請教各位,《公共建筑節能設計標準》GB50189-2005中第5.3.27條的表關于兩管制熱水管道的輸送能效比ER,嚴寒地區:0.00577;寒冷地區和夏熱冬冷地區:0.00433;夏熱冬暖地區:0.00865;陸老新版本的《實用供熱空調設計手冊》的第2040頁表26.8-10中也是寒冷地區和夏熱冬冷地區:0.00433;但《2007全國民用建筑工程設計技術措施--節能專篇--暖通空調動力》的5.2.4中寒冷地區和夏熱冬冷地區:0.00618;而《2009全國民用建筑工程設計技術措施--暖通空調動力》的5.7.9中寒冷地區和夏熱冬冷地區也是:0.00618;現在我就不知道哪個是對的了,按照GB50189-2005中的寒冷地區和夏熱冬冷地區的熱水供回水溫差10度,水泵效率70%時揚程只能是13米,根本難于達到,個人認為后兩本的是對的,但理論上應該是《國家標準》為大。請問大家注意到這個問題了沒有?
JGJT 177-2009 公共建筑節能檢測標準
公共建筑節能設計標準_全文
上海公共建筑節能設計標準
公共建筑節能設計標準2005
公共建筑節能設計標準(宣貫)
遼寧公共建筑節能設計標準,供下載
JGJ T 177-2009 公共建筑節能檢測標準
居住建筑節能檢測標準
河北圖集 pdf[ 本帖最后由 langmaster 于 2010-11-25 12:37 編輯 ]
我手上現在有一份比賽圖紙,可是我算的這份圖紙外墻和屋頂傳熱系數遠大于標準上的,而且一面全是窗戶,明顯不符合建筑節能標準,麻煩問問各位前輩,這種情況應該怎么辦?我們這是常州,屬于冬冷夏熱地區
湖南省公共建筑節能設計標準
公共建筑節能設計標準 全文
現將山西省公共建筑設計節能標準PDF版,上傳供大家收藏學習。(正文不含條文說明)
國標-2015 公共建筑節能標準
公共建筑節能設計標準 .
《公共建筑節能設計標準》5.3.14條,設有集中排風系統的,符合下列那些條件的,設置排風熱回收裝置。例如:新風+風盤系統,是不是必須要設排風系統呢?不設排風系統,就不用熱量回收了嗎?但是,衛生間的排風算不算集中排風呢?若算,如何考慮這部分的能量回收呢?