亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 電流互感器準確等級5P20的含義介紹

    電流互感器準確等級中的5P20是什么含義?0.2級和0.2S級有什么不一樣? 對保護用電流互感器,準確級以該準確級在額定準確限值一次電流下的最大允許復合誤差的百分數標稱,其后標以“P”表示保護。額定準確限值一次電流是指電流互感器出廠時所標明的能保證復合誤差不超過該準確級允許值的最大電流,一般以準確限值系數標示,額定準確限值系數一般在其準確級后標出;所謂額定準確限值系數是指額定準確限值一次電流與額定一次電流之比。 5P20的含義為:該保護CT一次流過的電流在其額定電流的20倍以下時,此CT的誤差應小于±5%。0.2級和0.2S級圴是針對測量用電流互感器,其最大的區

  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    幾個電流互感器圖例還不一樣?

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的。。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,謝謝

  • 有關TA2電流互感器的選擇

    有關TA2電流互感器的選擇

    TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了

  • 對電流互感器線圈的疑問?

    對電流互感器線圈的疑問?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個、三個、四個線圈,有什么區別?謝謝解讀

  • 電流互感器二次負擔多少

    一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!

  • 關于10kV零序電流互感器

    哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?

點擊加載更多

電流互感器5p20

電流互感器5p20專題,為您提供電流互感器5p20相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器5p20 相關的專業交流討論,更多電流互感器5p20相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 中文字幕日本久久2019| 久久久国产精品福利免费| a级国产乱理伦片在线观看99| 亚洲一区二区中文| 午夜视频在线观看免费高清| 青青青青青视频免费播放| 免费污污视频在线观看| 久久成人18免费| 久久精品久久久久久久久人| 精品国产欧美一区二区| 精品视频在线免费看| 韩国a视频| 韩国一级淫片| 精品视频99| 久久青春| 毛片免费观看网址| 男人在线视频| 欧美日韩99| 日本动漫精品一区二区三区| 欧美视频不卡| 日韩第一页在线观看| 日日夜夜综合| 亚洲高清中文字幕精品不卡| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 亚洲高清资源在线观看| 亚洲无吗| 又黄又爽的视频免费看| 在线视频 中文字幕| 成人在线免费视频| www伊人| 99精品国产成人a∨免费看| seseporn| 国产老妇全程露脸视频| 精品久久一区| 欧美成人精品一区二区| 日本高清www色| 污视频在线观看网站| 一级亚洲| 中文字幕在线视频免费观看| 97国产品香蕉在线观看| 国产成人精品日本|