無筋擴展基礎為什么放階呢?砌體結構中常常用使用無筋擴展基礎, 通常要放階,請問為什么要放階呢? 是減輕基礎自重和考慮剛性角的要求嗎? 還有什么時候需要放階, 什么時候不需要放階呢?放階一般有些什么規定呢? 希望高手做答哈,謝謝!
有人說,圖示設計擋墻基礎伸出寬度B應該小于高度H,最近看了混凝土結構設計里面的抗沖切設計,感覺好像這個說法不對,按照45度角,沖切破壞面不能到達基礎底面,那樣的設計好像抗沖切面積很小,應該是B>H才對吧?請論壇前輩指點下
擴展基礎的最小配筋率規范沒給出,只有最小直徑、最小間距、最大間距,施老的《答題指導》怎么說最小配筋率為0.15%啊?求解釋
剛做了一個淺基礎,圖交上去了。基礎計算參考了西南交通大學《基礎工程》算例,A=Fk/(fa-yG*H),fa為修正后地基承載力。但是今天早上看規范發現基礎設計規范3.0.4條中規定 確定基礎底面積時抗力采用地基承載力特征值。這一下就悲劇了,兩種方法計算出來的面積相差太多。我又去翻人民交通出版《地基基礎設計與計算》也是采用非規范的方法。糾結啊,希望有高手出來為我答疑解惑!
本人剛參加工作,現要做一個塔架基礎的計算,要用到圓形擴展基礎,不知怎么算啊地基基礎規范里只有方形擴展基礎的規定,但對于圓形基礎,起抗彎、抗沖切還有配筋如何計算啊?還有圓形擴展基礎下的地基附加應力怎么算?求高人指點!
問題交流:擴展基礎及承臺構造配筋一.相關規范條文1.《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2002第1.0.4條“基礎的計算尚應符合現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB50010…的規定”2.《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2002第8.2.2條第3款“擴展基礎底板受力鋼筋的最小直徑不宜小于10mm;間距不宜大于200mm,也不宜小于100mm”3. 《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2002第8.5.15條第3款“承臺的配筋,對于矩形承臺其鋼筋應按雙向均勻布置,鋼筋直徑不宜小于10mm,間距不宜大于200mm;對于三樁承臺,鋼筋應按三向板帶均勻布置,且最里面的三根鋼筋圍成的三角形應在柱截面范圍內。承臺梁的主筋除滿足計算要求外,尚應符合《混凝土結構設計規范》GB50010-2002關于最小配筋率的規定,主筋直徑不宜小于12mm,架立筋不宜小于10mm,箍筋直徑不宜小于6mm”4.《混凝土結構設計規范》GB50010-2002關于最小配筋率的規定(略)二.問題1.條形擴展基礎構造配筋時是否需要符合《混
Dj21擴展基礎、條形基礎設計
《建筑地基基礎設計規范》表8.1.2給出無筋擴展基礎臺階寬高比的允許值,對于200<300的情況,混凝土基礎是1:1.25,質量要求是c15混凝土,那如果采用c25或者更高等級的混凝土是不是可以按1:1設計呢,因為?可見在> 300后,要進行抗剪驗算,那是不是這個寬高比是出于抗剪的要求而進行的規定,而且從表中其他材料的基礎來看,在200<300的情況,混凝土基礎是1:1.25,質量要求是c15混凝土,那如果采用c25或者更高等級的混凝土是不是可以按1:1設計呢,因為?可見在>
擋墻基礎加固處理方法介紹 大家可以參考,
如圖,如果畫過景觀應該很容易碰到這兩種情況。一個是單臂廊架,一個圍墻一側要填土種植物一側是道路。這兩種情況基礎都需要進行抗傾覆驗算。我查了很多書,沒有具體的解散。請問各位大神有什么書籍,或者請我這兩種情況的計算原理。多謝了。
我們這兒地基承載力一般小于80KPa,五層以上磚混結構一般采用擴展樁基,就是一般擴展基礎廣廈也無法計算,請問有什么好的辦法解決?
