我看到到很多高壓開關柜都用SF6-12/630A的開關,其實高壓算起來電流應該不用那么大,為什么要選擇那么大電流的開關,會不會有什么問題,變壓器為800KV.A,希望各位多多幫忙?講出選擇的原因,謝謝!
在網絡上搜索圖片的時候發現好像FLN38-12D和FLN48-12D六氟化硫負荷開關的操作機構是一模一樣的·· 但是為什么又型號不同····不解····望高人指點···· 開關內部結構是不是也一樣的就不知道了···
SF6氣體具有良好的絕緣和滅弧性能,使SF6斷路器具有如下如下優點:開斷能力強、斷口電壓便于做得很高、允許連續斷開次數較多。適用于頻繁操作、噪音小,無火災危險,機電磨損小等條件是一種性能優異的“無維修”斷路器。在高壓電網中應用越來越多。 一、SF6氣體的物理特性 SF6作為一種絕緣氣體,具有很多優點,是一種無色、無味、無毒、不可燃的惰性氣體,并有優異的冷卻電弧特性,特別是在開關設備有電弧高溫的作用下產生較高的冷卻效應,避免局部高溫的可能性。SF6的絕緣性能遠遠超過傳統的油、空氣絕緣介質。其用于電氣設備中,可以縮小設備的尺寸,提高設備絕緣的可靠性。其缺點是在電弧放電時,分解形成硫的低氟化合物,不但有毒,且對某些絕緣材料和金屬具有腐蝕作用。
圖紙上設計的是施耐德的SM6,不過是裝六氟化硫斷路器的那種,不是裝六氟化硫負荷開關的那種,除了施耐德和ABB,還有哪個廠家會做,請速與0371-63777116李工聯系!
:) 大家一起學習
六氟化硫開關運行維護知識
求一套10KV環網柜六氟化硫斷路器安裝圖紙!!!一二次圖紙,開孔圖。求一套10KV環網柜六氟化硫斷路器安裝圖紙!!!一二次圖紙,開孔圖。求一套10KV環網柜六氟化硫斷路器安裝圖紙!!!一二次圖紙,開孔圖。 165648530@qq.com
六氟化硫氣體化學分子式為SF6,無味、無毒、是負電性物質,分子結構穩定,化學性質不活潑和墮性氣體差不多,在同一溫度下介電強度是空氣的2.5—3倍,滅弧性能卻是空氣的100倍,在四個大氣壓時其絕緣能力大致和變壓器油相仿,是當前最理想的絕緣和滅弧介質。1930年法國人首先發現了SF6氣體,五十年代出現了用SF6氣體做滅弧介質的高壓斷路器,很快地引起各制造廠和電力部門的注意,各制造廠競相研制各種SF6高壓斷路器,到七十年代自70千伏到800千伏各電壓等級幾乎都有采用SF6氣體斷路器的,近年來在70千伏以下到10千伏范圍采用SF6斷路器所占比重也日漸增多,除了極寒冷地區以外,SF6斷路器已遍布世界各個角落。 采用SF6氣體做介電材料和滅弧介質的斷路器有很多優點:首先是單斷口電壓高,單斷口電壓現在已達到300千伏,而一般空氣斷路器油斷路器單斷口電壓在100千伏以下,所以一個500千伏SF6斷路器只要一個立柱兩個斷口就
因為配電房在地下室ｆ積不夠,選用了寬500mm的配六氟化硫開關的環網柜,而且和加了防護外殼的干變放一起,這符合規范嗎?我們這里從沒用過六氟化硫開關,不知道設計上有什么特殊要求?六氟化硫開關你們使用情況怎么樣?
