增大截面加固法是增大原構件截面面積或增配鋼筋,以提高其承載力和剛度,或改變其自振頻率的一種直接加固法。
請教各位大俠,小弟新作加固!采用增大截面加固法加固一框架梁:概況如下:原截面300x700 設計彎矩為369 實際配筋4根25 As=1963 梁混凝土等級為C35加固后梁截面 300x900 設計彎矩為466 按計算分別采用《加固規范》5.2.3.-1 即彎矩平衡計算新增加鋼筋為140.533 5.2.3-2 則為負值換句話說,加固后梁的受壓區高度x小于原梁的受壓區高度,導致靜力不平衡。是我哪里算錯了嗎?請各位大俠指點! 敬禮!
增大截面加固法是混凝土結構加固中常用的加固方法,是增大原構件截面面積或增配鋼筋,以提高其承載力和剛度,或改變其自振頻率的一種直接加固法。可經常用于混凝土結構的梁、板、柱等構件和一般構筑物的加固。 工藝流程: 1.原有構件混凝土表面處理:把構件表面的抹灰層鏟除,對混凝土表面存在的問題清理至密實部位,并將表面鑿毛,要求打成麻坑或溝槽,坑或槽深度不宜小于6mm,麻坑每100mm×100mm的面積內不宜少于5個;溝槽間距不宜大于箍筋間距或200mm,采用三面或四面法加固梁或柱時,應將其棱角打掉。 2.清理混凝土表面的浮塊、碎渣、粉末,并用壓力水沖洗干凈,如構件表面凹處有積水,應用麻布吸去。 3.為了加強新、舊混凝
增大截面是我們建筑加固柱、梁等構件常用的一種加固方法,目前工藝也比較成熟,它是通過增大原結構構件的截面尺寸并增配計算所需的鋼筋與原結構共同受力,以此提高被加固構件的承載能力。 一、增大截面主要加固施工工藝流程打鑿新舊砼連接面舊砼處的飾面層→打鑿新舊砼連接面舊砼表面不小于6mm→植筋→綁扎鋼筋→澆水使舊砼潮濕→支模板→界面甩涂素水泥漿(本工序前舊砼應潮濕)→澆砼→養護→拆模 二、增大截面加固法是建筑加固方法中較為常見的加固方法對于柱,應根據受力情況和實際構造的不同,分別采用四面包套、三面包套以及主要受力方向的兩面包套加固。截面承載力不足著重增配鋼筋,軸壓比超標或混凝土強度偏低,則著重增大包套面積及混凝土強度等級。 對于連續梁,
增大截面加固是通過增大原結構構件的截面尺寸并增配計算所需的鋼筋與原結構共同受力,提高構件的強度和剛度的一種加固方法,適用于梁、板、墻、柱構件的加固。增大截面施工中,界面處理的質量直接關系到增大截面部分與原構件之間的界面能否結合良好,加固后的結構、構件是否具有可靠的共同工作性能。故在結構加固工程中不能有任何疏漏和閃失。首先,原構件混凝土粘合面經修整露出骨料新面后,尚應采用花錘、砂輪機或高壓水射流進行打毛。必要時,也可鑿成溝槽。值得注意的是,不論是否采用結構界面膠,均不得省去本工序。對板類構件,由于僅靠打毛及涂刷界面膠,在很多情況下尚不足以保證新舊混凝土之間具有足夠的抗剪粘結強度,因此,尚需錨入一定數量的剪切銷釘。剪切銷釘的直徑不小?mm,銷釘的錨固深度應取板厚的2/3,其間
請教梁增大截面加固法怎么配筋?
