高層建筑承臺大體積混凝土施工.doc *
高層建筑承臺大體積混凝土施工方案
承臺大體積混凝土的實施.rar
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-26 12:58 編輯 作為高層建筑結構體系中相當重要的組成部分之一,大體積混凝土施工一直以來都是整個工程施工過程中最為重要的關鍵環節。因此,為了確保高層建筑大體積混凝土工作的施工質量,有必要針對高層建筑中大體積混凝土的施工技術進行研究。鑒于此,本文介紹了高層建筑中大體積混凝土施工的特點和要求,并重點探討了大體積混凝土的施工技術等相關內容。 一 高層建筑結構中大體積混凝土的特點分析 較普通體積混凝土結構而言,大體積混凝土具有如下方面的特點: 一是體積相對較大,且塊體相對較厚。 二是混凝土結構所需連續澆筑量相對較大,且其結構對于整體性方面的要求也相對較高,較普通混凝土來說,大體積混凝土水化熱會導致混凝土的內部溫度更高。 三是若混凝土的厚度大于1.5m,則必須對水平分層施工的設置進行考慮,以更好地降低水化熱對大體積混凝土結構所帶來的不良影響。 四是對于高層建筑結
在軟土地基上建造的高層建筑,往往設計有厚實的基礎底板,施工中如果開裂將影響結構的整體性并造成地下水滲漏,給整個工程帶來嚴重的危害。因此,研究防止此類大體積混凝土裂縫的控制技術是非常重要而迫切的。以下結合筆者高層建筑的施工管理的實踐,具體就大體積混凝土裂縫的預防與各位同行進行交流探討。 一、高層建筑大體積混凝土常見裂縫及控制原理 高層建筑由于基礎混凝土體積大,混凝土收縮受到限制便有可能產生影響使用與耐久性的有害裂
結合施工現場的特定條件,采取由淺基到深基的施工步驟,對不同體量的承臺制定不同的澆筑方案和技術措施,有效地降低了泵送大體積混凝土內部的最高溫升,消除了冷縫現象。在承臺中間設置棋盤式高低水平施工縫,取得了良好效果。??谑薪恍写髲B主樓地下3層,鋼筋混凝土筏形基礎承臺板厚3,00m,平面48.80m×48.80m,承臺混凝土量為6360m3。商住樓地下2層,承臺板厚1.80m,混凝土量為1817m3。地下車庫承臺板厚1,00m,混凝土量為2319m3,承臺中段設后澆帶1道。承臺混凝土強度等級為C 30,抗滲等級S 6,總量10496.00m3。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-20 16:29 編輯 ]
【全國】高層建筑大體積混凝土施工(共42頁).ppt
對高層建筑混凝土施工的幾點意見 在高層建筑中混凝土質量的好壞,既對結構物的安全,也對結構物的造價有很大影響,因此在高層建筑施工中我們必須對混凝土的施工質量有足夠的重視。 1、混疆土強度及主要影響因素 混凝土質量的主要指標之一是抗壓強度,從混凝土強度表達式不難看出,混凝土抗壓強度與混凝土用水水泥的強度成正比,按公式計算,當水灰比相等時,高標號水泥比低標號水泥配制出的混凝土抗壓強度高許多。所以混凝土施工時切勿用錯了水泥標號。另外,水灰比也與混凝土強度成正比,水灰比大,混凝土強度高3水灰比小,混凝土強度低,因此,當水灰比不變時,企圖用增加水泥用量來提高溫凝土強度是錯誤的,此時只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收縮和變形。 綜上所述,影響混凝土抗壓強度的主要因素是水泥強度和水灰比,要控制好混凝土質量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比兩個主要環節。此外,影響混凝土強度還有其它不可忽視的因素。 粗骨料對混凝土強度也有一定影響,當石質強度相等時,碎石表面比卵石表面粗糙,它與水泥砂漿的粘結性比卵石強,當水灰比相等或配合比相同時,兩種材料配制的混凝土
在工地上遇到個大體積混凝土施工問題,請教各位大俠一下:人防的底板是60cm厚人防長度208m設了5個后澆帶,現在為了施工方便,施工單位和設計協商把后澆帶改為加強帶,2m后澆帶的地方放14%的膨脹劑,其他地方放10%的膨脹劑,不知哪位大俠知道,這樣做對控制裂縫的作用大不大?加了膨脹劑是不是對混凝土的強度有影響?請指教:)
