女兒墻抗震計算中,M<=ftmW/yRE,其中截面抵抗矩改如何計算,W=1/6bh2,我是取單位長度為1m的墻體作為計算對象,墻厚為0.2m所以我認為墻截面b=1m,h=0.2m,M<=240*1/150/0.75=2.13KNM,但是這樣算下來很小。如果出問題估計就是出在這里了。
在抗震規范上有:"提高抗震能力","加強抗震的構造措施".請問如何才能提高構件或結構的抗震能力?是不是在滿足受力的情況下,做到抗震所要求的強剪弱彎,強柱弱梁,強節點弱構件?請大家具體談談提高構件或者結構的抗震能力的方法.
我用的是2010年版,計算時查看特殊構件抗震等級,發現有些地下室梁竟然是0級,我定義的是框架三級,剪力墻三級,程序怎么會把有些梁定義成0級呢?有些是整層地下室梁都是0級,我的地下室是4層。
11.1.1 抗震設防的混凝土結構,除應符合本規范第1章~第10章的要求外,尚應根據現行國家標準《建筑抗震設計規范》GB 50011規定的抗震設計原則,按本章的規定進行結構構件的抗震設計。 11.1.2 抗震設防的混凝土建筑,應按現行國家標準《建筑工程抗震設防分類標準》GB 50223確定其抗震設防類別和相應的抗震設防標準。 注:本章甲類、乙類、丙類建筑分別為現行國家標準《建筑工程抗震設防分類標準》GB 50223中特殊設防類、重點
《抗規》5.4.2條,結構構件的截面抗震驗算,應采用下列表達式!S≤R/rRE,式中rRE均是小于等于1的數,規范相當于提高了結構構件承載力設計值!即結構構件在相應效應發生時偏不安全!不知道哪位老師為我指點迷津,規范是如何考慮的呢?
網上數據庫期刊中下載的資料,還有一篇是筑龍網花錢下載的。這方面網易資料比較缺這是《淺談建筑非結構構件的抗震設計》
問題一: 柱2的抗震等級怎么取?按框剪結構類型嗎?問題二: 柱3的抗震等級怎么取?按框剪結構類型嗎?問題三: 柱5的抗震等級怎么取?先按多層框架自行確定,再來和主樓的非框支柱比較取大者?(另:如果裙樓范圍非常大,要不要考 的影響范圍?就是說影響范圍外的柱不隨主樓抗震等級?)問題四: 柱1的抗震等級由于高位轉換由二級提高為一級,那框支梁需要由二級提高為一級嗎?問題五: 轉換層的普通框架梁抗震等級為幾級?非轉換層的框架梁的抗震等級又是幾級呢?
小弟最近正在做一個一級抗震的框剪結構,發現算出來的結構顯示邊緣構件超筋,看剪力墻施工圖里面的鋼筋確實很大。其他參數都ok施工縫考慮加短鋼筋解決。。有點頭大了。。。。
五層框架,三級抗震,審圖的給了條“按GB50011-2010中6.1.15條條文規定進行驗算”,查考后就發現其實是讓我進行樓梯構件的抗震承載力驗算。這個怎么驗算,網上好像也沒有很好的辦法。感覺好棘手呀!
抗震等級對錨固有影響,一棟建筑有抗震等級幾級之說,有時對梁,或柱等抗震等級另有要求,這是怎么回事,求大神指教,回答滿意加錢
我們平時遇到工程,圖紙有的時候標的是抗震錨固長度LaE,有的時候是非抗震錨固長度La,到底什么情況下按抗震錨固長度計算?什么情況下按非抗震錨固長度計算?
抗震規范局部修訂中“3.6.6 利用計算機進行結構抗震分析,應符合下列要求: 1 計算模型的建立、必要的簡化計算與處理,應符合結構的實際工作狀況;計算中應考慮樓梯構件的影響。 ”大家是如何考慮這一條的措施,謝謝
非抗震地區構造邊緣構件 其計算值大于構造配筋(計算配筋率超筋為2.2%,因為非抗震地區無軸壓比無要求,所以軸壓比較大,最大為0.85) 這種情況能按構造配嗎?
新抗規規定三級抗震剪力墻,底層底截面軸壓比大于0.3時應設置約束邊緣構件,那么我可否采取將底層墻厚加厚,使其底截面軸壓比小于0.3,以達到只設構造邊緣構件的目的,達到了節約造價的目的,但同時墻厚加厚,混凝土用量增加,綜合起來是否可以降低造價,特請教各位高手賜教。
E.0.1 框架梁、柱、抗震墻和連梁,其端部截面組合的剪力設計值應符合下式要求:
砌體規范5003-2001中公式10.3.1中,ρs是怎么計算的?怎么和抗震規范50011-2010中公式7.2.7-2對不上啊?難道ρs=Ash/A?Ash是層間墻體豎向截面的總水平鋼筋面積,A是墻體的橫截面面積。這一個豎向截面,一個橫向截面,到底取哪一個面積啊?誰能幫幫我?