SF6氣體是一種無色、無味、無毒和不可燃且透明的氣體,在通常情況下有液化的可能生,在45度以上才能保持氣態。在均勻電場下,其絕緣性是空氣的3倍,在4個大氣壓下,其絕緣性相當于變壓器油。 常溫下是一種惰性氣體。一般不會與其它材料發生反應 絕緣性術佳,具有獨特的熱特性和電特性。SF6氣體是電負性氣體,其分子和原子具有很強的吸附自由電子的能力,可以大量吸附弧隙中的自由電子,生成負離子。負離子的運動比自由電子慢的多,很容易和正離子復合成中性的分子和原子,大大加快了電流過零時的弧隙介質強度的恢復。 SF6斷路器可分為單相操動式和三相聯動式SF6斷路器 根據結構形式又分為瓷柱式斷路器和罐式斷路器(GIS) SF6泄漏的危害:1)SF6氣體雖然無色、無味、無毒,但它是惰性重度氣體,常沉積在低凹處地方,造成它所覆蓋的處所與空氣隔絕,表現為缺氧、容易污染環境又不易被清除。在工作場所中,當空氣中的SF6氣體泄漏
“SF6設備安裝室內時,設備室要有良好的排風裝置。一般除正常排風裝置外,因SF6氣體的比重大于空氣比重,在室內下部(含地下室、電纜溝)應加裝排風裝置。”請教一下,誰知道在電纜溝安裝排風裝置的方式,最好有圖紙或圖片。
目前我能夠查到的關于SF6微水含量的標準只有《GBT 8905-1996 六氟化硫電氣設備中氣體管理和檢測導則》: 有電弧分解物的隔室 無電弧分解物的隔室交接驗收值 ≤150 ≤500運行允許值 ≤300 ≤1000 注:六氟化硫設備中氣體壓力在0.1MPa表壓以下濕度允許值可以放寬。可有的同行說運行中的電氣設備最新標準應該分別是:≤300、≤500,不知各位大俠除了1996年版的標準,還有沒有最新的行業標準?歡迎大家討論交流![ 本帖最后由 xjm007 于 2009-6-29 10:54 編輯 ]
摘 要:在變電所設計中,分析110kV戶外六氟化硫電氣設備基礎在特殊區域下的設計方案,提出在該類基礎設計時的注意事項,供同行參考? 關鍵詞:電氣設備 基礎設計 1前言 110kV戶外高壓六氟化硫斷路器是變電所作為控制?保護非常重要的設備,由于該設備較細高,在使用中易發生基礎變形,從而影響使用?因此,設計前一定要對變電所址的地質情況,進行細致的分析,取得正確的地質資料,采用合理的結構設計以保證基礎的穩定性,從而達到安全運行的目的? 2電氣設備基礎設計 變電所電氣設備的基礎設計,應保證基礎有較強的穩定性和抗變形能力?110kV戶外六氟化硫(LW21-110型)斷路器技術要求:1)斷路器靜態總負荷20kN,向上運動負荷50kN,向下運動負荷80kN;2)斷路器
新招標一批110KV六氟化硫斷路器,技術規格書中要求合閘時間為70毫秒,廠家說達不到此要求,說國家標準要求為110毫秒,是否有這方面的規定,那位有相關標準,請共享一下,謝謝
:handshake :time:
機械電子工業部專業標準六氟化硫斷路器通用技術條件ZBK43001-88本標準適用于額定電壓3~500kV,頻率50Hz的戶內,戶外六氟化硫斷路器。除本標準規定外,六氟化硫斷路器應符合GB1984《交流高壓斷路器》國家標準。注:超出本標準的特殊要求由用戶和制造廠協商。1 使用環境條件正常使用環境條件按GB1984規定。2 名詞術語本標準所用的一般名詞術語應符合GB2900.1《電工名詞術語 基本名詞術語》、GB2900.20《電工名詞術語 高壓開關設備》GB2900.19《電工名詞術語 高電壓試驗技術和絕緣配合》和GB7674《六氟化硫封閉式組合電器》標準。2.1 絕緣外殼式以瓷套或環氧制品等絕緣件作為滅弧室外殼和對地絕緣的六氟化硫斷路器,如通常所稱的瓷套支柱式和絕緣筒式等。2.2 金屬外殼式以金屬作為外殼并直接接地的六氟化硫斷路器,如通常所稱的罐式和封閉式等。2.3 額定短路開斷電流下的累計開斷次數指斷路器在不檢修條件下能開斷額定短路開斷
想問問六氟化硫斷路器和真空斷路器的各自設計適用范圍和優缺點。為什么真空短路器的操作過電壓比六氟化硫的高(比如斷開高壓電動機時電動機的操作過電壓),是不是真空開關的滅弧能力強,續流少。為什么高壓的大部分都是六氟化硫斷路器。
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
六氟化硫氣體回收,環保硬指標! 紐瑞德氣體提倡六氟化硫氣體回收是環保硬指標!必須重視六氟化硫氣體的回收問題! 北京市昌平區崔村鎮八家村,500千伏昌平變電站,首都北部的電力“門戶”,承接西電東送重要電源落地,其所輸送電量占北京總負荷的10%左右。 “今天是‘世界環境日’,我們在這里介紹六氟化硫氣體節能減排項目及其CDM成果。”國家電網冀北公司檢修分公司變電檢修中心工程師董肇暉站在一臺紅色的六氟化硫回收裝置前,首先向記者普及起關于六氟化硫的小知識來。 據介紹,六氟化硫是一種惰性氣體,因其具有良好的絕緣性能和滅弧性能,已經逐步取代原有的絕緣用油,廣泛應用于輸變電系統的斷路器、電流互感器及GIS等開關設備,“可以說六氟化硫為我們的經濟、社會生活作出了巨大貢獻”。 董肇暉話鋒一轉:“雖然六氟化硫本身對人體無毒、無害,但它卻是能量巨大的溫室氣體。”據計算,其對溫室效應的影響是二氧化碳的23900倍,位居《京都協議書》規定的六種禁排溫室氣體之首。 董肇暉以冀北檢修分公司為例,把六氟化硫對環境的影響做了具象化表述:目前全公司在運設備六氟化硫
六氟化硫環網柜
六氟化硫環網柜專題,為您提供六氟化硫環網柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與六氟化硫環網柜 相關的專業交流討論,更多六氟化硫環網柜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題