亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 母線式電流互感器變比與電能表倍率

    張忠祿 吉林省長春水利電力高等專科學校(130012) LMZ1-0.5、LMK1-0.5型電流互感器,為低壓戶內用母線式澆注絕緣、塑料外殼絕緣的電流互感器,俗稱穿心式電流互感器,廣泛應用于低壓系統,供測量、電能計量和繼電保護回路使用。由于它可直接用載流導體(母線、電纜或絕緣導線)穿過窗孔作為一次繞組,并可根據需要,改變一次繞組(軟電纜或絕緣導線)的纏繞圈(匝)數,以適應不同額定電流的回路,因此,使用起來靈活方便。又由于它的結構簡單、尺寸較小、價格便宜,所以在農網低壓配電回路中得到了廣泛的應用,特別是電力排灌站、農機廠等負荷較大回路中應用較多。但據筆者了解,在使用中,由于有的農村電氣工作人員或管理人員,對該電流互感器的變比、電能表的倍率等概念誤解,常因此造成計費電能表計費差錯或產生不必要的損失與糾紛。1 電流互感器額定變比與一次繞組纏繞匝數 眾所周知,電流互感器的額定變比na的定義是其一次額定電流I1n與其二次額定電流I2n的比值,即na=I1n/I2n。二次額定電流已標準化定為5A或1A,故選擇額定電流變比實際上是選擇一次額

  • 關于穿心式電流互感器的圖示

    大家好。我想問一下,關于穿心式電流互感器的書面表示圖是什么樣的啊。我在書上看到的電流互感器書面表示圖例不知道是不是穿心電流互感器的。有知道的同學們可不可以把穿心電流互感器的書面表示圖樣帖上來啊。謝謝。

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于穿心式電流互感器的一個疑問

    因平時接觸和使用穿心式電流互感器都能看到電流流入端都有一個P1 的字樣,今天突然發現有個電流互感器標的是L1 ,想問問各位朋友穿心式電流互感器的標注到底有沒有標準

  • 光電式電流互感器的簡要介紹

    光電式電流互感器的簡要介紹1、產品簡介 光電互感器是利用光電子技術和光纖傳感技術來實現電力系統電壓、電流測量的新型測量裝置,它是光學電壓互感器(OVT)、光學電流互感器(OCT)和組合式光學互感器等的通稱,是一種電子式互感器。主要有兩種類型:無源型和有源型。無源型電流互感器是以法拉第磁光效應為原理設計制造的裝置,有源型電流互感器是以羅柯夫斯基空心線圈和合金鐵芯為基礎,利用有源電子電路及光纖供電解決高壓側供電難題而設計制造的裝置。我公司的光電電流互感器是有源型產品。2、 性能指標: 型號:ECT220-H 額定一次電壓:220 kV 設備最高電壓:252kV 額定頻率:50Hz 變比:600A/4V 額定絕緣水平:395kV 額定動穩定電流:31.5kA額定短時熱穩定電流:12.5kA1s 準確等級:0.2/5P 容量:直接輸出數字量,不存在容量參數3、 技術特點: 1)、絕緣性能優良 2)、坡莫合金鐵心,消除了磁飽和、鐵磁諧振

  • 電流互感器與母線算不算隔離

    各位請教一個關于,電流互感器與母線的問題,電流互感器與母線算不算隔離,對諧波有沒有隔離作用,在高壓母線上,互感器二次側,測量出來的諧波,跟直接在母線上測量諧波間有誤差嗎?

  • 哪個廠家生產開啟式電流互感器

    設計院要求我們的環網柜使用開啟式互感器,而且需要表計,精度要求高,至少要0.5級,現在需要做150/5A的CT,但是問過幾個廠家都說做不到0.5級,用什么廠家的好呢?

  • ABB用開啟式電流互感器(10KV)

    :victory: 上海和域電氣有限公司是注冊在金山科技園區的高新技術企業,公司與多家國內科研機構、高校及知名廠家進行技術合作,集開發、生產、銷售為一體,在電力系統自動化,降損節能,電力系統線路運行及故障檢測方面取得了顯著效果。公司自成立以來取得了長足的發展,生產規模不斷擴大。 主要生產和經營的產品有:開啟式/卡式電流互感器、戶外開啟式電流互感器(無功補嘗用)、高精度電流互感器、套管式電流互感器、卡式零序電流互感器、三相組合式電流互感器、架空線路故障指示器、電纜線路故障指示器、EKL3/EKL4面板型故障指示器、帶電指示器等。主要應用的行業有:產品適用于電力、鐵路通信、廠礦、石油、化工、紡織等眾多領域。 公司全面貫徹ISO900質量管理體系,“質量第一,服務至上,全心全意為顧客提供優質的服務和100%合格產品”是和域公司的立企之本,以品牌開拓市場,以質量建立信譽的方針,為新老客戶提供最優質的產品和最完善的服務,我們以真誠的態度熱忱歡迎廣大新老朋友光臨指導!概述: LZK系列開啟式電流互感器適用于10KV交流電力系統電氣設備的電流測量、信

  • OET711ACTG數字式電流互感器

    OET711ACTG數字式電流互感器使用說明

  • 穿心式電流互感器保護的問題

    穿心式電流互感器保護的問題

    請教大家,在這個系統圖中,穿心式電流互感器前端還需要設置熔斷器進行保護嗎?

  • 穿心式(母線式)澆注絕緣電流互感器

    知識點:母線式電流互感器

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的。。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,謝謝

  • 電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    幾個電流互感器圖例還不一樣?

  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

點擊加載更多

母線式電流互感器

母線式電流互感器專題,為您提供母線式電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與母線式電流互感器 相關的專業交流討論,更多母線式電流互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 黄 色 免 费 网站在线观看| 59pao成国产成视频永久免费| 亚洲欧美强伦一区二区另类| 色综合久久天天综合观看| 欧美日韩a| 欧美精品免费线视频观看视频| 黄视频在线免费看| 国产人妖ts视频在线观看| 国产成人精品一区| 国产成人精品一区二三区| 成人中文在线| 国产成人亚洲欧美激情| 放荡的闷骚娇妻h| 国产成人无精品久久久| 高清中文字幕免费观在线| 国产成人精品免费| 国产成人一区二区三区免费观看 | 日韩伊人网| 日韩欧美第一页| 色婷婷中文字幕在线一区天堂| 色黄网站在线观看| 先锋影音va中文资源| 亚洲国产网| 亚洲天堂视频在线播放| 一区二区三区在线播放视频| 中文字幕久久综合伊人| 成视频高清| 99re视频精品| 成人欧美1314www色视频| 国产成人精品综合久久久软件| 国产区成人综合色在线| 久久精品*5在热| 欧美伦理网站| 日韩亚洲国产激情在线观看| 天天做天天爱夜夜爽女人爽宅| 亚洲国产剧情在线精品视| 亚洲资源网| 伊人久久天堂| 草草草视频| 黄色精品在线| 欧美人人澡|