論文簡介:柱、梁、墻增大截面法加固模板支設工序、質量要求、拆模要求等 投稿網友:hexinduo 上傳時間: 2013-07-26
原來是個地下車庫,車庫上為1m多的覆土,甲方要求改為地下室上加兩層框架,作為商鋪。原框架柱500*500,加固做成600*600,各位前輩能否說下如何分析計算、配筋
梁增大截面加固計算excel-可編輯,我剛剛編的,請各位試用,并且歡迎多提意見。
(1) 增大截面加固法主要包括以增大截面為主的加固、以增加配筋為主的加固、增大截面和增加配筋兩者兼備的加固萅方式。 (2) 采用增大截面加固法應對原混凝土表面鑿毛,并采取涂刷結構界面界面膠、種植剪切銷釘或增設剪力鍵等措施,以保證新舊混凝土共同工作。 (3) 受彎加固構件正截面承載力加固計算時,考慮到新增受拉鋼筋在連接構造上和受力狀態上會受到各種因素的影響,可能導致其強度難以充分發揮,從保證安全的角度出發,對新增受拉鋼筋的強度進行折減。斜截面受剪承載力加固計算時引入新混凝土和鋼筋的強度利用系數,將新、舊混凝土的斜截面受剪承載力分開計算,同時考慮了新、舊混凝土的抗拉強度設計值。 (4) 軸心受壓加固構件正截面承載力計算時,采用
工程上做結算,本人剛轉至加固公司。對一些施工工藝不甚了解,包括料機消耗希望各位前輩能賜教增大截面施工工藝?鋼筋砼圍套柱加固(混凝土)?能否解釋回答謝謝
各位大神,《混凝土結構加固設計規范》中增大截面法可以提高受彎構件的受彎承載力和受剪承載力,并且給出了具體的計算公式,而對于柱的增大截面加固只給出了偏壓狀態下的承載力計算公式,而對增大截面對提高柱的受剪承載力并沒有提及,我想問增大截面法是否可以提高柱的抗剪承載力,提高的幅度有多大?為什么規范中沒有給出增大截面加固柱抗剪承載力的計算公式?難道增大截面對柱抗剪承載力沒有貢獻嗎?十萬火急,請各位大神不吝賜教!!!
工程案例 大橋在我們生活中可以說是非常普遍了,經過幾十年的風風雨雨,難免會呈現一些比較嚴重的病害問題,難以滿足當前正常運營所需,因而主管部門一批橋梁專家級專業機構診斷并分析了大橋的病害問題,最后一致認為需全面加固改造大橋,也就是將橋梁支座更換掉,修補好梁體的裂縫,對橋梁欄桿、橋面鋪裝層以及人行道板進行重新施工。那我們今天就來談談大橋的植筋錨固技術! 植筋錨固的優勢 1、植筋比預埋件可靠性、靈活性更高,它允許的間距及邊距也要小于預埋件。 2、具有較高的剪拉承載力,一般不會出現移位或者被拔出來,而且密閉性能非常好,也不需要進行防水處理。 3、借助化學粘合將其固定住,不會給基材造成膨脹破壞,而且還能對結構產生一定的補強作用。 4、施工工藝比較簡單,安裝既迅速又省時,這樣便可以加快施工的進度。 施工要點和注意事項 1、植筋施工前需采取現場試植筋方法對結構膠粘結強度開展試
柱、梁增大截面加固做法;新舊構建交接處理;節點處理
增大截面加固法計算箍筋焊接式
建筑加固公司常用的增大截面加固和粘鋼加固技術對比。 【1】增大截面加固法 對鋼筋混凝土結構而言,增大截面法是通過采用同種材料(鋼筋混凝土)來增大原混凝土結構截面面積,從而達到提高結構承載能力的目的。當梁、柱構件抗力不夠時,常采用增大截面技術,其優點如下: 1、施工技術成熟,便于施工; 2、質量好,可靠性強; 3、提高抗力及構件剛度的幅度大,尤其對柱增加穩定性較大。增大截面、增加剛度,首先要考慮分析整體結構,不能僅為局部加大而加大,這樣會引起整體結構的局部薄弱層發生重大事故。此外,加大截面法還有一些不利因素,使用時要予以考慮。 4、因構件質量和剛度變化較大,結構固有頻率會發生變化,因此,應避免使結構加固后的固有頻率進入地震或風震的共振區域,造成新形式的破壞;
以下是加固灌漿料的澆筑的相關說明書:1 、加固灌漿料攪拌車卸料前應高速旋轉60-90s ,再卸入加固灌漿料泵,以使加固灌漿料處于最佳工作狀態,有利于加固灌漿料自密實澆筑成型。
柱加大截面加固圖紙一張沒積分了,得賺賺