基坑深-9.2m,局部-11.2m,根據現場實際情況,與建設單位、設計單位及監理單位研究,決定采用上3m放坡開挖下6m至9m用鋼板樁進行支護,以達到圍護擋土的目的,提高施工的安全系數.
本資料為[名企]基坑開挖鋼板樁放坡支護復合方案2020(16P WORD)
軟土地基的鋼板樁基坑支護圖集
鋼板樁支護計算書基坑計
消防水池鋼板樁基坑支護施工方案
獨立承臺底標高-9M深,-4M處有地梁連接,9米深基坑開挖 有什么好的施工方案嗎 求助!
請教大家一個問題:道路的地基是采用水泥攪拌樁處理,樁長為8米,樁距1.4米,梅花形布置。設計污水管的埋深有4米以上,那么管道溝槽開挖還需不需要拉森鋼板樁支護?要是需要拉森鋼板樁支護,在有水泥攪拌樁的地方怎么把拉森鋼板樁打下去呢?
圍堰工程拉森鋼板樁支護施工方案,希望對大家有用!
[福建]鋼廠水處理基坑支護施工方案(攪拌樁_鋼板樁)
1、懸臂式板樁計算中,按照計算圖示(第一幅截圖6-22),應該是將插入基坑底部部分當做固端(實際也應該是固端,不然不是機動體系了嗎?),從計算圖示中板樁的變形也能說明是固端,但是為什么求入土深度的時候,直接由主動土壓力和被動土壓力對底端取矩為0求解,固端不是應該還有固端彎矩嗎?2、單錨深埋計算圖示(第二張截圖6-24)中的等值梁法,如果設C點為正負彎矩轉折點,那么C點彎矩不就為0嗎,圖片文字(第三張截圖)中關于c點以下的X區段的彎矩解釋是什么意思,不能理解。針對問題上傳三張圖片及計算時采用的參考書電子版,希望得到解答,謝謝。
基坑支護方法眾多,常見支護類型主要有:擋墻支護、樁排支護、深層攪拌水泥樁支護、鋼板樁支護、地下連續墻支護、錨桿支護、鉆孔灌注樁支護、放坡支護等,
高層超高層的基礎一般埋置較深,以致于在深基坑開挖時一般都需進行基坑的支護,特別對于臨近有建筑物的,特別要加強支護,比如所降水、基坑壁的支護都是非常必要的,那么這個支護的方案應該由誰出呢?是設計院出支護圖,還是施工單位根據地址勘探圖自己出支護方案報監理審批,對此本人不甚理解,因為在實際施工中好像有的是施工單位自己出的方案,也有由設計院出支護圖的,那么對這個到底應該由誰出具支護的設計或方案呢,有沒有規定呀?
某工程鋼板樁支護結構受力計算,希望對你有所幫助[ 本帖最后由 cozxmzxm 于 2009-3-29 17:19 編輯 ]
寧波市某工程鋼板樁方案
深基坑支護方案監理審核要點,非常詳細的監理審核方案
摘要:根據基坑地處的地理環境,在不影響河涌過水情況下,建立了經濟可行的拉森鋼板樁支護方案和力學計算模型,同時通過合理的假設和理論計算驗證了支護設計的安全性。 關鍵詞:鋼板樁:計算:模型
理正鋼板樁深基坑計算時怎么考慮混凝土墊層?基坑深度是到承臺底的距離還是到墊層底的距離,這個涉及到后面工況的定義,最后一次開挖深度不能超過前面設定的基坑深度。
一、鋼板樁的優點
深基坑鋼板樁支護方案
深基坑鋼板樁支護方案專題,為您提供深基坑鋼板樁支護方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與深基坑鋼板樁支護方案 相關的專業交流討論,更多深基坑鋼板樁支護方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度