§2.10 深基坑開挖工程施工質量監理細則一、質量標準:(一)依據標準:應符合國家標準:GBJ202-83地基與基礎工程施工及驗收規范(二)基本要求:1、開挖準備:(1)按設計或施工要求標高平整場地,清除和搬遷施工區域內地上,地下所有障礙物;(2)做好防洪、排洪工作保證場地不積水;(3)設置測量控制網,水準點要求設在不受基坑影響之處;(4)挖土機械,降水設備試運轉正常。2、基坑排水:(1)設置有效的地面截水措施;(2)基坑內設排水溝,四角或每隔30-40m設置直徑700-800MM集水井。排水溝、集水井應在基礎輪廓線外。排水溝邊緣離開坡腳不小于0.3M,坡度為0.1~0.5%,并應比地面低300-500MM,集水井比排水溝低0.5-1.0M,并深于抽水閥深度,井壁應及時加固,集水井內水及時排出。3、人工降水:(1)井點管在運輸、裝卸和堆放時應防止波網破壞,下入井點孔前,必須逐根檢查,保證濾網完好;(2)降水設備的管道部
請教一個簡單的問題:多層地下室采用柱下樁基礎,施工時是先打樁再開挖,還是先開挖后打樁?我發現工地都是先打樁后開挖,卻不理解為什么,這樣不是浪費嗎?請指教!
想向高手們請教以下,我的畢業設計是“基坑開挖與施工組織設計”,請問這樣的題目該聲明做,謝謝各位高手。有沒有什么有參考價值的資料可以推薦?謝謝!
本人現手上有一個化工罐區項目,40mx40m,底板四周1m高的圍堰,根據地質報告表層是雜填土,深度2m~3m,下一層為粉質粘土層,現決定持力層為粉質粘土層。基礎底板底面標高是-0.6m,基底以下到持力層用素土分層夯實。現有個問題,地基基坑開挖深度大約3m左右,如何判斷開挖到粉土持力層了呢,是不是要驗槽呢?請大蝦們指教~~
可以作為參考
威海某基坑事故原因分析 http://co.163.com/forum/content/1744_83942_1.htm 某基坑工程事故處理分析與研究 http://co.163.com/forum/content/1744_326494_1.htm 武漢地區老黏性土基坑工程事故分析與處理對策 http://co.163.com/forum/content/1744_326505_1.htm 深基坑工程事故分析及防范措施 http://co.163.com/forum/content/1744_326512_1.htm 深基坑周圍地表沉陷分析 http://co.163.com/forum/content/1744_344645_1.htm 某重力式擋墻基坑支護工程事故實例分析 http://co.163.com/forum/content/1744_326531_1.htm 某深基坑工程事故原因分
建一取水口及附屬建筑物,距離河流15m,地質勘測鉆探50m全部為細沙,滲透系數5-10m/晝夜,開挖深度8米,這么大的滲透,有什么方案節滲,請教了
基坑開挖卸載誘發的滲流分析
基坑開挖完成后的一些東西,最好點擊放大了再看(基坑太大了,有些東西還沒來得及做)。可以看看塔吊基礎,看看那三角架會有發現。塔吊基礎還有更好行式的朋友請點評。離的有點遠了.放大看就是這個樣子。因為塔吊在基礎外面就做成這樣了[ 本帖最后由 lihua231 于 2010-8-5 19:59 編輯 ]
挖土深度超過多少米的基坑要做專項方案,多少米要做專家認證。挖土深度超過多少米的基坑要做專項方案,多少米要做專家認證。,我們現在所需施工的基坑土質很好,是在山邊的粉質夾砂礫土,施工時可以按0.55自然放坡。,4米到5米的基坑施工工作面為多少。,在那個規范或什么地方有規定的。 我是浙江的,
問一下打過莊的基坑怎么開挖啊,是距離基坑深度留多少然后再截莊呢 還有就是截莊莊上留多長啊,是到沙石墊層的深度還是基坑應該挖的深度啊,截完莊就開始鋪沙石墊層嗎???不懂啊
附圖, 這道題目怎么做的? 哪位兄弟給個計算步驟。。詳細點
19萬平米的住宅小區污水處理——生化池
考慮分級開挖的深基坑支護計算
本人現接手一大型基坑支護施工,支護型式為沖(鉆)孔灌注樁+土釘墻+高壓旋噴樁止水+砼水平垂直支撐系統+預應力錨索。開挖深度14.3~16.4m,局部電梯井為17.7m ,場區巖土層自上而下依自上而下可分為:①雜填土;②粉質粘土;③含少量卵石砂質粘土;④殘積砂質粘性土;⑤強風化巖(上);⑥強風化巖(下);⑦中風化巖。 煩請相關同行提供土方開挖方案資料,謝謝!
我是一個剛畢業的學生,現在自己正在學習預算.想請較一下大家打樁后2米以內的基坑開挖是如何計算的?是不是和沒有打樁的計算是一樣的.希望大家幫幫忙嘍..
樁基礎工程概況:柱下獨立單樁基礎、采用沖孔灌注樁、孔徑范圍:800mm~1800mm。地下室標高基本為-4.5米。請問以下幾個問題:1、沖孔灌注樁施工先?還是基坑開挖先?對于沖孔灌注樁的施工是否有“樁身越長,施工質量越難把握”這樣的說法?2、沖孔灌注是擠土樁嗎?對于沖孔灌注樁的施工是否存在:“樁施工順序的問題?”現在定下的施工方向為;“成排單向施工。”。因為我記得對預制樁的打樁順序是有要求的,例如從中間向四周、先深后淺等。3、請問沖孔灌注樁施工過程對鄰近多少距離的混凝土澆注有影響?請問如有影響的話,混凝土澆注后多長時間其附近的沖孔灌注樁可施工?因為項目旁大至30m外有另一項目在進行施工。我擔心沖孔灌注樁的施工會影響到鄰近項目的混凝土澆注。[ 本帖最后由 lemonlaw 于 2009-11-15 10:44 編輯 ]