營口市***小區工程 三角洲沖擊平原,地表土為凍土,打樁前地表回填約500厚山皮石。樁長10~14m,送樁7m。管樁設計PHC-AB400(95)。1、試樁時可以調低液壓表值,這樣試樁樁長就長,為以后調整數值提供方便;2、試樁前應先看地質報告,根據剖面圖初步確定樁長;3、試樁的位置應盡量沿著樓號長邊分布,這樣能準確確定樁長,以防斷層的出現。(如本工程**樓持力層呈階梯行分布,而試樁時沿著短邊分布,導致長樁大量進場,很多樁壓不倒設計標高)4、試樁長度是從地表開始算,工程樁樁長應減去送樁深度;5、送樁時要考慮送樁器夠不夠長,能否送到指定標高;6、送樁時應考慮到抱樁長度,即大約有3m的長度是無法送的。7、集水坑、電梯井部位樁頂標高比正常樁位要低,應提前看圖紙,減少以后截樁工程量;8、送樁時前期可以只使用主缸送,這樣能加快速度,終壓時要使用主、副缸同時壓,速度比較慢;9、沉樁路線沿著長邊行駛方便施工;10、需選擇3根工程樁做靜載試驗是否有根據??(即有3根工程樁和試樁一樣,露出地表)。
后張法預應力施工:影響預應力損失的因素有哪些?施工中如何操作才能最大限度地減少預應力的損失?
1.先張法預應力梁應采用整拉整放或單拉整放工藝制作。 2.張拉臺座應與張拉各階段的受力狀態適應,構造應滿足施工要求。張拉橫梁及錨板應能直接承受預應力筋施加的壓力,其受力后的最大撓度不得大于2mn,。錨板受力中心應與預應力筋合力中心一致。側模和底模長度應增加預留量,其值應考慮梁體彈性模量、上拱、松弛等影響。 3.張拉千斤頂在整拉整放工藝和單拉整放工藝中,單束初調及張拉宜用穿心式雙作用千斤頂。整體張拉和整體放張宜用自鎖式千斤頂,張拉噸位宜為張拉力的1.5倍,且不得小于1.2倍,張拉千斤頂在張拉前必須經過校正,校正系數不得大于1.05。校正有效期為一個月且不超過200次張拉作業,拆除更換配件的張拉千斤頂必須重新校正。
先張法預應力空心板梁施工總結一、工程概況本標段共有空心板梁366片,其中16米空心板80片,20米空心板286片,計劃用120天時間完成先張法空心板預制工作。二、施工準備首先我標段開始先張預應力空心板梁首件的施工準備工作,施工技術交底和安全技術交底完畢;鋼筋加工、模板安裝、預應力張拉、混凝土澆筑作業指導書學習完畢;對人員進行合理的分工;鋼筋、鋼絞線、錨具、連接器以及張拉設備進行試驗、送檢和標定;同時鋼內模試拼裝,打磨和刷隔離劑;鋼筋加工制作,槽式臺座整理、打蠟和報驗,并開始先張預應力空心板梁底板鋼筋的綁扎工作;砂、石、水泥和外加劑取樣試驗并報驗;機械設備調試完畢。三、人員安排與機械投入1、人員本工程投入施工人員123人,其中管理人員5人,技術人員4人,技術工人40人,勞務工人74人。序號 職務(工種) 姓名 人數 備注1 技術負責人 1 2 施工負責人 1 3 現場負責人 1 4 質檢工程師 1 5 專職安全員 1 6 砼施工質檢員 1
先張法預應力簡支梁設計
現在的工程的管樁由建設單位甲供,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,由于種種原因,現場的9米樁供貨時少了一根,卻多了一根12米的樁,現在想用12米的樁代替9米的施工,可不可以截去3米之后再進行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]
誰有預應力(先張法)的圖片或動畫,再謝
先張法預應力梁是在專門的臺座上張拉鋼絞線,用錨具將張拉力臨時固定在臺座上,然后灌注混凝土。待其強度達到設計強度的80%后放松鋼絞線。通過鋼絞線與混凝土之間的粘結力實現梁的預應力。但需要有專門的張拉臺座。本文主要介紹采用鋼臺座進行先張法預應力T梁施工的一些要點。一、概 述 金城江五橋拱上T梁為先張法預應力梁,L=12.4米,共計210片,每片梁的預應力筋為12根∮15.24mm鋼絞線,分三層布置,總的張拉力達到250t。考慮到既有設備和現場制梁場地的土質較為松軟,本橋采用鋼臺座進行施工。二、張拉臺座的設計<
“預制先張法預應力疊合梁”即是采用預制混凝土構件的技術結合先張法工藝在工廠生產預應力疊合梁。
圖紙簡介: 地下一層,地上二層的商業建筑,采用先張法預應力混凝土空心方樁,采用了抗壓、抗拔、 投稿網友: yindl2011 上傳時間: 2013-07-24
離心成形的先張法砼管樁,在砼離心過程中,是否會對預應力筋造成擾動?預應力筋先張拉后,砼再澆筑并進行離心成形,這是怎樣一個過程?
先張法預應力混凝土管樁,珍惜!
先張法預應力空心板梁施工工藝框圖
1.對于集束的鋼絞線束,是否允許安裝錨板后,對鋼絞線進行逐根張拉,如果允許,對于預應力筋的張拉應注意什么。2.張拉力設計值,如何換算成油表壓力。3.如何對波紋管在張拉前進行檢查是否有堵塞。4.灌漿如果不摻外加劑是否可行。
一、后張法預應力箱梁預制 (一)制梁臺座 梁場地必須壓實、硬化,防止沉陷。臺座可采用30cm厚砼臺座或兩端采用砼中間采用磚砌臺座,每1.5m埋設直徑為5cm的硬塑料管,用來穿ф12mm的螺桿。底模采用鋼模固定在臺座上。 (二)鋼筋加工 鋼筋加工在加工棚彎制完,在臺座上現場綁扎、焊接,焊接時主筋采用雙面焊接,分布筋綁扎。焊接時接頭錯開,避免在同一截面上。 (三)模板 根據箱梁的結構特點,按照設計尺寸和形狀做成整體拼裝式模板。模板用5mm厚鋼板加工而成,外部骨架以∟75X50X6mm角鋼分段組焊而成。每節2m用Φ12mm的螺栓連接成整體。鋼模板之間的縫隙夾塞2mm橡膠條,用螺栓上緊,起密封作用以防止漏漿。 內模每節由5部分組成,用Φ12mm的螺栓連接成整體,頂模接頭與側模接頭用∟75X50X6mm角鋼進行連接加固。兩側模在中間用橫木進行支撐,以保證內模有足夠的強度和剛度,在澆筑混凝土過程中不致變形。 內模頂板用輕型鋼軌通過木塊進行壓制,用Φ8mm鋼筋將鋼軌與預埋地腳錨固筋相連接。每2m設置一道壓
何為混凝土結構
現澆混凝土后張法有粘結預應力施工工法.doc
先張法預應力施工
先張法預應力施工專題,為您提供先張法預應力施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與先張法預應力施工 相關的專業交流討論,更多先張法預應力施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題