摘要:簡要介紹了建筑 建筑大體積砼的特點及對大體積砼砼工程的研究中所取得的成就,介紹了大體積砼結構裂縫產生的原因,并以材料、施工、設計、和維護四個方面進行綜合解決,并提出了預防和和減少砼裂縫的一般方法和施工中所要注意的幾個問題。關鍵詞:大體積砼、裂縫、預防、控制一、建筑工程大體積混凝土的特性對于大體積混凝土,目前國內尚無一個確切的定義。日本建筑學會標準(JASS5)規定:“結構斷面最小厚度在80㎝以上,同時水化熱引起混凝土內部的最高溫度與外界氣溫之差預計超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土”。美國混凝土學會(ACI)規定:“任何就地澆筑的大體積混凝土,其尺寸之大,必須要求采取措施解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,以最大限度減少開裂”。 近十幾年來,由于高層建筑的發展,其基礎多采用了箱基、筏基等大體積混凝土,具有以下幾個特點:(1)混凝土設計強度較高,單方水泥用量較多,水化熱引起的混凝土內部溫度較一般混凝土要大的多;(2)結構斷面內配筋較多,整體性要求較高;(3)基礎結構大多埋置地下,雖然受外界溫度變化的影響較小,
此方法經過現場施工的實踐,很好的處理與控制了大體積混凝土澆筑后產生的水花熱~~~在這里發帖出來,希望與大家探討交流~~~~~~~
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-9 20:11 編輯 針對高層建筑混凝土施工特點,現代建筑工程施工企業應針對高層建筑混凝土技術特點開展技術控制與管理。運用現代建筑施工管理理論指導企業的混凝土施工管理工作,實現企業管理水平的提高、保障混凝土工程施工質量。 1 關于高層建筑混凝土施工技術控制重要性的分析 高層建筑混凝土工程是關系到高層建筑施工質量的關鍵、是關系到工程建筑設計使用壽命實現的重點。在現代高層建筑施工中,混凝土施工技術的科學運用、混凝土施工技術的管理對工程建設施工質量有著重要的應用。為了保障高層建筑工程施工質量,現代高層建筑施工企業必須注重混凝土工程施工的技術控制與管理。以基礎控制與管理為基礎保障高層建筑混凝土施工質量、實現高層建筑施工質量控制的最終目的。 2 高層建筑混凝土施工技術管理工作重點2.1 以高層建筑混凝土施工技術特點為基礎,完善混凝土
高層建筑混凝土結構無縫施工技術
1 、大體積混凝土的施工 1.1材料要求 1.1.1水泥
最小斷面尺寸大于1m以上的混凝土結構構件(一般規定厚度超過1m、面積也超過1m2視為大體積混凝土),其尺寸已經大到必須采取相應的技術措施妥善處理溫度差值,合理解決溫度應力并控制裂縫開展的混凝土結構。1 材料1.1 水泥采用低水化熱或中水化熱的水泥品種配制混凝土,如礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥、粉煤灰水泥等。水泥應不結塊,符合質量標準并有質保書和復驗單。1.2 粗骨料采用盡可能大粒徑,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈塊狀或包裹石子表面并含泥量不得超過1%。細骨料砂應選用中、粗砂并含泥量不得超過3%。1.3 水應用不含有害物質的潔凈水。1.4 盡可能按設計和規范摻用外加劑,減少單位體積水泥用量,外加劑應有質保書和復驗單,配制計量要正確。2 混凝土的澆筑2.1 澆筑方法:大體積混凝土宜采用斜面分層澆筑,一般為400-500㎜為一層根據各層的工程量及
大體積混凝土施工規范.pdf
山西省大同農行營業樓采用平板式筏板基礎,長39.2 m,寬17.9 m,厚1.5 m,為大體積混凝土基礎,其混凝土強度等級為C35。施工時我們從施工技術、組織管理上采取了一系列綜合性措施,有效克服了大體積混凝土容易裂縫這一質量通病。一、選料二、配合比設計三、施工方法四、養護五、測溫[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-19 11:18 編輯 ]
大體積泵送混凝土施工實例
大型結構靜動態實驗室工程有關鋼結構大平臺設備基礎,混凝土的標號由于原圖設計為C35,后因設計變更更改為C35S6,增加抗滲抗裂要求,由此設計要求提高。針對這一變更要求,為了確?;炷翝矒v的質量與安全,經參建單位多方討論一致,現由我方編制大體積混凝土降溫措施方案,即采用冷卻循環水管:從下部進水,上部出水。在混凝土的中心部位經冷卻水管的低溫水進行熱交換后,水溫升高,隨后從上口排出。由此將熱量帶去,達到降低混凝土中心溫度,進而使混凝土的中心溫度與表面溫度、表面溫度與大氣溫度控制在理想溫度的范圍之內(25℃以內)。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 編輯 ]
高層建筑承臺大體積混凝土施工
高層建筑承臺大體積混凝土施工專題,為您提供高層建筑承臺大體積混凝土施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑承臺大體積混凝土施工 相關的專業交流討論,更多高層建筑承臺大體積混凝土施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題