鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
關于鋼結構連接設計的一些問題一、鋼結構焊接連接(焊縫)的設計問題 1、各級焊縫強度的設計值應按焊接接頭系數確定: 鋼結構焊縫強度的設計值應和鍋爐壓力容器等其它焊接結構一樣引入焊接接頭系數φ φ=焊縫強度設計值/母材強度設計值 現把GB150-1998《鋼制壓力容器》關于焊接接頭系數的規定摘錄如下: 焊接接頭系數φ應根據受壓元件的焊接接頭型式及無損檢測的長度比例確定。 雙面焊對接接頭和相當于雙面焊的全焊透對接接頭: 100%無損檢測 φ=1.00 局部無損檢測 φ=0.85 單面焊對接接頭(沿焊縫根部全長有緊貼基本金屬的墊板: 100%無損檢測 φ=0.9 局部無損檢測 φ=0.8 由以上規定可見,100%無損檢測(探傷)的雙面焊的對接接頭焊縫其焊接接頭系數φ才等于1,也就是說只有在這種情況下才可能是焊縫強度等于母材強度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二級焊縫強度的設計值不考慮探傷比例一律列為與母材等強度,我們認為是不妥的。此外,該表所列的三
我設計的一工程,由于建筑要求,需將平臺的框架梁與平臺次梁均設計為弧形鋼梁,平臺上鋪混凝土樓板,請教如何設計?問題是:1.設計時如何考慮扭矩的作用;2.如何考慮混凝土樓板的影響,規范上規定的鋪有混凝土樓板的平臺梁可以不用算整體穩定,應改是對應直梁,而對弧梁是否也有此規定可不計算整體穩定?3.是否可在弧梁的下翼緣設置隅撐構造來解決受扭問題?
在鋼結構設計中,一般均是根據經驗先估計梁柱截面,然后進行驗算!現在多采用PKPM等軟件進行.結果通過則出圖.這就有一個問題,采用的截面一般均比實際需要的截面大的多,如何實現優化設計,使設計盡可能優化?歡迎大家討論! 我個人的做法是先在SAP中采用自動選擇截面進行設計,當全部截面通過后,人為歸并后再在PKPM中驗算!但這樣的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何載和風何載需要人為計算后再輸入,這也造成難度!
剛剛用了mts試用版,不知怎的,老提示本軟件不支持這種節點類型,讓我很是苦惱,不知道有沒有其它的節點設計軟件比較好,3d3s有沒有此功能,謝謝了
如何設計懸索結構的大門?如圖,甲方看上帶懸索結構的大門,用什么軟件算,怎么設計?,哪位高手不吝賜教。門凈寬40米,懸索底層高10米,整體高度在30米左右。[ 本帖最后由 terence 于 2010-11-13 12:09 編輯 ]
鋼結構公示牌 高5.4米 寬6米 全部用角鋼制作
屋蓋結構布置
本文轉載來源: 結構札記(ID:StrucNotes) 如有侵權請聯系刪除 作者接到一個某游樂園假山的結構設計,根據包裝設計單位提供的犀牛軟件模型搭出鋼結構主框架,在3D3S中設計計算主鋼結構并完成繪圖,后續對深化公司提供的深化圖紙進行校對。現將該設計過程詳細敘述如下。首先看到的概念圖是這樣的: (圖片來源于網絡)一列翻轉騰空的過山車從兩只頭
圖紙簡介: 該工程為某鋼結構小區入口大門全套設計施工圖,采用鋼結構造型。圖紙包括建筑和結構施工圖,平面圖,立面圖,屋頂結構平面圖,結構平面布置圖,基礎布置圖。 投稿網友: qsc913 上傳時間: 2014-06-09 <
我鋼學習PKPM-STS門式鋼結構設計,對上部份鋼架設計熟悉比較快,但是對與基礎設計,則比較陌生,不知道如何把地質報告對應到軟件中,如何對不同地區的門式鋼架進行基礎設計成了我最搞不懂的地方.如何輸入地質資料,如何對不同土質輸入不同數據等等,都很模糊,同事中也沒有明白的人,因為我門是鋼結構制造公司,沒有專門搞設計的人.希望有大蝦能給予指點.
鋼結構車間施工組織設計
家中裝修
希望對各位同行有所幫助。
港口運輸物料(如礦石、煤炭)的鋼結構裝車樓,10層42米,7度區,底層柱網10(5+5)mx8m,6個鋼柱;二層以上8x8米,4個鋼柱;豎向恒載400多噸,豎向活載200多噸,水平向為風荷載。這樣的布置造成二層以上的4個鋼柱不能落地,形成帶轉換梁的復雜結構。我現在的疑問是這個工程的適用規范、結構模型、計算軟件以及轉換梁的構造問題。 現行規范與之相關的應是《高鋼規》JGJ99-98(規范中并沒有類似《高規》關于層數及高度的規定,10層42米鋼結構應算高層吧?),《高聳結構設計規范》GB50135-2006,《高規》JGJ3-2002以及《抗規》GB50011-2001等。 計算模型是采用平面結構模型還是空間結構模型?各層樓面為鋼梁鋪鋼板能夠視為剛性橫隔板嗎?況且各層樓板開有大小不同的孔洞以布置豎向輸送設備(如漏斗等)。是不是必須是鋼筋混凝土樓板才能視為剛性橫隔板? 計算軟件是STS、SATWE還是空間結構? 轉換梁設計要注意哪些問題?構造上的要求? 請各位幫助分析一下?
鋼結構構件設計的CAD技術
鋼結構 玻璃 雨蓬,挑出3米。
有鋼結構細化設計的朋友嗎?這里有個鋼結構采光天棚需要深化設計,橢球形:具體數據為寬度13米,高度29米,拱高7米。不用蓋章,只要電子版及藍圖即可。具體費用協商。QQ:463419077,或15921805146 李先生