n7.2m深基坑水泥土重力式擋土墻的應用
1、引言 近年來,隨著我國現代化建設事業的不斷深入,各類大中型工程正呈現出蓬勃發展的大好局面。隨之采用水泥土重力壩施工的深基坑工程也日益增多,面對這種情況,如何嚴密監控,確保水泥土重力壩施工質量和安全是擺在我們每個工程安全質量技術管理人員面前的一個重要課題。 在水泥土重力壩工程中,由于勘察、設計、施工等方面存在的某些缺點和錯誤,使工程出現了圍護擋土強度不足,坑底水位過高,土質不好,流砂涌起,造成基坑邊坡坍塌,引起基坑周邊道路民房開裂,水、電、煤、通訊管道位移過大,破損嚴重甚至斷裂,此類質量安全事故屢見不鮮。這些問題,不僅影響著建設工程的如期建成交付使用,嚴重的還會給建設單位,甚至給國家和人民帶來巨大損失。因此,認真對待水泥土重力壩施工中存在的質量安全問題,采取有效措施預防安全質量事故的發生,是一個不容忽視和函待解決的問題。 筆者根據多年監督工作的實踐,感到水泥土重力壩的擋土方法在執行中存在較多問題。筆者結合《水泥土重力壩施工中的若干問題及對策》的研究課題對深基坑工程中水泥土重力壩的施工和技術質量管理工作進行了調查分析,指出了水泥土重力壩施工中存在的一些問題
工程地點是在湖北省鐘祥市,粉質沙土含水豐富,連著一周下雨,水泥土樁間的土都被水帶走了,導致成排斷樁,樁經600,斷了1米5的樣子。改如何處理呢?
兄弟姐妹們,不知道你們在做重力式擋墻的時候有沒有遇到過這樣的問題:按照《水工擋土墻設計》這本書上的方法來計算重力式擋墻的穩定和應力時,即使是1、2米高的擋墻也會出現不穩或者應力大小比無法滿足,除非將擋墻背后的填土重量計入才能滿足(但書上是明確表明不算這部分重量的)。書上的例題把背后坡比取為1:0.7,f=0.4,但在實際情況里我們一般取1:0.4,f在0.3左右,因此實際情況下算出的結果基本上都是不穩的或應力無法滿足。不知你們有沒有遇到過這樣的問題呢?我身邊有好幾個都遇到過這樣的情況,大家都不知道該如何處理。難道書上的理論錯了嗎?有哪位大俠能否幫忙解答一下呢?感謝感謝。。。
圖紙簡介: 本圖紙為水泥土攪拌樁重力壩基坑圍護設計圖紙,圖紙內容包括:平面布置圖,側面圖等。 投稿網友: zsf510 上傳時間: 2014-06-05 <
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-4-14 10:48 編輯 很多基坑設計朋友向我們詢問了是否可以使用GEO5進行重力式水泥墻設計驗算,答案當然是肯定的。今天小編就給大家介紹一下 如何使用「重力式擋土墻設計模塊」進行重力式水泥土墻的設計驗算。 重力式水泥土墻是利用水泥材料為固化劑,采用特殊的拌合機械在地基土中就地將原狀土和固化劑強制拌合,經過一系列的物理化學反應而形成具有一定強度、整體性和水穩定性的加固土圓柱體。將其相互搭接,連續成樁,形成具有一定強度和整體結構的重力式水泥墻,用以保證基坑邊坡的穩定。 由于其材料強度比較低,主要是靠墻體的自重平衡墻后的土壓力,因此常視其為重力式擋土支護。這樣便完全可以使用GEO5「重力式擋土墻設計」模塊來進行相關設計和驗算。 重力式水泥土墻較適用于軟土
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-4-21 10:27 編輯 進入【地下水】界面設置地下水位,選擇第二個地下水類型,并將結構前后地下水位分別設置為7m和3m。 注:在「深基坑支護結構設計」模塊中計算水泥土墻嵌固深度時已經輸入或設置的參數
本帖最后由 高處能勝寒 于 2013-9-27 23:33 編輯 理正巖土重力式擋墻設計講議,對理正巖土軟件重力式擋墻部分參數都做出詳解,特別適合對軟件參數不理解的朋友,對用理正軟件設計的朋友有很大的幫助。高價下載來的,免費分享給大家。
