一、 工藝流程 作業準備→磚澆水→砂漿攪拌→砌磚墻→驗收
磚砌體的施工工藝質量要求
本帖最后由 杜風大帝 于 2014-7-12 09:00 編輯 好東西就是拿來分享的。
砌體工程施工工藝及節點做法
砌體工程 1、砌體工程簡介與施工工藝 2、二次結構工程簡介與施工工藝 3、砌體工程材料
為了避免交流電源對電視信號的干擾,電視饋線線管、插座與交流電源線管、插座之間應有0.5m以上的距離。 A 對于從樓地面內引出的線管,為了保證線管位置準確,在樓地面混凝土澆筑時要派電工值班,保證線管的位置,發現問顧及時糾正。在土建樓層放線完成后及時檢查,對超出墻體線的線管,要及時進行處理,如果是根部超出,必須進行剔鑿然后重新接管,如果是上部超出墻體線只需將其
最小斷面尺寸大于1m以上的混凝土結構構件(一般規定厚度超過1m、面積也超過1m2視為大體積混凝土),其尺寸已經大到必須采取相應的技術措施妥善處理溫度差值,合理解決溫度應力并控制裂縫開展的混凝土結構。1 材料1.1 水泥采用低水化熱或中水化熱的水泥品種配制混凝土,如礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥、粉煤灰水泥等。水泥應不結塊,符合質量標準并有質保書和復驗單。1.2 粗骨料采用盡可能大粒徑,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈塊狀或包裹石子表面并含泥量不得超過1%。細骨料砂應選用中、粗砂并含泥量不得超過3%。1.3 水應用不含有害物質的潔凈水。1.4 盡可能按設計和規范摻用外加劑,減少單位體積水泥用量,外加劑應有質保書和復驗單,配制計量要正確。2 混凝土的澆筑2.1 澆筑方法:大體積混凝土宜采用斜面分層澆筑,一般為400-500㎜為一層根據各層的工程量及
求教斑竹:室外消防給水管道施工的流程及具體的施工方法還有驗收要求,室外消防給水管道應該也是參照室外給水管道來施工的,對開槽開多大,墊層要什么材料多厚,管道如何固定這些我都沒有學過,求各位大俠救救我
粘結施工工藝,詳細見:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1107412743074&userId=852125&pageNo=16
防水混凝土施工工藝標準1 范圍本工藝標準適用于一般民用及工業建筑的地下室防水,推薦剛性防水做法:UEA補償收縮混凝土剛性防水施工工藝。1 施工準備2.1 材料及主要機具:2.1.1 應根據工程現場允許采用商品混凝土或現場攪拌,其材料應符合:1 水泥:采用425號硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,或礦渣硅酸鹽水泥,嚴禁使用過期,受潮、變質的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒徑不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:飲用水或天然潔凈水。5 U.E.A膨脹劑:其性能應符合行業標準《混凝土膨脹劑》(JC476-92),其摻量應符合設計要求及有關規定,與其它外加劑混合使用時,應經試驗試配后使用。2.1.2 主要機具:混凝土攪拌機、翻斗車、手推車、振搗器、溜槽、串桶、鐵板、鐵鍬、吊斗,計量器具磅秤等。2.2 作業條件:2.2.1 鋼筋、模板上道工序完成,辦理隱檢、預檢手續。注意檢查固定模板
4.4 混凝土拌制和澆筑過程中控制應符合下列規定:1 拌制混凝土所用材料的品種、規格和用量,每工作班檢查不應少于兩次。 每盤混凝土各組成材料計量結果的偏差應符合下表規定?;炷两M成材料計量結果的允許偏差(%)混凝土組成材料 每盤計量 累計計量水泥、摻合料 ±2 ±1粗、細骨料 ±3 ±2水、外加劑 ±2 ±1注:累計計量僅適用于微機控制計量的攪拌站。2 混凝土在澆筑地點的坍落度,每工作班至少檢查兩次?;炷恋奶涠仍囼瀾犀F行《普通混凝土拌全物性能試驗方法》GBJ80的有關規定。混凝土實測的坍落度與要求坍落度之間的偏差應符合下表規定?;炷撂涠仍试S偏差要求坍落度() 允許偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗滲性能,應采用標準條件下養護混凝土抗滲試件的試驗結果評定。試件應在澆筑地點制作。連續澆筑混凝土每500mm3應留一組抗滲試件(一組為6個抗滲試件),且每項工程不得少于兩組。
文中介紹了從材料要求一直到安裝、驗收的內容
木工及油漆的施工工藝和標準木工部分刻畫出來的是房子的五官,五官若不端正,美麗又不何談起。比方說,木工施工, 1.用材必須真材實料,不能以次充好,嚴格按預算、圖紙執行。 2.所有新做磚墻及靠衛生間墻面做木飾物,如衣柜、造型墻面,必須在磚墻及夾板面分別刷2遍防潮漆后才能進行下一道工序。 3.在原墻面上做木飾物,如門套、窗套、地腳線等,必須貼一層防潮紙。 4.實木線條及飾面板在同一視線面上時,必須顏色諧調,紋理相對。 5.實木門套線、窗套線、臺口線、收口邊線與飾面板的收口必須緊密、牢固、平整。 6.家具門、衣柜內側面口、抽屜墻、門遮暗邊必須用實木扁線收口(無內襯面板除外)。 7.家具、木門、地腳線、吊頂、地板各有嚴格的操作標準。家具:用18厘木工板作家具框架,5厘板做背板,用12厘木工板作抽屜墻,5 厘板作抽屜底板。木門:用杉木條子加雙面9厘板加雙面飾面板做門,厚度不能少于4厘米。地腳線:用15厘木工板加飾面板加實木線條做地腳線。吊頂:紙面石 膏板吊頂用木龍骨作基礎,并用優質(晉億牌)螺絲