各位大俠,如果是多層框架,算獨立基礎時,手算復核時,荷載如果取,是取PM標準恒+活(好像不是這個)?還 是SATWE標準恒+活?還是用SATWE里面的底層柱最大荷載的D+L(這個又說是2005版,也不對)?還是2008版PKPM,JCCAD里面的獨立基礎控制荷載的CTRLLOAD1里面的荷載?有人說有拉梁,獨立基礎可以當軸心的算,大家算獨立基礎時,拉梁承擔柱底彎距比例大家考慮不考慮?在基礎頂面以上-0。05左右做基礎梁,能不能當拉梁?JCCAD算獨基考慮軸力,彎距,大家手算時是按軸心算還是偏心算??
請教各位大蝦們:混凝土擴展基礎底板配筋的問題!按照基礎設計規范擴展基礎底板受力筋一般要滿足最小配筋率問題。條形基礎的分布筋有配筋率要求么?如200高的條基,分布筋配多少呢。按照基礎規范8@300就夠了。如果按照0.15%的配筋率就得8%150了。請教了!
最近做一個工程,600X600柱子,柱底軸力4800KN,做天然基礎,巖石地基,承載力為3000KPa,計算得基礎平面尺寸1300X1300,基礎厚度1700,不禁心里有點疑惑:基礎邊從柱邊挑出才350,厚度要1700?看計算書,是剪切計算控制的基礎厚度。看國標基礎規范,擴展基礎要計算的是承載力、沖切、受彎,未要求計算基礎剪切。而廣東基礎規范是不符合某條件時要計算剪切,計算截面為距柱邊ho/2處,條文說明中舉例說當基礎長邊與短邊之比大于2,基礎底板近乎單向受力,應驗算剪切。我用不同的承載力來計算該柱,發現大約承載力大于200KPa時,基礎厚度都由剪切控制。對此大家有何看法,歡迎討論。
這是我打醬油遇到的事。我縣婦幼保健院十幾年的老樓。要將樓梯邊的一個小房間改成電梯。施工單位就開始挖,從樓層一路敲,搞到地底下,在大概-1.0m 的地方遇到一個混凝土大疙瘩。施工單位也不敢貿然進軍了。于是找到院長,輾轉就找到我院。我們院長和施工老板是朋友,于是就叫上我去看。我們?nèi)チ恕!J┕と藛T怕半途而廢。就在邊上吹風,說一定是當時澆混凝土有的多,就堆在這邊了。。。我看著個這個疙瘩放的很詭異,不可能是這樣情況,于是叫他們別亂動,有可能是個基礎。具體還要找到圖紙。于是就走了。其實我也不是很肯定,不過,這個是五層的磚混房子,基礎是片石條形基礎。根據我院的習慣一定有些地方會有鋼筋混凝土擴展基礎(這圖紙是我院一個前輩設計的,那會兒還是手畫描圖)到了第二天他們才找到圖紙交給我們院長。放在我辦公桌。等我晚上回來一看。只有結構圖,還拿錯了。。于是又耽誤了一天。再過一天,我看到圖紙又是晚上了。只有建筑圖。我一看平面就知道一定會放一個獨立基礎。于是打電話給院長。我們院長正在打麻將,他告訴我已經敲掉了。。我說,
請問我用理正擋土墻設計時,擋墻形式是重力式的,塊石下用一層50cm的混凝土基礎。但理正上好像只有鋼筋混凝土基礎的形式的,請問可以直接用鋼筋砼來代替驗算穩定嗎?不知道用同樣的擋墻尺寸,但改用懸臂式來驗算穩定,能否不?
手頭的試用版有限值,算不了以下是數據文件,共11個。我只需要計算底板配筋結果謝謝
為了減小擋墻地基土應力 往往設置底部擴大結構 比如用鋼砼擴大底部尺寸。那如果是砌石擋墻的話,底部似乎只能用剛度很大的鋼筋砼擴大基礎(底板),這樣底板才能看成一個整體將上部砌石擋墻的重力等分散開。如果不用鋼砼底板,而也用漿砌塊石做底板,似乎沒有意義,因?上下都是砌石就完全變成一個整體,也就是說底部面積并沒有擴大啊!根本就不能“分散”上部結構的應力啊!!!
擋墻擴展基礎
擋墻擴展基礎專題,為您提供擋墻擴展基礎相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與擋墻擴展基礎 相關的專業交流討論,更多擋墻擴展基礎相關內容請?jiān)L問