冷卻水塔筒體采用雙曲線除了節約材料,力學性能好外,還有其它什么特點嗎?雙曲線筒體對其內空氣流動特性有影響嗎?如空氣在其腰部流速加快的作用等等。
內部的柱子,好像是刷兩層涂料,然后磨掉露出混凝土,再刷什么東西。還有柱子下面有一圈槽,要用瀝青麻絲什么的封堵。具體是什么步驟,還有檢查要點是什么?給各位高人跪下了!
國華定洲電廠2#機組A級檢修涼水塔虹吸罩改造比預定工期提前3天完成,得到用戶好評 。定洲電廠8500平方米自然通風雙曲線冷卻塔設計采用管式配水,豎井內原設計采用塑料材料制作虹吸罩,經過1年多使用,原來虹吸罩破壞嚴重,已經影響冷卻塔的正常運行。經過我公司精心設計制作施工的虹吸罩采用玻璃鋼整體模具成型,強度和使用壽命比塑料高出3倍。 應電廠要求對水塔內虹吸裝置進行徹底更換,科力公司采用玻璃鋼材質,模具整體成型,虹吸罩頂部為整體,下部分體現場組裝。效果很好,整體結構合理,外型尺寸和使用性能達到使用要求,已投入正常運行。
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
DCS對于現代電廠的重要程度不用說了吧,你對DCS了解多少呢?1、A+B=C是 或 邏輯;A×B=C是 與 邏輯;A=C是 非 邏輯。 2、MCS表示 模擬量控制 系統;SCS表示 順序控制 系統;DAS表示 數據采集 系統;FSSS表示 鍋爐爐膛安全監控 系統;DEH表示 數字電液調節 系統。ECS表示電氣控制系統。 3、簡述調用歷史趨勢的方法和步驟。 答: 1)、用鼠標點擊操作員站任務條上的“歷史趨勢”按鈕,彈出“EDPF-NT歷史趨勢瀏覽器”畫面。 2)、點擊“數據設定”,彈出“歷史數據設定”對話框,在“測點輸入”框內輸入所需查詢點的英文名稱(最多可選8個點),點擊“確定”。 3)、點擊“時間設定”,彈出“歷史時間設定”對話框,設定所需查詢點的起始時間及趨勢時間長度,點擊“確定”。 4)、點擊“刷新”即可調出所查點的記錄。 4、AI或DI模塊是否可以帶電插拔? 答: 可以。 5、DCS系統的屏蔽電纜是否可以兩端將屏蔽層都接地? 答: 不可以,只能單點接地。 6、CRT用戶
問問弱弱的問題哈: 大家都知道冷卻水塔上都配有兩個水泵,其中一個是備用的。想問一下如果兩個水泵同時打開,會有什么不良的影響嗎? 公司的水塔是250的,兩個泵都是55KW的。其實我們的熱負荷很小很小。 這幾天天太冷了。水塔周邊結冰,冰多了就掉進水盆里,被水泵吸進,停在過濾網處,慢慢積多了,水泵出水壓力很低,很多設備因此而不能用,為了提高出水壓力,領導要求把兩個泵都打開。我說不行啊。一個是備用泵,兩個不能同時開,容易燒電機。領導不理解,說留著一個泵干什么。 大家說說有什么不良后果啊???
1、影響蒸汽壓力變化速度的因素有哪些?影響蒸汽壓力變化速度的因素有:(1)電廠鍋爐負荷變化速度負荷變化使供汽量與蒸發量物料平衡關系破壞,是引起蒸汽壓力變化的主要因素。負荷變化的速度越快,蒸汽壓力變化的速度了越快。為了限制蒸汽壓力的變化速度,運行中必須限制負荷的變化速度。(2)電廠鍋爐的蓄熱能力蓄熱能力是指電廠鍋爐在蒸汽壓力變化時,由于飽和溫度變化,相應的鍋內工質、受熱面金屬、爐墻等溫度溫度變化所能吸收或放出的熱量。蓄熱能力對蒸汽壓力的變化起緩沖作用,如汽壓力下降時,飽和溫度降低,電廠鍋爐蓄熱能力越大,產生附加蒸汽,減緩汽壓下降速度。因此,電廠鍋爐蓄熱能力越大,汽壓變化速度越慢;蓄熱能力越小,汽壓變化速度越快。(3) 燃燒設備慣性燃燒設備慣性是指燃料量開始變化,到爐內建立起新的熱負荷以適應外界負荷變化所需的時間。燃燒設備慣性大,爐內建立起新的熱負荷以適應外界負荷變化所需的時間長,蒸汽壓力變化速度就要快。燃燒設備慣性的確良大小與燃料種類、燃燒方式、制粉系統型式等有關。例如,燃煤爐的慣性要比燃油爐的大,層燃爐的慣性要比室燃爐的大,燃煤爐直吹式
某廠區,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水給整個廠區生產生活使用。在市政上,水塔的調節容積可按最高日用水量的2.5%-6%來計算。但在一個廠區里,我想是不是按照高位水箱的要求來設置,就是最高時用水量的50%來設置呢?麻煩高手指教一下了,謝謝。
