型鋼混凝土組合結構施工方法
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 19:54 編輯 一、工程概況 本工程是由*市*集團有限公司投資興建的*工程,地下一層,地上四層,總建筑面積為29821m2,位于*、*路東側。由*市*監理有限公司負責監理,*市建筑設計院設計,*公司負責施工工作。 工程屋頂采用蘇杭園林系列青灰色小青瓦以及其他系列構件;外墻為白色以及朱砂色亞光外墻漆;外立面的鋁合金窗采用90型鋁材,白色玻璃,暗朱砂色框;整個工程顯得古色古香。 工程地下室面板及三層以上梁板采用鋼門式腳手架支撐體系、二層梁板由于層高達6米,因此采用鋼管支撐體系;由于工程工期較緊,且施工現場較為狹窄,不利于采用鋼井架進行砼運輸,為保證施工質量和進度要求,本工程地下室底板以及以上的各層
本工程采用逆作法采用型鋼混凝土柱,型鋼采用格構柱500的方形柱,外包鋼筋混凝土。有一位施工的老師傅講,型鋼柱在初期階段因為外包鋼筋混凝土還未做主要承受施工荷載的,所以只要考慮的施工荷載以及穩定性是最關鍵的,即長細比。在外包鋼筋混凝土及主體施工完成后是外包的鋼筋混凝土承受豎向荷載,鋼構柱幾乎不參與結構的受力。不知此話是否正確。請專家告知,謝謝。
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工階段需進行剪力墻和樓板混凝土的澆筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工藝進行澆筑。(2)剪力墻、板的表面系數為12.5m-1,采用綜合蓄熱法進行養護,即在混凝土中摻加早強型抗凍劑,利用原材料加熱和水泥水化熱的熱量,通過保溫,延緩混凝土冷卻,使混凝土降到0oC 或外加劑規定的溫度以前達到臨界強度,-15 oC 及以上時臨界強度為4MPa,-30 oC 以上時臨界強度為5MPa。(3)采用成熟度法進行混凝土早期強度的計算,作為養護和拆模的依據。每次拆摸必須經計算方可確定。2.混凝土的配合比設計要求(1)水泥使用強度等級42.5 以上普通硅酸鹽水泥。(2)水灰比≤0.6,摻加TH 混凝土高效減水劑,盡量減少混凝土中水的摻量,提高早期強度。(3)G12、13 D17號3#人防樓抗凍劑采用張家港市一達新型建材有限公司生產的JM-Ⅴ早強抗凍劑,該產品具有抗凍早強作用;(4)屋面需摻加防水劑的混凝土,應摻加JM系列中冬施防水劑。(5)上述外加劑的摻量在施工前均由實驗室
型鋼混凝土結構現場施工
《高規》(JGJ3-2010)11.4.5-1條規定:“型鋼混凝土柱的長細比不宜大于80”。條文說明中長細比取l0/i,l0為柱的計算長度,i為柱截面的回轉半徑。請問這里的l0和混凝土柱的計算長度一樣嗎,i怎樣計算?
「 什么是型鋼混凝土柱? 」
圖紙簡介: 該圖紙為某復雜項目型鋼混凝土柱節點施工詳圖,圖紙包括:型鋼框支柱深埋固結做法大樣,框支柱型鋼混凝土梁柱節點連接構造,型鋼混凝土梁與鋼筋砼框架梁連接構造, 型鋼混凝土柱栓釘設置詳圖,型鋼梁混凝土梁與型鋼混凝土柱的連接構造示意等。 投稿網友: luyinjun
1 流水施工組織方案 為了提升水利工程的施工效益,必須進行水利工程施工組織方法的優化,比如進行流水線的工序及其施工順序的分析,進行不同工作流程的工程量的分析, 這務必需要進行工程量的良好計算,保證作業時間的確定。 這也離不開施工段的分析,認真的進行施工段目的的解剖,確保不同工種的有效應用,保證不同工作面的工作效率的提升,更有利于進行流水作業。 在施工段的劃分過程中,我們需要進行工程質量的保證,進行建筑物的自然界限的確立,更好的應對伸縮縫、沉降縫等的情況。 這個工作條件的滿足,必須進行施工段數目的分析,從而滿足流水作業組織的工作要求,保證施工段的大小控制。 為了滿足上述工作的要求, 進行專業分工原則的遵守是必要的,從而落實好專業施工的相關任
根據我標段氣候環境條件,冬季溫度一般在0℃左右,主要采用調整配合比方法。 ①、配制砼時,現選用烏江牌普通硅酸鹽水泥,水泥的強度等級為P.O42.5,C25混凝土水灰比0.49、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一個標號,即提高水泥用量,從而增加水化熱量,縮短達到齡期強度的時間。 ②、所有砼摻用山西黃騰UNF-1高效減水劑,摻量1%,以提高砼的抗凍性,縮短混凝土的凝結時間,提高早期強度。外界溫度低于0℃時,在鋼筋混凝土中摻入氯鹽,氯鹽摻量為水泥質量的2%。摻用的外加劑,完全符合現行國家標準《混凝土外加劑》(GB 8076-1997)的規定。 ③、所用集料為龍灘箐料場加工碎石和砂。硬度高能達141MPa,裂隙少,使其熱膨脹系數和周圍水泥漿膨脹系數相近。 ④、當外界氣溫低于0℃時,砼拌和采用熱水拌和,水加熱溫度根據熱工計算與試驗確定,考慮攪拌、運輸和澆筑過程中的熱量損失。水溫宜控制在60℃左右。砼摻用外加劑,砼攪拌時間延長50%,進場砂、石料含水量盡量控制到最小限度,根據施工要求嚴格控制砼的水灰比和坍落度。骨料不得帶
論文簡介:型鋼懸挑卸料平臺施工方案,均用的是普通型鋼,對大家都有很大的用處,并附有計算書,但也要認真核對后再使用。 投稿網友:xj-dmx 上傳時間: 2013-10-12 <
建筑物包括兩棟分別為8層及15層的高層辦公樓、中庭、報告廳及地下室,工程總建筑面積約6萬m2。地下室共三層,主要為車庫、設備用房、庫房、變配電室、柴油發電機室,約1.8萬m2;地上建筑總高度60m,主要為辦公室、餐廳、多功能廳、會議室等,約4.2萬m。擬建建筑物±0.00標高為48.
片石混凝土擋土墻施工方案
大體積混凝土夏季施工方案
型鋼懸挑腳手架施工方案
內容詳實,按照濟南市當地的要求。
單位工程施工組織設計或方案 ( 雨季混凝土梁板專項施工方案 ) 工程名稱: 工程地點: <
混凝土工程施工方案 施工特點:混凝土施工具有結構厚、體形大、鋼筋密、混凝土數量多。工程條件復雜和施工技術要求高。混凝土的截面尺寸較大,在混凝土硬化期間水泥水化過程中溫度增高,使混凝土內外溫差過大,內外溫差產生的溫度應力大于混凝土的抗拉
型鋼混凝土柱軸壓比限值研究
型鋼混凝土柱施工方案
型鋼混凝土柱施工方案專題,為您提供型鋼混凝土柱施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與型鋼混凝土柱施工方案 相關的專業交流討論,更多型鋼混凝土柱施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題