一、選擇題1、當有電流在接地點流入地下時,電流在接地點周圍土壤中產生電壓降。人在接地點周圍,兩腳之間出現的電壓稱為( A )。A:跨步電壓B:跨步電勢C:臨界電壓D:故障電壓 2、( D )的工頻電流即可使人遭到致命的電擊。A:數安B:數毫安C:數百毫安D:數十毫安3、 當設備發生碰殼漏電時,人體接觸設備金屬外殼所造成的電擊稱作( B )。 A:直接接觸電擊B:間接接觸電擊C:靜電電擊D:非接觸電擊4、 從防止觸電的角度來說,絕緣、屏護和間距是防止( D )的安全措施。A:電磁場傷害B:間接接觸電擊C:靜電電擊D:直接接觸電擊 5、把電氣設備正常情況下不帶電的金屬部分與電網的保護零線進行連接,稱作( B )。A:保護接地B:保護接零C:工作接地D:工作接零 6、保護接零屬于( C )系統。A:ITB:TT
我想去考暖通類的工程師,但是我知道要考基礎知識的,但是想問問已經考過該工程師的朋友們考試的題形分布是怎么樣的?選擇題等的比例是怎么樣的???知道的請在我這里留下腳印!謝謝啦
水廠采用氯氣消毒時,殺滅水中細菌的時間(T)和水中氯氣含量(C)(MG/L)的關系式為C的0.86次冪乘以T=1.74,在氯氣含量足夠時,水中的細菌個數減少的速率僅與水中原有的細菌個數有關,成一級反應,速度變化系數K=2.4的-1次冪,2.4的下標是S。如水中還有NH3=0.2。要求殺滅95%以上的細菌,同時完全氧化NH3,則至少需要加多少MG/L氯氣?會的高人請幫幫忙。謝謝,急!
1、10KV電源中性點經消弧線圈接地,問電纜絕緣水平最經濟合理應取多少。為何答案是8.7?2、10KV系統以電纜饋電,截面95mm2的電纜長15KM,截面120mm2長10KM,計算10KV系統單相接地電容電流。答案是30A?3、變電縮低壓TN-C-S接地系統,一電動機額定電壓380V,用3*50+1*25mm2電纜供電,該電纜單位長度電阻1.59歐/KM,當發生A相碰殼短路時,計算電機外殼上的對地電位(忽略系統及變壓器電阻,電纜感抗)。答案是147V?
橋頭堡上都要錢的。免費發布了。
建筑電氣注冊工程師模擬考試題
1.某廠生產廢水為50m3/h,濃度每8h為一變化周期,各小時的濃度為20、80、90、140、60、40、70、100mg/L。今欲將其濃度均和到80mg/L以下,求需要的均和時間及均和池容積。
看看大家是不是由這兩套題 這個是第一套 給排水工程是 注冊專業考試樣體! 看看大家有沒有
上午考試試題
2003年一級注冊結構工程師基礎考試題,希望對大家有所幫助
方便大家下載,特做成pdf格式,同時附上內容截圖[ 本帖最后由 zhuyanyan3428 于 2010-10-26 11:08 編輯 ]
2006年注冊設備工程師給排水專業知識第一天部分考試題目
希望對大家有用
工作好幾年了,也想考個證來試試,可是總感覺對這個注冊工程師的認識不是很全面。考試時間考試內容等東東也更是一知半解,有哪位大俠對這方面的東西比較熟悉啊?希望能不吝賜教!在下先行謝過了。
1.企業供配電主接線設計時,通常要考慮供配電的可靠性.對一二級負荷優先考慮的方案:A一回接線 B二回接線 C二回兩獨立電源進線 D一回一獨立電源進線2.供配電設計時,線路中暫時不使用的電壓互感器副邊作如下技術處理是合適的.A開路 B副邊接電流表 C用導線短接 D副邊是可以短接接地的.3.企業廠區配電網常有將10KV的電抗器用于6KV線路的情況,此時,該電抗器限流能力變化:A提高 B下降 C維持原來 D其它4.若無空間尺寸限制,等量級的額定電壓為10KV的熔斷器,用于電壓為6KV線路中,載流能力變化:A提高 B不變 C下降 DS6=0.6S105.多項選擇題:供配電系統中用斷路器保護變壓器,合理整定后具有多種動作保護:A過載 B過電流速斷 C定時限過電流 D過熱6.多項選擇題:目前10KV供配電系統中,常選用的斷路器是:A少油斷路器 B真空斷路器 C多油斷路器 D六氟化硫斷路器7.多項選擇題:建筑物和構筑物常用
為了提高正在準備結構注冊師考試的網友的復習效率,我將這本復習題例奉獻給大家,希望對大家有所幫助。
2007注冊環保工程師考試試題
不知道對大家有沒有幫助
一級注冊結構工程師考試科目包括公共基礎、專業基礎、專業考試上和專業考試下,考試題型包括客觀題和主觀題。一級注冊結構工程師考試分為基礎考試和專業考試,基礎考試通過后并滿足專業考試報名條件才能參加專業考試。
注冊化工工程師考試題目
注冊化工工程師考試題目專題,為您提供注冊化工工程師考試題目相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與注冊化工工程師考試題目 相關的專業交流討論,更多注冊化工工程師考試題目相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題