想問問大家,1、這個電流互感器測試儀應該怎么用?2、做變比極性需要把一次接線端子接上嗎?3、計量用電流互感器500/5的標準是多少?這樣做正確嗎?
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
如題!我想求教一下CT,以往我們計算容量時,都是先計算額定時的磁密,現在有一點迷惑,就是一次測電流不變的情況下,那么磁通密度也應該不會改變,那么二次側負載改變,那么磁密豈不是要改變??
TA1 TA2 TA3給智能電容取樣電流,為什么要個測量的電流互感器串一起啊?
我有一難題有勞各位:配電室內裝互感器,遠程顯示電流(相距約400米)。遠程讀數總是約配電柜處的60%,查后認為是線路太長緣故。可是互感器參數很少涉及二次負載能力指標。請大家指點我該如何解決!謝謝了!!!
A、屏背面展開圖---以屏的結構在安裝接線圖上展開為平面圖來表示。屏背面部分裝設儀表、控制開關、信號設備和繼電器;屏側面裝設端子排;屏頂的背面或側面裝設小母線、熔斷器、附加電阻、小刀開關、警鈴、蜂鳴器等。 B、屏上設備布置的一般規定---最上為繼電器,中為中間繼電器,時間繼電器,下部為經常需要調試的繼電器(方向、差動、重合閘等),最下面為信號繼電器,連接片以及光字牌,信號燈,按鈕,控制開關等。 C、保護和控制屏面圖上的二次設備,均按照由左向右、自上而下的順序編號,并標出文字符號;文字符號與展開圖、原理圖上的符號一致;在屏面圖的旁邊列出屏上的設備表(設備表中注明該設備的順序編號、符號、名稱、型號、技術參數、數量等);如設備裝在屏后(如電阻、熔斷器等),在設備表的備注欄內注明。 D、在安裝接線圖上表示二次設備---屏背面接線圖中,設備的左右方向正好與屏面布置圖相反(背視圖);屏后看不見的二次設備輪廓線用虛線畫出;稍復雜的設備內部接線(如各種繼電器)也畫出,電流表、功率表則不畫;
我在測量電流互感器一次直阻時,加了100A的電流,那么電流互感器二次側需要短接嗎另外為什么在給電流互感器打耐壓時,二次側為什么要封起來啊
電流互感器二次接地問題。。。。1.二次接地是為了防止開路產生高電壓 可是為什么接地二次沒有與地形成回路呢2.二次為什么2點接地會出現上述回路現象呢
如圖 電流互感器二次側S1端接入電源,那沒電流互感器二次端S1,S2是否可以開路和短接呢?
我們單位最近給一家化工廠的的變電站進行年度檢修工作遇到了一個棘手問題,請教一下各位高人。這個變電站原來安裝了兩臺110/6KV,20000KVA的主變,后來可能因為容量有些過剩,為了節約基本電費,在05年的時候把2#主變換成了31500KVA的變壓器,1#主變停用。使用后發現6KV2#母線穿墻套管及室內進戶的那段母線溫度偏高(夏天時接近90度),今年業主在未考慮二次保護的情況下就從2#主變的低壓側又安裝了一段母線與6KV1#母線的穿墻套管相連接,這樣一次的電流經過分流,母線的溫度是降下去了,但卻引起了2#主變差動保護啟動。現在6KVI段的電流大約是800A,II段的電流大概是1200A,差動保護裝置顯示差流是0.77A,而整定值是1.05A。因為怕差動動作，業主也不敢合6KVI段進線斷路器了,讓我們檢修單位想辦法解決。他們提出把6KVI、II段互感器二次并聯后接入差動保護裝置,認為這樣測量出的就是6KV側的總電流了。我在網上查了些資料,電流互感器是二次可以并聯,但都是在同一根母線上安裝兩個變比相同的互感器,并沒有我們這種情況。請問各位高人,業主提出的辦法可行嗎?假如
電流 互感器二次負載阻抗的大小對互感器的準確度有很大影響。這是因為ｇ箠流互感器的段負載阻抗增加得很多,超出了所容許的二次負載阻抗時,勵磁電流的數值就會大大增加,而使鐵芯進入飽和狀態,在這種情況下,一次電流的很大一部分將用來提供勵磁電流,從而使互感器的誤差大為增加,其準確度就隨之下降了。
這個文章是在網上找到的,覺得挺不錯,所以拿出來跟大家分享一下。雖然覺得太原的產品我自己也用過,但是事實上也有很多的缺點,并不是一個很完善的產品,但是我覺得傳統的布線直接測量的方法過于繁瑣,以后終將會往這個方面去發展的。所以先上這么一段文章。
跪求高手解答二次負載如何校驗。現有一4500kW高壓電機離配電室很遠,大概450米左右,經計算它的電纜電阻是1.9左右,問題是怎么校驗它的電阻是否滿足要求,需要過程。在哪里可以查到方法 萬分感謝
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
電流互感器二次回路負載測試儀
電流互感器二次回路負載測試儀專題,為您提供電流互感器二次回路負載測試儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器二次回路負載測試儀 相關的專業交流討論,更多電流互感器二次回路負載測試儀相關內容請訪問