1. 在第37頁中對W的解釋:“……,均勻受壓翼緣有效外伸寬度可取15ek,……”,此處是否應為:“……,均勻受壓翼緣有效外伸寬度可取15tek(t為翼緣板厚度),……”?第40頁中也有類似的問題。 2. 第48頁中:第6.3.7條第1款:“……加勁肋每側15hwek范圍……”疑應為:“……加勁肋每側15twek范圍……”。 3. 第104頁中:式10.3.4-3中的wx是否應為Wx? 上述問題因為聯系不上標準(規范)的編制組,無從找到答案,在此懇請業內的朋友幫忙。 (上述問題中符號表達不準
鋼結構設計標準圖示20G108-3
歐洲標準鋼結構設計手冊,聯系:QQ641887955
鋼結構設計標準理解與應用(朱炳寅,2020)
請教:鋼結構設計標準8.4.2-1,其中1)和2)兩條工字型截面腹板受壓區有效寬度和腹板有效寬度,都是he,有什么區別?且2)條he的計算公式,反而是計算he1、he2,也無說明,沒矛盾嗎?看不明白,請路過的大神不吝賜教
鋼結構設計標準理解與應用 朱總的大作
由于本人是機械專業出身,然后老板的賺錢所需,就去做了一些鋼結構,然后想在鋼結構和機械的交叉方面,我自以為是交叉吧,能發點論文,所以是不是這樣的想法不現實,哪位前輩有木有這方面的經驗???
見條文說明中的11.1.2和11.1.8 栓焊連接不是只僅限用于鋼結構加固和補強嗎,為什么說安裝誤差大的可優先選用栓焊連接?
請教一下,鋼結構設計標準附錄C.0.5 均勻彎曲的受彎構件 這個怎么理解呢? 以下是老規范的條文解釋: 所列近似公式僅適用于側向長細比λy≤ 時受純彎曲的受彎構件。 本節所列近似公式主要將用于壓彎構件的平面外穩定驗算,使壓彎構件的驗算可以簡單些。 所以壓彎構件也屬于均勻彎曲嗎?
朱總新書,鋼結構設計標準理解與應用
第一部分 結構形式與材料限額標準第一節 住宅
請問杭州的鋼結構設計(結構專業),私活收費如何呀?一般每平米多少?整體最少多少?門式剛架:平面桁架:空間桁架:網架:鋼框架:北京的大概數分別: 2.0、不清楚、5.0、5.0、不清楚。
鋼結構設計軟件mtstool2.0貌似新浪愛問知識也有,請大家自愿下載。http://ishare.iask.sina.com.cn/f/14859967.html?from=dl
鋼結構夾層,上面鋪1220*2440mm多層板,鋼度和撓度夠嗎?荷載沒有問題吧?樓梯立柱底下,今天看到一條貫穿整個樓板的裂縫,會不會有危險?
本人從事鋼結構設計多年,現在在天津,可承接工業,民用建筑鋼結構設計和詳圖設計,有需要的請與我聯系:fx.design@163.com,QQ:924029397,網易博客:http://fx.design.blog.163.com 合作方式靈活.
本人一直從事鋼結構施工工作,以前也對門式剛架進行設計(用的天正軟件)。現準備從事 鋼結構設計工作,主要是門式 單層廠房 和高層 現向各位大哥請教:PS2000 STS 和3S3D 哪個對于初學者更好用,而且更實用 最好上述3種形式都能設計,而且還能出圖,望指教。