我自己做的設計,供新人學習,用理正計算的。
圖紙簡介: 斜支撐 重力式擋墻等支護結構以下為湊字數 投稿網友: yyxuxyy 上傳時間: 2013-07-08 圖紙省份:<
論文簡介:場地南面埋有地下高壓電纜電纜10kv?,F經計算地下電纜管處,施工水平工作面的長度為135m,高壓電纜處錨桿機施工過程風險大,隱患多,是施工重點控制環節之一。整個南面A、H、J、N支護區施工存在一定的難度和危險。為保護施工人員能在一個安全的環境下正常工作和順利完成各項施工任務 投稿網友:fenglongzhexing
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-1 23:01 編輯 簡要說明 :本工程地下室基坑支護采用地下連續墻加預應力錨桿支護措施。所用錨桿為“主筋可拆除式預應力錨桿”,結合“漿囊袋注漿錨桿”(實用新型專利,專利號:ZL2007 2 0105873.4)技術,錨桿設計長度為21m,設計要求錨固力為120kN,鎖定荷載為70kN。錨桿主筋為Ф15.24鋼鉸線,造孔直徑為130mm,漿囊袋直徑250。錨桿數量約700余根,累計約14800余延長米。錨桿施工涉及到的土層為淤泥質軟粘土。
某火車站地下室基坑支護安全專項施工方案
請有地下室基坑圍護支撐方案的朋友發一個給我,需要的是:挖土深度5.8米,基坑長度67米,寬度46米。先在這里謝謝大家了??!
上海地區,現在有多層酒店兩層地下室,底板是-9.600.頂板標高-0.500,原有上部結構待建(兩年以后),原來樁為直徑750抗壓灌注樁,現在要進行抗浮方案處理,大家給個意見,怎樣做好,是地下室灌水還是地下室填土,主要是涉及成本,地下室頂板180mm,地下兩層是人防區
可以作為參考
大型的地下室基坑支護方案
某大型基坑錨桿施工方案,自己在做的,上傳上來,希望能幫助到大家 ![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-8-16 17:20 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙為某花園小區地下室基坑開挖支護設計圖紙,圖紙內容包括:噴射砼面層大樣,預應力錨索錨頭結構圖,基坑支護剖面圖等。 投稿網友: blog0318 上傳時間: 2014-03-15
圖紙簡介: 該圖紙為某工程SWM工法基坑圍護,圖紙包括:設計總說明,基坑圍護平面布置圖,第一道支撐平面布置圖,第二道支撐平面布置圖,基坑監測平面布置圖,換撐平面布置圖,相關詳圖等。補充說明:SMW工法為三軸勁性水泥土攪拌樁內插H型鋼,本工程采用850直徑水泥土攪拌樁,內插H700×300×13×24型鋼,水泥土攪拌樁采用標準連續方式施工,搭接形式為全斷面套打。 投稿網友:<
圖紙簡介: 該工程為某地泵站地下室基坑支護設計施工圖,采用樁錨支護,內容包含設計說明,基坑支護修改平面圖,各剖面詳圖,各節點大樣圖等。 投稿網友: csu 上傳時間: 2014-08-04
馬上要施工一個約20m深的地下室,面積約1萬平米,周邊都是原有房屋及城市主干道,主要問題是地下水位較高,初步計算了一下,大約要60口降水井,看看大家有什么好的辦法減少降水施工,畢竟周邊很多房子是危房,降水帶來的沉降還是很嚇人的
圖紙簡介: 該工程為福建某商住樓地下室基坑支護設計施工圖,本支護結構除南側采用鉆孔灌注樁+水平冠梁支撐支護,其余三側均按土釘墻支護方式;圖紙內容包含設計說明,總平面圖,基坑支護平面布置圖,剖面及梁配筋大樣,大樣圖,斜撐剖面、土方開挖示意圖,基坑監測點布置圖,斜撐大樣、施工程序及要求等。 投稿網友: geo_jg
地下四層,深度為28米,和上海中心毗鄰。
這種地下四層的結構很少能碰到,我也是第一次遇見,大家下載后有機會多多提點意見。
3.常熟某基坑專項支護方案.rar3.常熟某基坑專項支護方案.rar3.常熟某基坑專項支護方案.rar
將建項目四周有高層建筑物,施工基礎采用大直徑挖孔灌注樁?,F場地質條件較復雜,地質剖面大致可以分為兩大層,第一層是沖積土,厚約10-16m,第二層是巖石,巖石層上層為火山爆發形成的玄武巖,厚約0.3-7.2m,個別地方缺失,巖石下層是火山灰形成的凝灰巖,強度較低,厚度較大,巖石頂面起伏較大,局部破碎嚴重并形成孤石,詳細分層有(1) 素填土:為地表硬土層,呈淺黃色;(2) 泥質粉細砂:呈暗紅色;(3) 中粗砂含礫:暗紅色;(4) 粘土含碎石:呈草黃色,夾石、砂;(5) 玄武巖強風化:呈青灰色。問題補充: 我正在學習基坑方面的設計,希望前輩們指導下,越詳細越好,謝謝了。
大家好, 我想請問, 對于 設置后澆帶的筏板基礎剪力墻地下室,筏板基礎以及地下室剪力墻砼澆注好后,什么時候可以回填剪力墻外側的土? 謝謝! 我的理解:當結構荷載能抵消地下水浮力,即可回填基坑(剪力墻外)周邊土;盡量早回,可以保護邊坡。筏板基礎,往往設置有1M~2M的出挑,回填土可以壓在這個出挑端與筏板結構一同平衡上水頭壓力。我想請問具體是達到什么要求可以回填土, 可以回填到什么程度,比如在地下室施工完畢或是其它?全部回填,或是50%等, 其具體依據在哪本規范?謝謝。但結構設計中,往往寫一句話“基坑施工中應采取措施,保證地下水位保持在基坑底部以下50CM”,比較籠統。這個問題涉及到外墻腳手架的搭設。 高層建筑需要搭設型鋼挑腳手架,就是因為基坑周邊不能很快的回填土,但要進行上部結構施工,只能搭設挑腳手。