1我國火力電廠發電量與污染排放概況就國內目前的電能裝置來講,和西方發達國家相比還有一定的差距,供電過程中能源的消耗量比發達國家多22.1%,進入新世紀后,我國的經濟發展水平不斷地提升,國內人民的生活質量得到很大的提高,電力的消耗也逐年上升?;鹆Πl電中使用最多的是煤炭,有限的煤炭儲存量和無限的電力需求之間的矛盾越來越突出,要想消除他們之間的矛盾,節能減排勢在必行。不僅如此,在煤炭燃燒的過程中,還會給環境帶來很大的危害,煤炭燃燒后會有大量的SO2、CO2等降低空氣質量氣體的排出。近年來,國內火力發電行業對空氣的污染越來越嚴重,據統計,到2013年底,國內火力發電行業排放的SO2量是國內該氣體排放總量的52%。因此,減少這些污染物的排放勢在必行。2火力發電廠節能降耗的意義目前,可持續、低污染是電力系統未來的發展方向和趨勢,雖然國內在大力的倡
我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤
隨著人們用電需求的加大,電廠的電氣設備呈現一種長期運行的工作狀態。因此,電廠電氣的安全管理工作就顯得非常重要。本文主要對電廠電氣安全管理進行了分析和探討。 一、電廠電氣的安全管理意義 1、是滿足人們用電需求的必行之事,時代和社會在不斷地發展進步,人們的工作和生活需求也發生了不小的變化。新能源的開發和使用逐漸走入人們的視野,并日益發揮著重要的作用。而電力資源,也成為了時下社會中流行而普及的能源,現代人的生活當中已經不能缺少電的使用而存在。有了電,人們可以進行多方面的娛樂消遣,如看視頻、聽音樂、上網等。人們的工作中需要有大量的信息傳遞,掌握第一手資料對于注重時效的人而言,意味著工作的成敗。而這些環節的完成和有序進行,也不能離開電的支持。總而言之,電的廣泛使用是當今人們的生活和工作的需要,而維護這種需要就顯得尤為重要了。人們工作和生活用電需求量在逐步加大,這已經是一個不爭的事實了。那么,要滿足這些需求,
近年來隨著電廠安全意識的不斷提高和安全手段的增強,因鍋爐造成安全事故不斷減少,但仍然存在。安全工作時刻不能松懈,特別是針對鍋爐的防磨防爆工作,是鍋爐安全管理的重點,在今年的8月份,山西某電廠因種種原因造成了鍋爐安全事故。 一、事件經過 2020年8月18日19:23,山西某電廠2號機組(35萬千瓦)發生事故,負荷32萬千瓦運行中,爐膛壓力高Ⅱ值保護動作,鍋爐MFT,19:31主汽溫度下降過快,汽包水位無法維持,手動打閘停機。8月22日16:53機組重新組網。 二、原因分析 省煤器入口聯箱引出管管壁磨損減薄,承壓能力下降,爆管后大量水汽進入煙道,造成爐膛壓力瞬時升高至高Ⅱ值,鍋爐MFT;由于泄漏量較大,汽包水位無法維持,機組被迫打閘停機。 三、暴露問題 1.防磨防爆工作不到位。鍋爐防磨防爆檢查范圍不全面,檢查標準不高,
農村水塔是提供全村飲用水的,但是水塔水箱的水不知道什么時候是滿的,什么時候該繼續加水,在這種情況下可以選擇液位控制器,將傳感器投入水池,控制箱放在控制室連接水泵啟停柜,或者直接連接水泵,當液位低于指定位置時,信號直接傳輸到控制水的控制箱,控制箱將氣泵信號傳遞給水泵,水泵啟動給水箱加水,水加滿到指定位置,傳感器將信號傳遞到控制箱,控制箱給水泵提供停止信號,水泵停止抽水,實現自動供水功能。
一個小城市,大概20多萬人,在附近山區有一個煤礦煉焦廠,熱電廠是煉焦廠的附屬,距離城市有10公里,用什么熱介質好。本身是山區,電廠比城區高一點。是用熱水還是蒸汽?熱水的話回水泵房一定能耗不少;用蒸汽的話需又覺得蒸汽管造價高,而且也要回收冷凝水。而且我總覺得什么介質10多公里輸送都剩不了什么熱量了。有規定說最多輸送距離多少嗎?有誰知道煉焦廠的熱電廠發電原理,必須建在焦廠附近嗎?可不可以離遠點。嗚,真讓我為難,謝謝大家了
完整的電廠改造招標文件,非常有參考價值。希望斑竹加點分,我的分不多的
各位大蝦,我是學電的,但沒有學過供電,但是我的畢業設計的題目是對一個具體的熱電廠廠區供電的設計,了解知識有限,想要到熱電廠去調研,但是不知道要做些什么準備工作,還有就是不知道到時候要問一些什么方面的問題,才能讓我順利的做好畢業設計,期望各位給予指點
浙江寧海電廠的一些照片!!
火力電廠汽機間的通風怎么做?。课铱春枚嘣O計手冊里面說汽機間算是大空間廠房,所以自然通風就可以,就裝一堆的百葉就可以可是我到現場發現效果很不好其實道理想想就知道效果不會好的現在甲方還認為百葉不好看,要取消,真不知道怎么辦了各位大師幫忙啊
1.我所知道的,有冰機與水塔對應的關系,即一臺冰機關了,也相應關一臺水塔的風扇,省電嘛’2.我知道在冬季其實風扇可以不開的,溫度足夠低,但是究竟在什么情況下,風扇可以不開呢?如何去算這個值?