現做一學校廚房,排氣罩排煙豎井和廚房全面排風豎井分開設置(均為土建豎井)?,F有一疑問,全面排風豎井內風速應該取多少?因為措施上說“排風道內的風速不應小于8m/s”,不清楚這個數據指的是排氣罩局部排風的風速還是全面排風的風速(我理解為局部排風風速)。一般情況下排風土建豎井我的風速取得是5-6米,不知道廚房的全面排風能不能用這個數據。
聽施工隊的工人說現在有一種用于廚房和廁所煙道和排風道的反味裝置,就是一種類似于單流閥的東東,煙氣能夠排走,別人家的煙氣不會反到自己家,不知各位有沒有聽說過,現在有沒有賣的。
地下室廚房設計問題:1、不工作按不小于3次換氣,正常工作按照不小于6次,事故排風按照不小于12次換氣次數。請問設置風機的時候是設置3臺嗎?2、中餐廚房換氣次數40-60次,這面積是整個廚房面積還是廚房面積的一小部分?3、聽人說說“規范”說廚房總排風量的65%由局部排氣罩排出,35%由廚房全面換氣排風口排出。這個"規范"是哪個規范?4、補風問題,如果廚房按照40次換氣次數算的話,補風量也會很大,那么廚房不工作時候,補風又很小,這樣的話出現一大一小,矛盾了,補風機是不是要設置兩臺?如果設置兩臺的話,是不是一臺滿足廚房工作補風,另一臺在不工作時候做補風,兼消防補風?
我是學生,最近在做通風的設計,可是老師給的題目里的生產設備參數不全,我們借的《簡明通風設計手冊》上也查不到,哪位好心人告訴我在哪里還能查到這些資料???什么類型的資料里會有這些參數???設備有:噴砂機、井式淬火油槽、電極鹽爐、井式電爐等等,這些手冊里都沒有啊
衛生間和廚房如下圖,請高手不吝嗇教。
廚房設備滅火裝置是固定安裝于公共廚房等高濕熱環境中,由滅火劑貯存容器組件、驅動氣體容器組件(適用于貯氣瓶驅動式)、管路、噴嘴、閥門及其驅動裝置、感溫器、控制裝置、燃氣聯動閥等組成,在廚房設備發生火災時能自動探測并實施滅火的成套裝置。
各位新年好小弟今年想發展廚房設備酒店用品的銷售本人在蘇州希望各位仁兄幫忙出主意,給意見,不勝感激我是門外漢但很想向此方向發展,謝謝大家
:loveliness: 大家好!我今年剛畢業,從事環保行業,沒什么經驗。最近,老板叫我給某酒樓的廚房設計一套通排風的系統?,F在,小弟有些問題想向各位高手請教。謝謝賜教!首先,我想搞懂一些概念。1.計算排風量的65%通過排氣罩排至室外,而由房間的全面換氣排出35%;關于以上這句話,我們老板說,排風量就按排氣罩每米長度2500立方米每小時計算,那是不是說,這樣計算出來的排風量就是以上第一句話中的排風量的65%啊,那什么叫做全面換氣啊?老板沒說要全面換氣啊,只是說要在外墻鋪管進來,補給新風,新風就是全面換氣嗎?還是新風是送風的意思啊?2.熱加工間補風量宜為排風量的70%左右,房間負壓值不應大于5 Pa。以上這句話中的“補風量宜為排風量的70%左右”這里的“補風量”是第一句話中談到的“新風”的意思嗎?搞清楚這些概念后,我想問問有關設計的問題。1.新風從外墻進入時風速要求是哪個范圍的?新風被送到排氣罩前,出口風速范圍是多少?是不是這樣:“確定送風出口的出口風速時,在距地2m左右時的區域風速<0.25m/s較為理想?!保窟€有,排氣罩的吸氣風速是不應小于0.5 m/s?排風管內速度不應小于1
有一小型廚房,甲方要求預留三相12Kw蒸飯機和2Kw和面機電源.我選用DZ47-63/3P D25和DZ47-63/3P D16斷路器,但是審圖公司的要求采用DZ20系列的.我想堅持自己的選者.明天早上回復審圖意見.請同行幫助,看看我的觀點是否可行.
淺談機車噴漆設備的送排風方式:victory:
我請教個問題,簡明通風設計手冊,孫一堅主編,第584頁,局部排風量L=1000*P*H,左邊的單位是m3/h,右面的單位分別是m和m,兩側的單位對不上啊。是怎么回事???有人說問題的關鍵在1000上,可是1000是個數,屬無量量綱,單位是1呀。怎么樣左面都是m3/h,右面都是m2呀 誰能告訴我這個公式是怎么來的?
餐廳廚房的排風,經常出現有的地方風速很大,有的地方風速達不到要求,這是什么原因呢,有什么呢解決辦法嗎?還有一個,就是新排風機很吵,加了靜壓箱效果都不是很好,請問有什么比較有效的方法嗎?謝謝各位啦!
按照技術措施上的排氣罩最小排風量計算公式:L=1000xPxH所計算出來的排風量有很多人認為偏大。請各位給我一些意見。謝謝
現在設計的幾個調光柜熱量太大,想在柜頂安裝小的排風設備(如機箱散熱的那種),最好在使用的時候才自動開啟,用熱感應那樣,有這種東東嗎?小型排風設備怎么表示?
“SF6設備安裝室內時,設備室要有良好的排風裝置。一般除正常排風裝置外,因SF6氣體的比重大于空氣比重,在室內下部(含地下室、電纜溝)應加裝排風裝置?!闭埥桃幌?,誰知道在電纜溝安裝排風裝置的方式,最好有圖紙或圖片。
國家體育總局射運中心廚房設備、廚雜器具招標文件
該項目中,洗滌池達到了29個,全部需要熱水,大家看我算的對不對,規范給的小時熱水量為250L,使用溫度為50度,我設定熱水器出水溫度為60度,設計冷水溫度10度,則小時需要熱水量(60度)為200L(一個洗滌池),整個廚房29個洗滌池需要熱量330KW,你們看我是不是算錯了?怎么這么大?如果選用局部電熱水器,計算應該是怎樣的?
剛剛一頓搜 發現沒找到 既然在我千辛萬苦之下搞到 就分享給大家吧。