關于基坑支護設計、施工、監測的講座
1、工程概況 1.1 工程簡介 該高層建筑工程于主干道旁,周邊分別為酒店和商住樓,建設施工空間狹小,地下3層地下室面積4511.65m?,地上28層,建筑面積32 253.24m?,建筑總高度91.2m,基坑面積約2500m?,周長約200m,現場地面相對標高為一0.6m,地下室底板相對標高為一12.6m,承臺底標高為一12.9m,筏板基礎底板標高為-14.5m,基坑安全等級為一級。 1.2 工程地質及水文地質概況 工程鉆探地質揭露地層分布為:(1)雜填土1.1~1.92m,(2)粉質黏土0.38~1.28m,(3)淤泥12.9~17.24m,(4)含卵石礫砂1.09~ 9.37m,(5)粗砂(或礫粗砂)1.7~7.27m,(6)砂礫卵石1.5~5.92m,(7)細砂0.78~2.38m,(8)強風
消息來源:管廊建設基坑施工順序施工準備→場地清理、平整→測量定位→土方挖、填方→土方壓實→墊層、基礎整型→驗收。基坑支護方法:一、淺基坑的支護1、短柱橫隔板支撐2、臨時擋土墻支撐3、斜柱支撐4、錨拉支撐支護方式深度不大的三級基坑,當放坡開挖有困難時,可采用以上支撐方式5、放坡開挖不設圍護,僅在基坑四周放坡的坑內土體開挖方法,適用于場地開闊,周圍無重要建筑物的工程。6、斜柱支撐先沿基坑邊緣打設柱樁,在柱樁內側支設擋土板并用斜撐支頂,斜撐底端在木制撐樁上,擋土板內側填土夯實。適于開挖較大型、深度不大的或使用機械挖土的基坑。7、錨拉支撐先沿基坑邊緣打設柱樁,在柱樁內側支設擋土板,柱樁上端用拉桿拉緊,擋土板內側填土夯實,適用于深度不大、不能安設橫(斜)撐的大型基坑。二、深基坑的支護8、圍護墻深層攪拌水泥土深層攪拌水泥土圍護墻是采用深層攪拌機就地將
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!
今天去工地,遇到一件怪事,先介紹一下吧,10米的深基坑,設計為人工挖孔樁,另加預應力錨索,外圍在做一層旋噴樁;地質為雜填土,粘土層,強風化,中風化。錨索長度為27米左右,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,估計長度為18~20米左右,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,不知是為什么?
圖紙簡介: 某地鐵區間隧道及基坑支護施工監測設計圖,(監測平面圖,剖面圖,監測項目表,設計說 投稿網友: ljybpbb 上傳時間: 2013-07-10
論文簡介:廣佛線魁奇路站后軌排井深基坑內不能設橫撐,基坑最大深度為23.3m,且基坑東端有一條河涌,這些控制因素使軌排井設計難度較大。綜合考慮各種因素 投稿網友:zoyohoo25 上傳時間: 2013-05-23
隨著房屋建筑的增多,尤其是高層建筑都要開挖深基坑,并且進行基坑支護,因此必須對基坑進行監測,監測基坑支護結構側向變形、基坑頂部、地下水位及周圍建筑物和管線的水平及垂直位移情況,以確保施工安全順利的進行。本文主要結合實例,從基坑監測的內容、方法、精度和數據處理等方面介紹基坑監測技術方案。 一、工程概況
可以作為參考
一、了解基坑工程監測01 什么是基坑監測在建筑動態施工及后期運營階段,對建筑基坑本體周邊受影響范圍區域實施的動態周期跟蹤、量測和監視工作。02 什么情況下需要基坑監測根據國家標準《建筑基
看了幾個項目的基坑,不管多大,圍護樁的施工,都是只上2臺旋挖鉆機,兩個方向施工。為什么不多上2臺機械,4臺同時作業,趕工期不是更好嗎?
我們有一個工程,主樓23層,裙房3層,帶一層地下室,現甲方想把樓建在路邊,問如果我們基坑做支護,至少需要離路多遠,我查了好多資料,都沒有說明,那位高手給兄弟指點指點,多謝了
大家好,現在采用天漢軟件計算對一個懸臂樁排進行計算,采用800直徑的灌注樁,間距1000mm,樁長16米,基坑6米,外圍是8排粉噴樁防滲,因為土質特別差,基本上是 填充土現在樁頂位移過大,領導又不愿做內支撐,請問有什么辦法可以減小位移嗎?很急,謝謝
現在項目有個3.5m深的基坑,現有兩個方案:一是單排直徑1000@800的攪拌樁,二是單排直徑850@650三軸攪拌樁。兩個方案樁長一樣,且攪拌樁均為用于支擋結構并為止水帷幕。請教請問哪個方案較好呢?
這是我們公司的一個工程。在前段時間的雨水中,出現了這樣的垮塌情況。請問,這是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感覺護壁就像一層很脆的巧克力層樣,怎么會垮塌成這樣···
基坑支護監測
基坑支護監測專題,為您提供基坑支護監測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基坑支護監測 相關的專業交流討論,更多基坑支護監測相關內容請?jiān)L問