第6.6.1條 邊坡設計應符合下列原則: 1.邊坡設計應保護和整治邊坡環境,邊坡水系應因勢利導,設置排水設施。對于穩定的邊坡,應采取保護及營造植被的防護措施。 2.建筑物的布局應依山就勢,防止大挖大填。場地平整時,應采取確保周邊建筑物安全的施工順序和工作方法。由于平整場地而出現的新邊坡,應及時進行支擋或構造防護。 3.邊坡工程的設計前,應進行詳細的工程地質勘察,并應對邊坡的穩定性作出準確的評價;對周圍環境的危害性作出預測;對巖石邊坡的結構面調查清楚,指出主要結構面的所在位置;提供邊坡設計所需要的各項參數。 4.邊坡的支擋結構應進行排水設計。對于可以向坡外排水的支擋結構,應在支擋結構上設置排水孔。排水孔應沿著橫豎兩個方向設置,其間距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜為5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支擋結構后面應做好濾水層,必要時應作排水暗溝。支擋結構后面有山坡時,應在坡腳處設置截水溝。對于不能向坡處排水的邊坡,應在支擋結構后面設置排水暗溝。 5.支擋結構后面的填土,應選擇透水性強的填料。當采用粘性土作填料時,宜摻入適量的碎石。在季節性凍土
夯實水泥土樁夯填順序是什么?對整片處理的復合地基(如筏板底下)和局部處理的復合地基(如獨立基礎)下的夯實水泥土樁的施工順序是怎么樣的?是由內向外還是由外向內:)?
1 天津濱海地區軟土工程性質天津至塘沽沿線為沖積平原及濱海平原,幾百米深度范圍內全為第四系松散椎積層,地下水埋藏淺,大多數段落為軟土地基。尤其在塘沽,沿海中上部地層廣泛分布有海相沉積層,巖性為淤泥、淤泥質粘土及淤泥質粉質粘土,厚度一般為3.0~10.0 m, 工程地質條件較差。軟土地基分布路段表層為雜填土,黃褐色,成份較雜,主要由粘性土組成,含碎石、磚塊,厚0~ 1.1 m; 其下為粘土:黃褐色,灰黃色,硬塑~軟塑, 厚0~3.5 m; 淤泥質粘土:灰褐色,軟塑~ 流塑,厚0 ~2.0 m, 局部呈透鏡體分布,γ = 18. 3 kN·m-3, c =14.37 kPa ,φ=3.79°;再下為淤泥質粉質粘土: 灰褐色~ 灰色,流塑,厚8. 8~13. 7 m,γ = 18. 2~ 18.4 kN·m-3,c =13.04 kPa~15.08 kPa ,φ=3.48 ~5.35°;粉土:灰褐色,濕~ 很濕,稍密~ 密實,厚0 ~5.0 m; 較連續分布于海相層的底部。地
最近在咨詢審查的過程中,發現一個很有趣的現象, 路基處理采用水泥土進行處理,但其單價差異甚大 .
有一篇稿子,關于水泥土攪拌樁施工質量的在線監測,請大家共享,望提寶貴意見.
剛接到一個工程設計,其地基處理方法為粉噴樁(水泥土攪拌樁,干法),自己剛接觸這種處理方法不清楚其詳細設計、施工、控制原理,又找不到資料,所以向各位求助啦。
希望對大家有用。下載后別忘回帖子!!!內容介紹:一、工程概況擬建寶仁制衣長A、B棟廠房、餐廳,地基處理采用水泥土攪拌樁復合地基。A、B棟廠房樁數2956根,餐庭待訂,有效樁長8.5m,保護樁頭0.5m,樁徑500mm,水泥摻入比16%,單樁豎向承載力特征值≥110kN,復合地基承載力特征值≥125kPa。詳見設計說明。
水泥土的力學性能綜述.CAJ
請問我用理正擋土墻設計時,擋墻形式是重力式的,塊石下用一層50cm的混凝土基礎。但理正上好像只有鋼筋混凝土基礎的形式的,請問可以直接用鋼筋砼來代替驗算穩定嗎?不知道用同樣的擋墻尺寸,但改用懸臂式來驗算穩定,能否不?
按《建筑地基處理技術規范》,水泥土攪拌樁的單樁豎向承載力取式11.2.4-1和式11.2.4-1的小值,但不知道Fcu的一般取值范圍是什么?好像在哪本書上見過Fcu取3~5Kpa,不知道具體規定在哪兒.另圖紙審查提出:D500mm水泥土攪拌樁的樁承載力不宜大于150KN ,是否合適, 哪兒有該條規定?