你好,請問我的施工變壓器是1600kVA的,誰能幫我設計個臨時配電房的設計圖,臨時配電房分為變壓器室及低壓配電柜室,請各位大俠幫幫忙急用,謝謝!
我現在的這個工地場地小,面積大,本人沒什么臨水布置經驗,請問,臨時用水一定要布置成環狀嗎?臨水立管布置在什么位置較合適。臨時布置的原則是什么?謝了,兄弟們。急用。
現有一個施工現場,臨時自來水管徑DN100(安裝100x40卡表)。由于特殊原因,臨時自來水必須從業主現有的自來水入口之前的管道上開三通引入,那個管道也是DN100的。麻煩的是,業主的管道帶著一個及其重要的設備機房和一個及其及其重要的建筑物,兩個都不允許出現壓力大幅波動和斷水現象(白天如此,夜間24:00以后好些)。施工現場的日最高用水量是100立方。人家提出一個設想,即現場這邊夜間(24:00以后)存水,白天就最好不要開閥門了。各位大俠有沒有什么好的經驗或方案,既能保證不影響人家的正常使用,又能保證現場的用量要求。有的話,請多多執教啦。這可是真實的實際情況,不知道各位有沒有遇到過。事先說明,如果做水箱的話,在市政壓力0.4MPa的條件下,多長時間灌滿100立米的大水箱?有沒有別的辦法?
我現在要準備施工現場的安全規范資料,現在我找了高處施工的規范和臨時用電的規范,除了這些還需要其它什么的規范嗎?請各位前輩幫幫忙,我是單單做水電安裝的,謝謝!
我們的施工現場架了一臺500的油變,當時做在室內了。工地的電工沒關窗戶就走了 ,結果一只貓上了10千伏的進線母排。 室外真空開關和二級跌開式熔斷器沒動作,頂燒上級的兩個跌開式熔斷器和真空開關。供電局來人罰了8000塊~!不 明白為什么我們的真空開關和室外高壓熔斷器沒斷開,而是頂掉了人家上級地,擴大了事故范圍~!
在一個項目中,業主A將除污水處理廠以外的土建工程發包給承包商B。承包商B完成了施工場地內的臨時道路后,業主A將污水處理廠發包給承包商C施工;同時,業主將土建工程以外的設備、能源等專業工程分別發包給其他承包商D等;而車間生產使用的設備有業主自行招標采購。由此出現下列問題:1、在臨時施工道路的使用上,如承包商C、D使用了由施工并維護B的路是否應支付相應費用?如果需要支付,應該如何計算。2、對于臨時道路的規格,業主有那些合同權利和義務?3、如果業主委托承包商保管甲供材料、設備需要承擔那些責任和義務?業主A如需就保管支付承包商B等費用,如何計取?
剛才在個論壇問了個兄弟這個事情。沒有確切答案,所以開帖想請教下大家!也不知道需要哪些機械?他們又是多大的負荷!系數取多大?。。。。。。。。。。。
施工現場臨時用電1、施工現場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計?答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上。此外應編制安全技術措施。2、在建工程的外側邊緣與1KV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米?答:4米。3、變配電室要求做到“五防一通”指的是什么?答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小動物。一通:即保持通風良好。4、使用的電氣設備按有關安全規程,其外殼應有什么防護措施?答:防護性接地或接零。5、對電擊所致的心博驟停病人實施胸外心臟擠壓法,應該每分鐘擠壓多少次?答:60-80次。6、施工現場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級?答:總配電箱、分配電箱、開關箱。7、在操作閘刀開頭和磁力開關時,為什么必須將蓋蓋好?答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人。8、電工在停電維修時,必須在閘刀處掛上什么警示牌?答:“正在檢修,不得合閘”。9、施工現場專用的中性點直接接地的電力線
我們工地有條6米寬的自然土堤路面,現需要做臨時改造,以便施工中重型裝載車輛的通行,設計使用年限為1年吧。我提的方案是:由下自上為 - 基土壓實,5cm瀝青碎石貫入面層(5.5kg2/m),4cmAC-13瀝青砼老板嫌造價太高,達到了520元/米,不知論壇里有么有人能給點降低造價的建議,希望是200元/米左右吧,求助大大們[ 本帖最后由 zane.tag 于 2010-4-7 17:06 編輯 ]
電氣事故基本知識 基本概念 電氣事故的防治 施工現場臨時用電安全技術 臨時用電概述 外電防護 臨時用電線路的敷設 供配電裝置 電路保護措施 常用電動機械的臨時用電安全技術 施工現場電氣照明用電安全技術 例:鉆孔施工臨時用電技術措施 施工現場臨時用電管理 臨時用電管理制度及責任制 臨時用電安全技術檔案 用電人員的管理 用電安全圖標[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 編輯 ]
施工現場臨時用電專項方案
末級箱太多,鋼筋房,木工房每臺機具分別設置。并配移動配電箱,采用TN-S系統。請朋友們拍磚。這是很早的照片了,現在我們根據規范,空開己使用透明外殼了,能見到明顯分斷點。漏電、空開的選用嚴格按機具負荷選擇。所有配開關必須粘貼好標識標牌,(注意,所有機具必須安全接地)
1.設計內容1.1施工現場臨時供水系統設計。1.2施工現場排水設計。2.設計依據2.1招標文件2.2 《建筑施工手冊》第四版縮印本2.3 《給水排水設計手冊》第2冊2.3施工現場平面布置圖2.4工程所在地的水文資料2.5非本專業的各種數據3.臨時供水、排水設計方案3.1臨時供水3.1.1水源:業主提供的施工現場紅線內臨時用水點。3.1.2系統:施工現場生活、生產及消防合用系統。3.1.3施工現場及生活區考慮同一時間內發生火災次數為1次,施工現場消防用水量為20L/S。3.1.4供水形式:由業主提供的DN100市政給水進口處敷設管線至相應廠房,1、2、3號廠房入口處設兩路用水管(施工及消防用水分開使用),沿途設置消火栓及施工用水點以滿足1、2、3號廠房及其它各類用房需要。 辦公及生活區設置餐廳、衛生間、洗漱池?;又車鹚ú贾瞄g距為50m,其它位置處消火栓布置原則要滿足施工現場任一起火點能有充實水柱到達。消火栓設計采用
關于施工現場臨時用電請教各位幾個問題。1、在一級箱4P總漏電開關負荷處引出N線,以后在二級箱、三級箱在不用4P開關,單相用電的話在直接在N線端子板上接,這樣可以嗎?這樣是二級保護碼?還會有什么不良后果?2、還有一個工地一級箱內沒有4P開關,在一級箱內只有PEN共用線,到二級、三級箱內的PE、N線是從這條線接出的,用兩條線分別接在二級、三級箱內的N線、PE線的端子板上,如果單相用電的話,就單獨用帶N級漏電開關,在N線端子板引一條線,接在漏電開關上端,這樣用電是什么系統?有二級保護碼?3、是不是每一級配電箱內都必須有4P漏電開關呀?
施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件、架具、材料及
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 編輯 施工現場臨電組織設計
施工現場臨時設施圖(30項)
施工現場臨時道路
施工現場臨時道路專題,為您提供施工現場臨時道路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工現場臨時道路 相關的專業交流討論,更多施工現場臨時道路相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度