冬季施工,混凝土養護過程中測溫,請問測得的混凝土溫度最低不能低于多少度呢,有沒有標準,測得的混凝土溫度低于多少度就不符合要求了甚至就會凍壞混凝土
國內外對混凝土冬季施工理論和方法的探索研究認為,混凝土受凍害損傷可以分為兩種情況:1)剝落脫皮是由于凍融引起的混凝土表面材料的損傷;2)內部損傷是表面沒有可見效應而在混凝土內部產生的損害,它導致混凝土性質改變(如動彈性模量降低)。至于新拌混凝土受凍害損傷后則會導致混凝土凍脹破壞。對于常年負溫期為130d左右的地區,防治混凝土受凍害損傷在冬季施工中具有重大意義。當混凝土工程進入冬季施工時,只要采用適當的施工方法,避免新澆筑混凝土早期浸凍,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得象在天暖施工時的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 編輯 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-16 11:16 編輯 混凝土微觀結構
冬季施工混凝土沒有進行覆蓋,導致樓層表面5mm至1cm厚度混凝土有凍傷現象,已經做過回彈法檢測,結果顯示強度很低,請問各路神仙大俠如何處理,小弟竭誠跪求!
1. 裂縫的原因 混凝土中產生裂縫有多種原因,主要是溫度和濕度的變化,混凝土的脆性和不均勻性,以及結構不合理,原材料不合格(如堿骨料反應),模板變形,基礎不均勻沉降等。混凝土早期階段水泥放出大量水化熱,內部溫度不斷上升,在表面引起拉應力。后期在降溫過程中,由于受到基礎或原混凝上的約束,又會在混凝土內部出現拉應力,同時在混凝土表面引起很大的拉應力。當這些拉應力超出混凝土的抗裂能力時,即會出現裂縫。許多混凝土的內部濕度變化很小或變化較慢,但表面濕度可能變化較大或發生劇烈變化。混凝土是一種脆性材料,抗拉強度是抗壓強度的1/10左右,由于原材料不均勻,水灰比不穩定,及運輸和澆筑過程中的離析現象,在同一塊混凝土中其抗拉強度又是不均勻的,存在著許多易于出現裂縫的薄弱部位。在鋼筋混凝土中,拉應力主要是由鋼筋承擔,混凝土只是承受壓應力。一般設計要求不出現拉應力或者只出現很小的拉應力。但是在施工中混凝土由于溫度變化,往往在混凝土內部引起相當大的拉應力。有時溫度應力可超過其它外荷載所引起的應力,因此掌握溫度應力的變化規律對于進行合理的結構設計和施工極為重要。
北方廣大地區有較長的寒冷季節,這些地區混凝土的冬季施工是必不可少的。從多年的施工實踐及研究的結果認識到,當環境溫度降至 5℃再不回升連續 5天以上時,只要采取適當的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受凍。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就會使工程有其它季節一樣好的效果。 1 冬季混凝土施工受凍問題分析 1.1 溫度與砼強度的關系 混凝土搗拌澆灌后之所以能逐漸凝結和有高的溫度,是由本身水化作用的結果。而水泥水化作用的速度除與混凝土組合材料和配合比有關外,主要是隨著溫度的高低而變化。當溫度升高時,水化作用加快,強度增長也快;而當溫度降至 0℃時,存在于混凝土中的游離水有一部分開始結冰,逐漸由液相變為固相,這時水泥水化作用基本停止,強度也不再上升。溫度繼續下降,當混凝土中的水全部結成冰,由液相變為固相時,體積膨脹約9%,同時產生大約 20kN/m 的側壓力。這個應力值一般大于混凝土澆筑后內部形成的初期強度值,致使混凝土受到程度不同的早期破壞而降低強度。此外當水結成冰后會在骨料和鋼筋表面產生顆粒較大的冰凌,這種冰凌會減弱水泥
現在這工地在混凝土澆筑后采用覆蓋保水薄膜、保溫棉氈作為保護措施,但有一個問題,就是澆筑完后蓋薄膜可以邊蓋邊收面,但是蓋完薄膜后在混凝土凝固至可上人之前就沒辦法蓋棉氈了,因為會留下腳印無法邊蓋邊收面,這樣保溫就無法做到,若只蓋棉氈就起不到保水作用,表面會形成大量的裂紋,請問這個該如何處理?
