如題,廠區周圍沒有市政管道,采用深水井+水塔聯合供水,現在有點糊涂了,這樣的供水水塔容量怎樣確定?如果按消防水池,應該儲存火災延續時間內的消防用水量;如果按高位水箱,儲存10min的消防水量即可。水塔的高度是否應該滿足最不利點壓力要求確定?
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!!謝了!!
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!
原有高層,采用高位水箱給水。現要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
我現在的工程消防水箱設置在屋面,但是屋面相對標高僅14.1米,消火栓系統為臨時高壓制。問題是:屋面消防水箱在火災初期的供水中需要提供壓力嗎?還是只是蓄水功能?如果需要供壓,14.1米的安裝高度是不是太低?如果不需供壓,何必設置在高位?
有幾個問題老是被搞暈,想請高人指點迷津:1、高位水箱滿足最不利點消火栓靜水壓力時,但是不滿足最不利點消火栓出水壓力也行嗎?此時發生火災至消防泵啟動完畢期間,消防用水怎么滿足最不利出水壓力要求?2、關于穩壓泵的問題:高位水箱滿足設計靜水壓力要求,還需要在泵房設置穩壓泵么?穩壓泵流量較小,是怎么保證最不利出水壓力要求?
1,秘3教材中P42中水塔最低水位計算是否有問題? 如果教材中答案正確,按照水泵和水塔分別計算后節點3就有2個不同的水壓了,這樣違背水力學規律,理解是否正確? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要滿足整個直接供水范圍內的管網的控制點?若不是,P25頁中圖1-15控制點怎樣理解?
我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤
水塔花學名:billbergia pyramidalislimdl.科屬:
農村水塔是提供全村飲用水的,但是水塔水箱的水不知道什么時候是滿的,什么時候該繼續加水,在這種情況下可以選擇液位控制器,將傳感器投入水池,控制箱放在控制室連接水泵啟停柜,或者直接連接水泵,當液位低于指定位置時,信號直接傳輸到控制水的控制箱,控制箱將氣泵信號傳遞給水泵,水泵啟動給水箱加水,水加滿到指定位置,傳感器將信號傳遞到控制箱,控制箱給水泵提供停止信號,水泵停止抽水,實現自動供水功能。
各位大蝦,小弟在設計中碰到此問題,請指教。以送分致謝!某校區,一圖書管為高層建筑,設有高位水箱和專用消防水池及泵房。現圖書館周邊新建教學樓等多層建筑,我考慮新建建筑消防水量及水壓君沒有圖書館高,故準備將圖書館室外消防環網引向教學樓。教學樓與圖書管共用高位水箱及消防水池加壓設施。如此做法可節省教學樓高位水箱及加壓儲水設施。請教如此做法是否可行?具體技術措施有何特殊要求?審查能否通過?
我這里有一個4層的辦公樓采暖設計,總高13.2m.屬于廠區內的最高建筑.采暖系統熱源來自廠區內鍋爐房,鍋爐容量為4噸,系統壓力2公斤.現在是否要重新設置系統定壓點?所要設置的高位水箱的安裝高度應該怎樣確定呢?請大家幫幫我,謝謝:>
高規和建規中規定了小區和廠區同一時間著火次數.如果是一次的話,那么在最高的建筑上設置高位水箱,其他建筑共用這一個.那么是否多設置幾個更好呢?個數有沒有具體要求?謝謝
一全部為六層住宅小區,一、二層網點設消火栓,地下車庫有噴淋及消火栓。消防用水量:室內消火栓10 l/s室外消火栓15 l/s自動噴淋30 l/s。因設計失誤,現無法設置消防高位水箱,有何補救措施?請高手指點!
烏梁素海--興順西鎮水塔工程山頂蓄水池1565m--1580m,提水線路95km,揚程560m,沿自然河道朝艾不蓋河下游補水,也能沿交通線修建管渠向白云礦區供水。區域強降雨時有發生,山頂湖盆地形水泡子眾多,修筑500m長控水閘即可形成大型水庫,設計正常蓄水位1575m,水深10m,可向周邊區域安全供水。