客戶要求:電動操作DC220V柜內操作回路采用單獨的帶報警,接點的NKB是有分閘回路斷線監視功能。請問NKB是變送器嗎。如果是怎么有單獨報警呢。怎么有斷線監視功能呢?
本帖最后由 ayongd 于 2014-5-5 20:56 編輯 剛接觸環網柜和中置柜,有些概念并不是很清晰,望大俠賜教:1.操作機構最常用有哪些?是否都有電動和手動之分?手動是否就是用搖桿來儲能,面板上沒有合,分閘的按鈕?電動就是用電動機來儲能,,面板上有合,分閘的按鈕? 2.環網柜負荷開關的操作機構用哪種操作機構?不甚感激!
斷路器電動操作機構(AC)的電源引線從斷路器的進線端引還是從斷路器的出線端引。如果電動操作機構帶有儲能機構接線有沒有變化。
圖紙簡介: 開閉所24KVABB環網柜,采用電動彈簧操作機構,雙PT電壓切換顯示,雙電源互鎖。變壓器網門閉鎖電氣原理圖和接線圖。希望對大家有所幫助 投稿網友: jleesw 上傳時間: 2014-06-17
圖中到我把電源線直接接到L1上沒有加燈有問題嗎。
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 編輯 10kV戶外環網柜中的常用負荷開關需要電動操作嗎?加不加電操有什么區別,還有出線回路的互感器一直不確定加不加,因為很多回路負荷開關也不帶熔斷器的,加CT除了測量還有什么作用?同樣還1個10kV戶外真空斷路器,是不是帶了電操就是給彈簧儲能的,要不只能手動儲能。PS:問題細說下,因為我不太清楚斷路器、負荷開關的這些機構。看的時候都是說電磁,彈簧操作。現在這邊提到的電動操作對比手動是不是就是在于是如果是彈簧機構,是用小電機給彈簧儲能,而手動只能手動儲能。
如題,1 請問有電動操作機構還需要分勵脫扣嗎?2 電動操作機構是否能分閘和合閘? 3 電動操作機構和分勵多扣主要分別在什么情況下使用? 謝謝!!!
請問一下,塑殼斷路器哪些情況需要配電動操作機構?是不是大容量開關都要配置?操作不頻繁的630A塑殼斷路器可以直接用手操作嗎?
高壓真空斷路器 配CT19B型操作機構 為了取除合分閘線圈反電動勢 在合分閘線圈 分別二極管電阻串聯后并 線圈兩頭 請高手指教 線圈 組織124~131歐 電話13968708497
我單位現在還在使用GG-1A的高壓柜。斷路器為ZN28A斷路器,操作機構有的是CD10的電磁操作機構,還有CT9的彈簧儲能操作機構,我知道CD10有機械防跳,但是聽說彈簧儲能也有機械防跳,我一直找了很久,沒有找到,請問,CT9的彈簧儲能操作機構有機械防跳嗎?還有ZN63A的斷路器也有機械防跳嗎?
兩種斷路器操作機構的比較 2005-11-29 王海龍 這篇文章被閱讀了< 4 >次 目前,在農網35kV變電所中,10kV柱上油斷路器基本上已全部被淘汰,取而代之的是新型斷路器——六氟化硫斷路器和真空斷路器。由于這兩種斷路器本身所具有的卓越性能,使得斷路器本體發生故障的可能性大大減少了,幾乎為零,而斷路器的故障便集中表現在其所選配的操作機構上。1電磁操作機構 電磁操作機構是利用合閘線圈中的電流產生的電磁力驅動合閘鐵芯,撞擊合閘四連桿機構進行合閘的,其合閘能量完全取決于合閘電流的大小。因此這種操作機構要求的合閘電流一般都很大,我局運行中的有68A、97.5A、98A三種。該機構的主要優缺點如下:(1)優點:① 結構簡單,加工容易。② 可遙控操作和自動重合閘。③ 機構輸出特性與本體反力特性配合較好。(2)缺點:① 合閘電流大,要求大功率的直流電源。② 由于合閘電流大,一
圖紙簡介: 一進線一計量一出線(電動操作),一次系統圖及二次接線圖供各位參考。 投稿網友: zjw15889556618 上傳時間: 2013-04-28
1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1]。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈、墊片變形或損壞。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點
請教:那位師傅有HXGN2-12柜 , 操作機構 : JS-XGN-10/DS 與真空斷路器VS1-630的機械連鎖圖片。即操作JS機構(向左/右)均可使斷路器跳閘。謝謝!!!
我想問的是1:為什么HXGN環網柜,每個回路都帶有電壓互感器, 中置柜KYN28A,每個回路都不帶電壓互感器,電壓互感器一般是供保護、計量、儀表裝置使用2:HXGN環網
CD10直流操作機構CD17操作機構CT8操作機構CT19操作機構希望對大家可以有幫助
環網柜內安裝10kV真空斷路器,操作電源引自變電所內雙電源照明箱,目前兩回10kV電源還沒送,結果沒有操作電源,10kV真空斷路器無法合閘,各位說怎么辦?注:斷路器選用的是~220V操作電源
怎么能看出高壓斷路器的操作機構是彈簧儲能還是電磁儲能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V彈簧儲能和電磁儲能應用上有什么區別?
有一臺ZN28A-2000/31.5的斷路器與一臺CD10-II/DC110V的電磁機構匹配出現的問題如下:1.合閘母線電壓在DC130V時ZN28A-2000/31.5才能有效合閘,斷路器行程和開距都達到要求,而在DC110時斷路器合不閘2.分閘線圈低電壓在DC90V時可以有效分閘。3.如果更換CD10-III機構
柜型為環網柜,GN30作上隔離,手動操作;VS1裝于隔離開關之下,正面安裝。有無廠家有現成的聯鎖機構生產?或者哪位大俠有聯鎖機構的相關圖紙賜教?
環網柜電動操作機構
環網柜電動操作機構專題,為您提供環網柜電動操作機構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜電動操作機構 相關的專業交流討論,更多環網柜電動操作機構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題