亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 急需35KV戶外電流互感器

    工程設計馬上要交圖了。急需35KV戶外電流互感器。手冊中查到的廠商已停產,請各位幫忙。謝謝!請提供產品型號和廠商(含聯系方式)。凡有價值信息送分!

  • 關于10kV零序電流互感器

    哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?

  • 關于戶外干式10kV電流互感器配置的淺析

    戶外干式10kV電流互感器的配置1、電流互感器的類型、二次繞組的數量和準確級應滿足繼電保護自動裝置和測量儀表的要求。2、保護用電流互感器的配置應避免出現主保護的死區。接入保護的互感器二次繞組的分配,應注意避免當一套保護停用時,出現被保護區內故障時的保護動作死區。3、對中性點有效接地系統,電流互感器可按三相配置;對中性點非有效接地系統,依具體要求可按兩相或三相配置。

  • 關于10KV多變比計量電流互感器

    箱式變電站采用高壓側計量,變壓器容量為315KVA,高壓計算電流為18.19A,選用10 20 30/5的多變比計量電流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接電流表,1Sn(n=1~3)-1S4接計量表。請問n應該選哪個呢?

  • 電流互感器型號規格的疑問

    本人在一篇電氣論文上對于電流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P10/10P10-2000/5這種型號規格不太了解,還望高手給予指點!尤其是"0.5/10P10/10P10",到底是何意思?謝謝!

  • 10KV電流互感器參數的含義

    LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,以前都是10P/10,請問10P/10和10P/30有什么區別?10P和5P又有什么意思呢?

  • 10KV電流互感器耐壓的問題

    我廠新進了幾個10KV電流互感器,在做交流耐壓實驗是發現電壓升到10KV后就有放電聲了。廠家出廠耐壓是42KV,請問是不是42KV無擊穿就合格。經廠家更換了好幾次還是這樣,不知這樣的互感器能用嗎?而且打壓前已用酒精擦過了。

  • 10kV零序電流互感器的選擇

    現有10kV電纜線路,要安裝零序電流互感器,線路為兩根電纜并聯使用。零序互感器是選一個大孔徑的一次穿兩根電纜,還是每根電纜分別穿零序互感器,然后將互感器的2次側串聯。請大家給指教一下。

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 有關10kV電流互感器二次測接地

    請教下,10kV電流互感器二次側的S2端,在互感器處接地,又在引至端子的位置,再次接地,這樣做有什么壞處? 為什么有地方不允許這么做?

  • 【求助】電流互感器型號分辨

    電流互感器LZZBJ9-10A1 500/5與LZZBJ9-10A1G 500/5的區別。1、是尺寸上的區別,還是功能上的區別。2、AQ,A1G,A2G,B,C1,C2,D1,D2,E1,E2出線方式的區別。

  • 10kV進線柜的電流互感器怎樣選取?

    我想問一下,進線柜的電流互感器的二次側要選用幾個繞組的?為什么?有相關國標的資料?二次部分是不是有這幾個信號(計量、保護、測量信號的選取?

  • ABB用開啟式電流互感器(10KV)

    :victory: 上海和域電氣有限公司是注冊在金山科技園區的高新技術企業,公司與多家國內科研機構、高校及知名廠家進行技術合作,集開發、生產、銷售為一體,在電力系統自動化,降損節能,電力系統線路運行及故障檢測方面取得了顯著效果。公司自成立以來取得了長足的發展,生產規模不斷擴大。 主要生產和經營的產品有:開啟式/卡式電流互感器、戶外開啟式電流互感器(無功補嘗用)、高精度電流互感器、套管式電流互感器、卡式零序電流互感器、三相組合式電流互感器、架空線路故障指示器、電纜線路故障指示器、EKL3/EKL4面板型故障指示器、帶電指示器等。主要應用的行業有:產品適用于電力、鐵路通信、廠礦、石油、化工、紡織等眾多領域。 公司全面貫徹ISO900質量管理體系,“質量第一,服務至上,全心全意為顧客提供優質的服務和100%合格產品”是和域公司的立企之本,以品牌開拓市場,以質量建立信譽的方針,為新老客戶提供最優質的產品和最完善的服務,我們以真誠的態度熱忱歡迎廣大新老朋友光臨指導!概述: LZK系列開啟式電流互感器適用于10KV交流電力系統電氣設備的電流測量、信

  • 10KV電流互感器二次繞組的配置說明

    10KV電流互感器二次繞組的配置說明是什么,有具體哪些要求,在不同情況下需要使用幾個二次繞組?詳細介紹如下:(1) 10KV電流互感器二次繞組母線保護配置單獨的二次繞組;(2) 10KV電流互感器二次繞組線路或變壓器主保護配置單獨的二次繞組,后備保護配置單獨的二次繞組。當主保護與后備保護組裝在一個箱體內,且功耗較小時,也可共用一個二次繞組;(3) 故障錄波器和其他自動裝置配置一個單獨的二次繞組;

點擊加載更多

10kv戶外電流互感器型號

10kv戶外電流互感器型號專題,為您提供10kv戶外電流互感器型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv戶外電流互感器型號 相關的專業交流討論,更多10kv戶外電流互感器型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲色图欧美自拍| 久久精品嫩草影院免费看| 蜜桃臀久久伊人福利| 91丨九色丨首页| 国产亚洲免费观看| 周妍希国产福利在线观看| 日日碰夜夜爽| 日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久| 国产日韩欧美在线观看| 大香一网| 9999精品视频| 久久免费精品国产72精品剧情| 国产成人在线小视频| 亚洲精品美女视频| 日本高清在线精品一区二区三区| 国产亚洲视频在线| 国产免费人人看大香伊| 国产精品天天看| 国产情侣露脸自拍| 国内精品伊人久久久影视| 国产精品久久精品福利网站| 国产对白在线观看| 国产乱在线观看完整版视频| 国产精品亚洲一区二区三区正片| 国产精品成人久久久久| 国产一区二区免费| 精品久久久久久久久久香蕉| 激情影院成人区免费观看视频| 黄色污网站在线观看| 蝌蚪porny| 欧美日韩国产在线| 久久www成人看片| 免费人成网ww777kkk手机| 欧美国产综合视频| 日本三级黄色大片| 香港一级淫片| 亚洲天天综合网| 成人综合在线视频免费观看完整版 | 亚洲伊人色一综合网| 婷婷亚洲久悠悠色在线播放| 亚洲成a人片在线观看中文!!!|