合規范的問題6) 各相負荷是否平衡7) 各系統圖之間有無存在矛盾8) 電度計量設置是否缺項、合理4. 接地系統: 1) 重復接地、防雷接地、弱電接地,圖紙是否完善、說明有無錯漏2) 防浪涌保護器就規格及其連接線5. 平面圖:1) 電線電纜布置是否合理,是否清楚2) 電線根數是否正確3) 線管敷設是否影響建筑外觀4) 線管敷設是否影響結構5) 插座、燈數量規格是否合理6) 插座、燈具、開關、電話、電視、對講機、門鈴
圖紙簡介: 某電氣大廈改造電氣施工圖,包括電氣平面、應急照明平面、火災報警平面、消防廣播平面 投稿網友: xu_jiaping8808 上傳時間: 2013-07-17
圖紙簡介: 本工程均為地上兩層或三層住宅,結構形式為鋼筋混凝土剪力墻結構,地下筏板基礎。設計內容:照明系統;電話、網絡系統;有線電視系統;安防、對講系統;防雷、接地系統。 投稿網友: gaobaowang 上傳時間: 2014-0
本工程為住宅樓,高度53米,建筑面積9800平方米。設計范圍:變配電系統、動力、照明、防雷、消防自動報警等。[ 本帖最后由 onlyyou0000 于 2008-10-27 13:38 編輯 ]
本工程為型疊加式雙拼別墅.電氣設計內容為:供配電設計,電話寬帶及有線電視設計,樓寓對講設計, 防雷與接地設計地上層數: 4 層 負荷等級: 三級負荷 供電方式: TN-C-S 防雷等級: 三級 出圖時間: 2006 年 設計階段: 施工圖 設計內容: 強電, 弱電, 安防, 防雷接地
我是新手,希望大家多給一些評論。
我以前在電力設計院做發電和變電設計,現在轉行做架空線路設計,配電的最好,66kv以下的最適合我。最近我也想做點建筑電氣設計。如何入門?
本工程為某二層大型廠房,設有車間、辦公室、員工餐廳、配電室、更衣室、桑拿房等。設計范圍包括:低壓配電室、車間照明、動力、防雷與接地、火災報警、綜合布線。
建筑電氣圖紙符號大全
建筑電氣圖紙符號大全專題,為您提供建筑電氣圖紙符號大全相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣圖紙符號大全 相關的專業交流討論,更多建筑電氣圖紙符號大全相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量