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工階段需進行剪力墻和樓板混凝土的澆筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工藝進行澆筑。(2)剪力墻、板的表面系數為12.5m-1,采用綜合蓄熱法進行養護,即在混凝土中摻加早強型抗凍劑,利用原材料加熱和水泥水化熱的熱量,通過保溫,延緩混凝土冷卻,使混凝土降到0oC 或外加劑規定的溫度以前達到臨界強度,-15 oC 及以上時臨界強度為4MPa,-30 oC 以上時臨界強度為5MPa。(3)采用成熟度法進行混凝土早期強度的計算,作為養護和拆模的依據。每次拆摸必須經計算方可確定。2.混凝土的配合比設計要求(1)水泥使用強度等級42.5 以上普通硅酸鹽水泥。(2)水灰比≤0.6,摻加TH 混凝土高效減水劑,盡量減少混凝土中水的摻量,提高早期強度。(3)G12、13 D17號3#人防樓抗凍劑采用張家港市一達新型建材有限公司生產的JM-Ⅴ早強抗凍劑,該產品具有抗凍早強作用;(4)屋面需摻加防水劑的混凝土,應摻加JM系列中冬施防水劑。(5)上述外加劑的摻量在施工前均由實驗室
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-9 21:57 編輯 我們遇到的主要是施工中的溫度裂縫,因此想對施工中混凝土裂縫的成因和處理措施做一探討。 目前,混凝土在現代建筑工程建設中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂縫較為普遍,在建筑工程中裂縫幾乎無所不在。在大體積混凝土中,溫度應力及溫度控制具有重要意義。這主要是由于兩方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出現溫度裂縫,影響到結構的整體性和耐久性。其次,在運轉過程中,溫度變化對結構的應力狀態具有顯著的不容忽視的影響。
請教各位超長混凝土溫度應力在建模時怎么考慮?剛度具體怎么折減?總承包項目,領導說要把工程量放到最低,真不知道這溫度應力具體要怎么考慮地點鄂爾多斯,溫差還蠻大的
現在進入冬季施工后,最近幾天氣溫一直處于-5度以下,混凝土澆筑完成之后想要鋪設棉氈布,我想請教大家一下:棉氈布什么時候鋪最好,是初凝前還是終凝前,還是一遍找平一遍鋪設?鋪設時為了避免出現破壞混凝土表面的現象,應該如何鋪設呢?請大家指教!??!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:52 編輯 本工程進入冬施后,進行陶?;炷量招钠鰤K砌筑,砌筑工程采用摻加“外加劑”法,具體施工技術措施如下: 1.將各地下室、各層對外門窗洞口封閉,室內布置充足的照明電燈,使用的陶粒混凝土空心砌塊提前一天運至地下室或室內儲藏、解凍、待用,不得使用遭水浸和受凍后的砌塊。 2.砌筑砂漿強度等級M5,內摻5%“WDN-5”砂漿防凍劑,外加劑投放量(用小塑料袋分袋包裝,按袋投放)。投料順序為:砂→熱水→水泥和外加劑。嚴禁水泥與溫度≥80℃ 的沸水直接接觸。 3.砌筑砂漿攪拌選用P. O 32.5水泥,水泥存放在室內溫暖環境,保持存放空間溫度3℃以上。 4.砂含泥量≤3.0%,砂進入堆場后封閉覆蓋保溫防潮,減少凍結,不得含有直徑大于1cm的凍結塊。 5.砂漿攪拌水采用電熱爐加溫至60℃。 6.砂漿在地下室或室內隨拌隨用,砌筑時砂漿溫度不低于5℃。 7.每日
在冬季施工過程中,關于高層住宅澆筑完的砼的保溫問題。室外最低為溫度為-15度,砼澆筑完成后用毛氈、草簾子覆蓋,周圍洞口用彩條布封閉,里面生火養護砼。冬施規程中規定:砼受凍臨界強度不應小于4mpa,請問大師們,這個4mpa如何在現場快速確定?
[論文關鍵詞]混凝土 溫度裂縫 控制 [論文摘要]目前,混凝土的裂縫較為嚴重,其中溫度裂縫更為普遍,這嚴重影響了建筑的使用與壽命,因此,應積極采取措施,對溫度裂縫加以控制。 目前,混凝土在現代建筑工程建設中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂縫較為普遍,在建筑工程中裂縫幾乎無所不在。在大體積混凝土中,溫度應力及溫度控制具有重要意義。這主要是由于兩方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出現溫度裂縫,影響到結構的整體性和耐久性。其次,在運轉過程中,溫度變化對結構的應力狀態具有顯著的不容忽視的影響。我們遇到的主要是施工中的溫度裂縫,因此本文僅對施工中混凝土裂縫的成因和處理措施做一探討。 一、原因分析 溫度裂縫多發生在大體積混凝土表面或溫差變化較大地區的混凝土結構中。溫度裂縫的走向通常無一定規律,大面積結構裂縫??v橫交錯;梁板類長度尺寸較大的結構,裂縫多平行于短邊;深入和貫穿性的溫度裂縫一般與短邊方向平行或接近平行,裂縫沿著長邊分段出現,中間較密。裂縫寬度
我的工程在遼寧沈陽現在出現了一點問題,現在請大家討論一下,這個裂縫的成因,施工時間2005年11月1日制2005年11月15日,施工部位,五層梁六層板,梁截面大?。福埃?450,鋼筋分布底筋直徑13 6/7 頂筋6根直徑25 抗扭4跟直徑14.板厚度120受力筋也就是底筋直徑10的三級鋼鋼筋間距150.六層施工完成沒有覆蓋,有積雪凍融混凝土型號C30.
我國許多地方有較長的寒冷季節,但是由于受工期制約,許多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。當環境溫度降到4℃時,只要采用適當的施工方法,避免新澆混凝土早期浸凍,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得像在天暖施工時的效果。本文主要介紹了冬季施工原理、施工技術以及施工安全。
通過多年的施工現場觀察,以及查閱有關混凝土內部應力方面的專著,我對混凝土溫度裂縫產生的原因及現場混凝土溫度的控制和預防裂縫的措施進行闡述。 1裂縫的原因 混凝土中產生裂縫有多種原因,主要溫度和濕度的變化,混凝土的脆性和均勻性,以及結構不合理,原材料不合格(如堿骨料反應),模板變形,基礎不均勻沉降等。 混凝土硬化期間水泥大量放出水化熱,內部溫度不斷上升,在表面引起拉應力。后期再降溫過程中,由于受到基礎或老混凝上的約束,又會在混凝土內部出現拉應力,當這些拉應力超出混凝土抗裂能力時,即會出現裂縫。許多混凝土的內部濕度變化很小或變化較慢,但表面濕度變化較大或發生劇烈變化,如養護不周,時干時濕,表面干縮形變受到內部混凝土的約束,也往往導致裂縫。有時溫度應力可超過其它外荷載所引起的應力,因此掌握溫度應力的變化規律對于進行合理的結構設計和施工極為重要。 2溫度應力的分析 根據溫度應力的形式過程可分為以下三個階段: (1)早期:自澆筑混凝土開始至水泥放熱基本