收錄于話題
摘 要:采用有限元方法和經典方法分析了一個深基坑支護,對各種分析結果進行了比較。分析結果表明,經典計算是單方面的,沒有考慮地卜水、土體位移和支擋結構位移以及它們之問的相互作用;有限元方法綜合地分析了以上各種因素的相互影響。計算結果表明地面沉降可能使得臨近建筑物產生附加沉降,基坑土體隆起對于建筑物的沉降是有利的。
想請教下各位土木在線的大神,圖中撐梁節點下的柱支撐一般在工地怎么叫(規范名稱),工藝順序是否:基坑開挖到第一道支撐頂面設計標高→鉆孔(鉆孔深度達到持力層)→下放格構式鋼立柱(立柱長度達到持力層)→灌注水泥砂漿→第一道撐梁綁扎鋼筋→澆筑混凝土→土方開挖等
深基坑支護類型
一、基坑支護的目的與作用
本帖最后由 時間煮雨 于 2013-11-8 10:06 編輯 大型深基坑支護施工過程,圖文解說,若有不正確的地方還請網友指出哦,咱們相互學習大棧橋支模
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周圍按2.4m方形布設PHC管樁的深基坑怎么設置支護形式,地面以下3.5m是回填土和粉質粘土,承載力100kpa,下層是12m左右淤泥質粉質粘土。
論深基坑支護的空間效應.caj
在建一廠房在清單報價時,沒有包含深基坑支護費用,投標文件也未提到此費用,施工過程中深基坑的設計支護費用由誰承擔?有沒什么規范里面寫明確提出這個要求呢,業主要求監理也份報告,這份費用到底誰出的甲方不至今不提供工程量清單,手頭有份 施工單位的報價,不過估計甲方自己研究過 看來是沒有了,現在甲方已經不說這個 ,開始自己找人設計方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 編輯 ]
深基坑支護設計與計算分析
收錄于話題
本帖最后由 csccbjs 于 2015-11-18 10:48 編輯 摘 要:采用有限元方法和經典方法分析了一個深基坑支護,對各種分析結果進行了比較。分析結果表明,經典計算是單方面的,沒有考慮地卜水、土體位移和支擋結構位移以及它們之問的相互作用;有限元方法綜合地分析了以上各種因素的相互影響。計算結果表明地面沉降可能使得臨近建筑物產生附加沉降,基坑土體隆起對于建筑物的沉降是有利的。
深基坑支護方法 1、錨噴支護:包括錨噴支護、噴射混凝土支護、錨、噴聯合支護及錨、噴與鋼筋網聯合支護。 2、排樁支護:排樁支護是指將柱列式間隔布置的鋼筋混凝土挖孔、鉆(沖)孔灌注樁作為主要擋土結構的一種支護形式。柱列式間隔布置包括樁與樁之間有一定凈距的疏排布置形式和樁與樁相切的密排布置形式。 3、地下連續墻:地下連
摘要:對基坑支護結構的空間分析與計算問題進行探討,建立空間分析計算模型,將彈性抗力法應用于基坑支護結構完全意義上的三維空間計算,并對影響整個支護系統受力和變形的各種因素進行計算分析,得出相應的幾點結論.可供基坑支護工程參考應用。
深基坑支護下高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1高層建筑深基坑支護施工技術概述目前,我國的城市化進程不斷加快,大量農村人口涌入城市,導致城市用地緊張,進一步推動了高層建筑和超高層建筑的興起,同時高層建筑十分重視對地下空間資源的利用,通常會出現地下兩層、三層,為了適應這一變化就要不斷增加坑基深度,所以提高深基坑支付施工技術的應用水平顯得極為重要。同時,我國現有的環境條件十分有限,坑基面積不可能無限制的擴大,所以深基坑支護技術的施工難度不斷增加。現在,社會經濟及科學技術不斷發展,加快了技術設備更新以及新技術的應用的進程,但是基坑開挖作為一項系統龐雜的工程,存在一系列的缺陷和不足,進一步增加了高層建筑的不穩定性,要求深基具備一定的承重能力。由此可見,要不斷加大深基坑支護技術的研發水平,盡可能減少安全問題的出現,保證高層建筑以及周圍建筑的穩定,為人們創造安全的生活環境。