亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 三相四線漏電保護零序電流互感器的原理

    關于來源:求助三相漏電保護器使用多年了,可是對與漏電原理不是很懂,請有有關人員予以說明.三相四線制的漏電保護器其零序電流互感器工作時電流是怎么檢測不平蘅的電流的?

  • 電流互感器與三相電表的搭配

    請問,電流互感器和電流表是不是還得進行計算搭配呀?電流互感器的選擇是不是會影響總功率?倍率比較小的電流互感器敏感度大是不是會使總功率顯示的比較多呢?應該不會吧?再就是有沒有特定的規范要求/

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于三相四線電表接互感器的問題

    關于三相四線電表接互感器的問題

    想請教下各位上圖中,互感器與電表的接線中,(如下圖)1和3能不能反接,今天想裝個表,是以前的舊表,與互感器的線已經接好,發現1和3的線是反接著的,4和6也是反接著的,這樣做有沒有問題?會有什么影響么?另外3,6,9,的接地可不可以不接?表沒有改動已經接上了,日前運轉正常,我不是業內人士,請教各位了。

  • 兩個互感器怎么表達三相電的電流?

    兩個互感器怎么表達三相電的電流?

    如圖:上次看到一個配電柜是這么裝配的,母線上只有兩個互感器,但是接了三個電流表。他們說兩個電流的總和就是第三個電流表的讀數,同時也是L2相的負荷電流情況,正確都?錯誤否?其理何在?煩請教一二!

  • 三相電接兩只電流互感器會怎樣

    見過一個配電柜,三相進線,只接了兩只電流互感器,然后從電流互感器分別接出兩塊電流表,請教各位,只接兩只電流互感器行嗎?在這里,用電流表的作用是檢測三相不平衡的情況嗎,如果真不平衡了,有辦法調整平衡嗎?

  • 三相四線無功電能表經電流互感器接入圖.rar

    三相四線無功電能表經電流互感器接入圖.rar

  • 求教:電流互感器怎么接三相電表

    求教:電流互感器怎么接三相電表。 三相電表是DT862 3x1.5(6A)的,該如何接互感器,應該注意哪些,最好能再給個實物連接圖,謝謝了!

  • 三相帶電流互感器電表的問題

    三相帶電流互感器電表,電能表帶小數,表只走小數部分,其它數位顯0,線未接錯,一次從P1到P2,S1接1 4 7,S2全部短接3 6 9地線,2 5 8接三相,10接零線。不知什么原因,只走小數部分,其它數字不走。曾觀察到表正轉。會不會表一會兒正轉,一會兒反轉。請老師幫助。

  • 三相四線電能表經互感器接入.rar

    三相四線電能表經互感器接入.rar

  • 三相四線有功表經電壓、電流互感器接入圖.rar

    三相四線有功表經電壓、電流互感器接入圖.rar

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的。。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,謝謝

  • 電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    幾個電流互感器圖例還不一樣?

  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

點擊加載更多

三相四線電流互感器

三相四線電流互感器專題,為您提供三相四線電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相四線電流互感器 相關的專業交流討論,更多三相四線電流互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 天天色影综合网| 久久毛片视频| a色网站| 三级视频网站| 在线精品国产第一页| 亚洲自拍偷拍视频| 亚洲精品国自产拍在线观看| 午夜伊人网| 婷婷综合网站| 下面被老头添水汪汪| 天天操天天干天天做| 日韩一区二区视频在线观看| 热久久亚洲| 日韩欧美亚州| 色妞www精品一级视频| 日日碰夜夜操| 手机看片1024欧美一级| 日韩在线免费视频| 污视频在线免费播放| 手机在线国产精品| 亚洲hhh| 亚洲一区二区三区四区视频| 亚洲伊人久久大香线焦| 一级全黄男女免费大片| 在线观看视频国产| 视频成人永久免费看| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕 | 99精品免费在线观看| 欧美国产成人在线| 99精品免费在线观看| 国产成人福利在线| 国产亚洲欧美在线人成aaaa| 国产综合网站| 理论片人人51| 青青青国产在线手机免费观看| 日本亚洲精品| 亚洲电影免费观看| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 在线一区免费播放| 国产成人精品自拍| 国产成人国产在线观看入口|