1、平板荷載試驗:適用于各類土、軟質巖和風化巖體。
那個兄臺能幫我問答下啊,一般的輕鋼廠房什么情況下搞人工挖孔樁,什么情況搞承臺基礎啊? 還有是不是基礎都需要設置圈梁啊? 全部彩板到底的情況是不是不需要圈梁呢?地基承載力大致的計算原理能講解下么? 多謝多謝啊
家里的的的房子,建了模型,計算出最大軸力大概2600KN,想算一下承臺要多大,但地基承載力不知道可以取到多少,求大俠指點,感激。
柱傳給基礎的豎向荷載大概是4500kN,地基土的承載力特征值是130kpa(考慮動荷載作用下可提高1倍,取260kpa),面積50m*24m=1200平方1.CFG樁樁徑500mm間距2m大概得400根,樁長11m2.閥板基礎,板厚1.2m需要1600m3的砼這兩種方案哪種比較經濟合理?
地基底為全風化巖,普氏九級,回填做強夯。強夯后做人力樁擴底時塌方,二次勘探 持力層為17米,現底11米,下有淤泥,無法繼續開挖。設計人防工程,承載力不足,無法拓寬,應當怎么處理?
天然地基承載力特征值是只有載荷試驗地基土壓力便性關系線性變形內部超過比例界限點的地基壓力值,實際即為地基承載力的允許值。根據國外有關文獻,相應于我國規范中的“標準值”的含義可以有特征值、公稱值、名義值和標定值四種,在國際標準《結構可靠性總原則》ISO2394中相應的術語直譯為“特征值”(characteristic value),該值得確定可以是統計得出,也可以是傳統經驗值或某一物理量限定的值。進行地基基礎設計時,由于土是大變形材料,當荷載增加時,隨著地基變形的相應增加,地基承載力也在逐漸增大,很難界定出一個真正的“極限值”,另外,建筑物的使用有一個功能要求,常常是地基承載力還有潛力可挖,而地基變形卻已經達到或超過按正常使用的限值。因此,地基設計時采用正常使用極限狀態這一原則,所選定的地基承載力為地基承載力特征值。舊地基規范選用的地基承載力標準值,是在由試驗或其他方法得到地基承載力基本值后,經過統計處理,乘以回歸系數,得到地基承載力標準值。現行地基規范采用特征值一詞,用以表示正常使用極限狀態計算時采用的地基承載力,其涵義即為在發揮正常使用功能時所允許的抗力
地基承載力為什么要進行修正?構造手冊上說當基礎寬度大于3m或者埋深大于0.5m時候,需要修正我覺得說的不清楚啊。各位能不能幫我解釋一下為什么要修正?!當實際情況有變時,比如場地土有回填什么的,是否要另外考慮了?修正是為了什么?!!!
upload/forum/20031118160656.rar 大家以后可以用的找的,反正也不大試一下吧請多多
填土情況下,地基承載力是否需要修正?比如,基礎埋深2.8m,而有兩米是后來的填土,則地基承載力是按2.8修正呢還是按0.8修正
現提供一份復合地基承載力計算的表格,自認為是一份好的資料,希望能給你們帶來幫助,不過記得回帖哦!
土工試驗及地基承載力檢測.part1
各位大蝦好,現在我們這兒(越南)遇到個棘手的問題想請教大家:有個電泵基礎設計要求用粗砂回填,壓實系數0.95,地基承載力大于等于180Kpa。現在做了壓實系數試驗,滿足設計要求;但是監理還要求做地基承載力試驗,我們做了標貫試驗,只有4擊,而按照越南規范算要17擊才能滿足180Kpa。想請教哪位大蝦有相關經驗,標貫試驗是否適合回填砂承載力的確定?回填砂(標貫試驗4擊)的承載力大概是多少?非常感謝!
請問哈我要求地基承載力,我能在理正里吧尺寸及剩余的參數填了出計算書,在計算書中的平均地基承載力,就是所需的地基承載力,能這樣做嗎
PKPM中有個功能就是筏板重心校核,里面有個筏板基礎地基承載力設計值怎么比手算的要大的多呢。我工程地基承載力特征值為75KPA,埋深為1.2
小弟前2天出了一套別墅施工圖,今天甲方打來電話說基礎寬度有點寬 他說他們那地基以前就挖好的 向下1m就到強風化層 而且沒有地勘報告 。 我設計的時候是基礎埋深1.5m 承載力特征值按150KN/m2設計的 現在該如何處理 承載力特征值一般取多大計算 小弟畢業不久 賜教一二
經常在圖紙說明中要求地基的壓實度是多少,要保證多大的地基承載力,想問下大家這兩個有什么關系,不同土質有沒有個大概的數據關系呢?
地基規范5.2.5 當偏心距e小于或等于0.033倍的基礎底面寬度時,根據土的抗剪強度指標確定地基承載力特征值。在實際設計中有什么應用。
有一個比較頭疼的問題——地基的承載力與變形異同:基礎規范對承載力與變形都有規定,并說明承載力的本質,就是變形的突變,我的問題是:1、是否可以認為,天然地基的承載力計算(包括軟弱下臥層承載力)夠了,變形一般也就滿足了,那么對于2層土110kn/m2的承載力,做2-5層建筑是沒有問題的,(獨基不行做條基,條基不行做筏板)3層土是70KN/M2承載力也夠了,4層110KN/M2的承載力當然更沒問題,2、上述情況的計算沉降是比較大的,基礎規范對多層框架的平均沉降并沒有限制(高層是200mm),請教專家一般認為多層框架平均沉降控制多少以內為好? 想達到的目的是,在比較松軟的地基上做多層而不用打樁。
地基承載力有關計算學習
地基承載力設計值
地基承載力設計值專題,為您提供地基承載力設計值相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地基承載力設計值 相關的專業交流討論,更多地基承載力設計值相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題