希望可以幫到大家。
微機保護裝置有那些功能啊?請問微機裝置上的(保護合閘,裝置合閘,手動合閘)分別是什么意思啊?信號繼電器輸出有什么作用啊?謝謝了在什么情況下需要什么要的保護功能如何選擇呢?
武漢意瑞萊電氣有限公司是由華中科技大學五位資深電氣博士組建的從事高科技研發、生產的企業。公司生產的EPRSOFT系列環網柜小電流保護監測裝置是我司自主研發的新產品,并已申請專利。公司產品采用先進的控制技術、電力自動化技術、計算機技術、通訊技術和網絡技術,集保護、測量、控制、監控和通訊等多種功能于一體。系統具有開放性、網絡化、模塊化、一體化、全集成的特點,對電力系統提供了一套完整的自動化解決方案。 聯系人:盧建峰 電話:13971642846
微機綜合保護裝置BKN609M是由江蘇貝肯電氣有限公司榮譽出品,該產品適用于高壓綜合保護。 功能: BKN609M微機保護測控裝置集保護、測量、控制于一體,適用于35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),可實現用戶變電站的保護和測控。 應用范圍: 應用領域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業。
安科瑞虞佳豪
現在在變電站及高壓成套設備中使用微機綜合保護裝置的越來越多,傳統的電磁式繼電器將逐步被取代.請大家對這個話題發表看法.如能上傳這一類的資料及提供生產廠家與大家分享更佳.
我們這里新購置了一套變壓器的微機保護裝置(南瑞),正準備安裝調試,但是對微機保護有那些交接試驗要做不是很清楚,與常規試驗一樣嗎?
我想知道這種無源保護裝置,說是可以定時限和反時限速斷,還有帶什么功能。戶外環網柜內不裝這個能裝微機保護裝置嗎?大概知道是從電流互感器上取電。還有什么其他優點或者缺點呢?體積大不大,安裝在環網柜的哪里,有沒有成套的給兄弟講解講解
淺談微機綜合保護裝置的應用
發個南自微機保護調試軟件,里面有說明,請轉載,但必須要注明是南自的東西.
急救:10KV高壓所用變柜,柜型為KYN28-12,保護裝置和負荷開關FZN25配合使用,分合都沒有問題,只是保護裝置顯示“控制回路斷線”,不知是什么原因?請教各位高手??謝謝
最近才得到的,想與大家共享.
圖紙簡介: 1適用范圍2、功能配置2.1電流速斷保護2.2限時速斷保護2.3 投稿網友: fanerjia 上傳時間: 2013-03-20 <
全套成套開關柜微機綜合保護圖紙可供下載,希望可以幫到大家,如果有疑問可以找我:QQ:613038316
某鋼廠10KV"電弧爐"用微機保護裝置運行中經常發生燒毀CPU板情況,有時候半個月燒毀一次,有時候幾天,檢查線路沒有發現問題,請問是何原因.
請問哪位大俠知道南自PSL641及PSP642裝置的調試試驗方法?我是指在一面10KV開關柜里面,如進線,饋線等柜,如何設計相應的電流電壓、壓板等參數進行跳合等電氣試驗?請高手進來
請教:電動機微機綜合保護裝置其中有一項保護負序過流保護,介紹說當電機斷相,反相,電源不平衡時將出現負序電流,電機反相是什么意思?指電機反轉嗎?單位一臺高壓電機接好線后反轉,在開關下端調整電源線后正轉,但報負序信號跳閘。這一點不明白。
一臺北京四方299M(電動機保護)通過保護裝置4-20mA輸出至熱工DCS顯示電動機電流,保護裝置正常運行中4-20mA輸出減少約1.5mA,對應電機一次電流約減少100A。停運電機檢查裝置輸出(不帶負載時)為3.97mA,負載電阻為66歐姆。接入負載串聯測得輸出為2.5mA,打開對側熱工端接線測得輸出也約為2.5mA。(電纜長約130米,電阻4.5歐姆)電纜絕緣都經測試正常。(299M AO輸出帶負載能力為≤900歐姆)。請教高手出現此類問題原因何在,有何解決方法。不勝感謝!
微機保護實現原理及裝置