亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 電壓和電流互感器枝術論壇

    電壓互感器在PT柜內一定要裝,它在那有兩個要求,1是做計量和測量電壓,2是絕緣監測。電流互感器在PT柜內是計量和測量電流大小,在低壓也是計量和測量電流大小,在高壓還有電流保護和差動保護。這一些只能根據需要來定。

  • 電流互感器開路電壓只有幾伏?

    本文為轉貼電流互感器運行特性分析電流互感器二次開路的特性分析以及解決方法,電流互感器運行的特定條件。 關鍵字:電流互感器 運行特性 在電工手冊及各類教材中,對電流互感器二次開路運行的結論是:“電流互感器二次開路產生幾百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高壓;鐵芯嚴重發熱,燒壞電流互感器。”這也是電力界公認的法規。 我們科技服務小組在檢修學校配電盤的一只無示數電流表時發現,與其相串聯電流互感器二次開路運行,實測電壓為2.6V,恢復其原閉路接法,同時在主回路串入型號、變化相同的電流互感器,二次開路長期運行,并不發熱。這說明:目前實際應用的電流互感器運行特性與一百多年來傳統的結論相比,有著不容忽視的重大差別。為了分析電流互感器運行參數,在電業公司和校黨總支部大力支持下,我們將收集到的0.5kV和10kV兩個耐壓等級,變電站用的LQJ,LFC,LFCD,母線穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9個系列,北京、天津、上誨、沈陽、合肥等20個廠家生產的變化30/5~20

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 電流互感器為什么也同時降低了電壓呢?

    電流互感器與變壓器的原理類似,那么我理解二次側電流小(5A) 的話,那它的電壓應該遠遠大于一次側電壓才對,可為什么也同時降低了電壓呢?

  • 關于LN型電流互感器的問題(急)

    請問有對LN型低壓電流互感器熟悉的嗎?是不是就是ABB的雙繞組電流互感器LNS系列?請各位路過的高手們指點啊,QQ:619082716萬分感謝!!!!!!!!!

  • 電壓電流互感器繞組問題

    請教:書上說電壓互感器一次繞組導線細,二次繞組導線粗,為什么呢?電壓互感器相當一個降壓變壓器,二次繞組電流大,之后二次繞組導線還粗,粗了電阻不就小了嗎?電流互感器正相反,我問的問題可能很幼稚,很菜,剛學,請指教。

  • 如何選用電壓電流互感器

    大家好!想問下要對三相變壓器(一二次電壓量程范圍為0~600V,電流為0~600A)進行調壓測試,因電壓電流范圍遠超測試設備測量范圍,該選用何參數的互感器,能將其轉為±5V測試信號?本人對互感器的技術參數不了解:)

  • 10kV計量柜電壓與電流互感器為何是兩組?

    我看到很多設計圖紙都是這樣,在10kV計量柜電壓與電流互感器都是兩組,不知道道理是什么?另外,PT柜的電壓互感器為什么也是兩組?請指教,謝謝!

  • 如何檢測電流、電壓互感器

    本工程中控制器是通過電流、電壓互感器來監測電流、電壓訊號,從電柜上互感器接過來的電流(5A),電壓訊號(220V)接至弱電系統的電流、電壓變送器,轉成0~20mA弱電訊號,然后送至控制器。當在中央控制電腦上發現有現場返回值不正常時,可按下列方式檢查:按照控制箱圖紙的接線檢查有關接線是否有問題。檢查變送器的輸入,輸出訊號是否正確。如果上面兩項均正常,則可能控制器有問題,請與江森公司維修人員聯系。水流開關水流開關為一個開關量信號,接至水流開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與實際水流狀態不符時,可按照下列方式檢查:a. 檢查控制箱外部和內部的接線,查看是否有問題。b. 檢查水流開關的彈簧是否過緊或過松。如是,c. 請調節彈簧,d. 使之達至正常狀態e. 如不f. 屬于以上情況,g. 請與江森維修人員聯系。壓差開關(濾網阻塞報警信號)壓差開關為一個開關量信號,接至壓差開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與

  • 關于電流互感器和電壓互感器

    各位大俠,小弟剛入行,請問電壓互感器有什么作用,有圖片可傳嗎?有一個符號JDZ10-10-1怎么理解?另外,電流互感器的符號LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,還望各位大俠指點迷津。

  • 出售一批嶄新電壓、電流互感器

    我公司現有一批嶄新電壓、電流互感器急需出售,主要是由于采購員的失誤把尺寸能錯了,貨已付過款,無法退貨。如有需要請聯系0392-7275276 13603924329。電壓互感器JDZX-6 2臺電壓互感器JDZX-6 3臺電流互感器LZZBJ9-6 500/5 5臺電流互感器LZZBJ9-6 150/5 3臺

  • 關于計量用電壓、電流互感器的連接

    有一廠用變電站使用的變壓器的聯結組為YN,d11,用電計量時采用低壓側的電流互感器、高壓側的電壓互感器信號計量。這種方式可行嗎?請教各位老師了,望不吝賜教。謝謝!![ 本帖最后由 jzg640321 于 2009-2-26 11:14 編輯 ]

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了

點擊加載更多

電壓輸出型電流互感器

電壓輸出型電流互感器專題,為您提供電壓輸出型電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓輸出型電流互感器 相關的專業交流討論,更多電壓輸出型電流互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 欧美成人免费高清二区三区| 亚洲色无码播放| 亚洲经典激情春色另类| 日韩中文字幕a| 日本精品免费| 欧美日韩在线精品成人综合网| 久久婷婷成人综合色| 精品国产中文字幕| 国模啪啪一区二区三区| 韩国a视频| 精品国产美女福利在线| 黄网站视频| 久热香蕉在线视频| 麻豆 国产| 欧美日韩一| 日本欧美高清视频| 日韩欧美亚洲综合久久影院d3| 青草伊人网| 色费女人18毛片a级视频在线 | 中国一及黄色片| 中日韩精品视频在线观看| 醉酒后让娇妻尝试三p| 中文日韩欧美| 在线亚洲精品福利网址导航| 久在草影院| jjxxx| 国产精品女同一区二区久久夜| 国产极品在线观看视频| 国产一区二区不卡视频| 久久久久久久性高清毛片| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美性群另类大交人妖| 日韩在线a视频免费播放| 亚洲成人精品在线| 夜夜综合| 亚洲精品乱码电影在线观看| 99视频精品全部在线播放| 国产69堂免费视频| 久久se精品动漫一区二区三区| 欧美极品尤物在线播放一级| 日韩亚洲国产激情在线观看|