防水卷材地下室防水施工方案
受場地限制和現場土質影響,地下室周邊無法進行降水施工,土質為強風化麻巖層,水只會沿巖層紋路滲透,降水井距排水點超過10M則降水井不起作用!現SBS卷材已施工,請高手指點如何處理?
舉例說明地下室卷材防水構造做法并提交A3電子版圖紙 朋友,幫幫忙。由于我們所學知識有限,根本無從下手。有真誠者請發到我QQ郵箱上:1043926365 謝謝!!!!:handshake
地下室防水施工與監理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 編輯 ]
三層地下室,地下水位在-2~-3m。地下室約12m深。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢?
摘要: 福州長福家園地下室防水采用混凝土結構自防水與外墻全粘貼 SBS 高聚物改性瀝青卷材防水相結合的施工技術,主要介紹防水混凝土、卷材防水及穿墻管道、施工縫的施工作法。 關鍵詞: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州長福家園為鋼筋混凝土框架結構、箱形基礎,建筑平面呈長方形,地上9層,地下一層,地下室建筑面積為5100m2,場地范圍內地下水位在地表下約2.Om,屬上層滯水,主要存在雜填土中,其補給來源主要為地表水和雨水。該工程防水設計等級為二級,防水設計采用剛性防水和柔性防水相結合的防水體系。底板和外墻采用混凝土結構自防水,混凝土抗滲等級設計為S6;外墻采用剛性和柔性防水相結合的防水體系,柔性防水為4㎜厚SBS高聚物改性瀝青防水卷材,穿墻的管件防水采用滿焊止水環及鋼板封口,施工縫處的防水采鋼板止水帶和橡膠止水條。
SBS改性瀝青防水卷材的施工
地下室防水照片
摘要: 主要從混凝土配合比、施工縫設置、施工布料與振搗、預埋件設置、養護與拆模等方面,分析了地下室結構自防水土滲漏的原因,并提出施工要點按國家現行規范地下室應采取剛柔兩道防爽剛性防送是結構自防水混凝土,是在普通混凝土內摻適量的UEA 膨脹劑,外摻減水劑。這種混凝土本身就是防水層承重結構。結構自防水混凝土是在普通混凝土配比基礎上’‘雙摻”外加劑而達到抗滲防水作用的。施工沒有特殊技術要求,操作簡便,改善了混凝土結構,提高了混凝土的密實性,同時提高了混凝土的各項物理力學性能和耐久性能。工程出現滲漏的原因分析及施工要點混凝土配合比對結構自防水的影響是重要一環。在施工中,由于管理不當、操作人員素質差或責任心不強等原因,造成原材料及外加劑選擇不當和計量不準,就直接影響混凝土配合比的準確性,從而達不到混凝土防水目的。另外,由于各種自然條件的影響,也可使配合比出現不準的現象。如運送商品混凝土路途、時間過長,混凝土坍落度損失過大,滿足不了施工技術要求而向
李靜 (重慶工商大學)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:26 編輯 ]
現場采用apf防水卷材,但是現場沒看到刷聚合物防水砂漿。工人說干濕作業都可以,他們昨晚涂了。我想問下大家,這樣施工是否允許?有什么依據?會造成什么后果?
后澆帶的做法,其實也就是一個施工縫但是為什么地下室施工縫和后澆帶的防水做法,明顯感覺對后澆帶的防水措施上要求更高,采取的加強措施更多呢?
地下室防水在建筑工程和家裝工程中是至關重要的一部分,地下室的防水做不好容易出現漏水,滲水的現象,造成嚴重的經濟損失。地下室是建筑物中處于室外地面以下的房間。在房屋底層以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。地下室防水施工方案及防水規范非常重要。那么下面由深圳防水材料廠家的小編一起來看看地下室防水施工的注意事項。 地下室防水施工方案一 &nbs
隨著現在城市里的高層建筑物越來越多,不管是大型的商場還是商用建筑物,都會有較大的地下停車場,停車場里面的結構也非常復雜,所以停車場的地下滲漏的現象非常普遍,地下室漏水會嚴重影響建筑的使用壽命和居住的安全性,所以下面就根據我們的經驗來談一談地下室施工建設的時候應該注意什么?如何應該減少地下室滲水、漏水。
如圖,藍色線條為地下室外防水位置,條基離地板的高差普遍有3m,基坑開挖之后,如果按照設計要求進行砂卵石回填,一方面成本高,另一方面工期長。經與設計溝通,這部分區域留空,那地下室防水如何施工呢?這個節點有沒有更優化的設計\施工方法?
源自丨綠城蘭園
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 編輯 地下室外墻的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位給解釋下啊,看看有什么需要改進的?
地下室sbs防水卷材施工規范
地下室sbs防水卷材施工規范專題,為您提供地下室sbs防水卷材施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室sbs防水卷材施工規范 相關的專業交流討論,更多地下室sbs防水卷材施工規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題