外形同XGN15
原貼吵架太多,看得眼都花,下面我從電網企業的立場談談我的觀點:一、在主網中環網柜的“兩進”一般都不用斷路器,主要原因是沒有必要。1、斷路器的主要功能是切除故障電流,即是配合繼電保護的,在主網中(注意不是對用戶)就是配網自動化的范疇,并且整個系統的保護方式是電流型(這也是現階段配網自動化發展的最終形式)的保護方式,但很可惜,在我國還沒有一個城市可以很好地實現這種方式,主要原因是沒有考慮到其是個系統工程,需要改造(更換)的地方太多,基本上都超出了原先的投資估算(一條線路基本上以千萬算)。2、如果不按要求進行改造那直接的后果就是繼電動作選擇性達不到要求,自動化因而無從談起,大家可以參照最近進行的北京奧運村配網自動化實施說明。(離題了。。。。)3、因此現在我國大多數配網自動化采用的是電壓型的保護方式,并且已經比較成熟,電壓型保護時當線路故障時直接跳變電站,然后通過分段開光(負荷開關)找到并隔離故障點,分段開關并不參與故障電流的切除工作。因此沒有必要使用斷路器。4、而且在一般條件下負荷開關的開斷次
誰有HXGN環網柜的負荷開關FN12的圖紙(各零件圖,我想根據零件圖畫出三維總裝圖),或者FN12的3D模型圖也可。我可以與他交換柜體3D圖,這樣大家可以共同進步。柜體如下,負荷開關如下
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 編輯 10kV戶外環網柜中的常用負荷開關需要電動操作嗎?加不加電操有什么區別,還有出線回路的互感器一直不確定加不加,因為很多回路負荷開關也不帶熔斷器的,加CT除了測量還有什么作用?同樣還1個10kV戶外真空斷路器,是不是帶了電操就是給彈簧儲能的,要不只能手動儲能。PS:問題細說下,因為我不体赤路器、負荷開關的這些機構。看的時候都是說電磁,彈簧操作。現在這邊提到的電動操作對比手動是不是就是在于是如果是彈簧機構,是用小電機給彈簧儲能,而手動只能手動儲能。
在下從事電氣工作兩年,目前有個房地產項目規模較大,根據規劃,需要建設2臺110kV變電站,12個10kV開閉所(大約容量1250kVA),設計院初步規劃采用放射式供電,但是公司高層領導要求采用環網供電,把12個開閉所串在一起形成環網. 問題: 1 目前進口環網柜一般采用哪種型號? 2 環網柜的母線該如何選擇? 3 環網柜的高容量的負荷開關該如何選擇? 希望各位朋友一起探討一下,建設地點在四川成都.
高壓不懂啊。有個疑惑,如果柜子為xgn15-12的環網柜,進線柜,采用是SF6負荷開關,電纜下進線方式。柜體接地開關和sf6的接地工位還有門板這之間的聯鎖是怎么處理的啊?如果進線端帶電的話,合上了柜體接地開關就危險了。像此類進線柜的話,你們的帶電顯示器安裝在哪里?你們如何防止進線端帶電時誤合接地開關的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 編輯 ]
客戶要求:電動操作DC220V柜內操作回路采用單獨的帶報警,接點的NKB是有分閘回路斷線監視功能。請問NKB是變送器嗎。如果是怎么有單獨報警呢。怎么有斷線監視功能呢?
最近在做環網柜的項目,遇到一個問題,要做3段式保護,過流、速斷、短路。對于過流,書上說負荷開關可以開斷額定電流,要是電流超過額定電流又不大,比如說額定電流是630A,它能否分開700A的電流。是負荷開關自己分過流還是交給上級斷路器。速斷和短路怎么做保護。大家指點一下。
看了一些電子樣本,多數是用FLRN36-12D,但該開關是三工位開關,供電局說進線柜不能帶電刀,請問我應該選擇什么型號的負荷開關?另外有功表、無功表各應帶多少個CT、PT?一個就行了嗎?
環網柜一次圖的負荷開關特性為什么選630A/20KA?20KV環網柜,接得400KVA的變壓器,負荷電流才11.5A,高壓側為什么選這么大的負荷開關?還有額定電流200A是什么意思?
我有一個工程,供電局只是要求環網柜是二進三出,一條出線帶2X500kVA+2X315kVA的箱式變電站,一條出線帶1X630kVA的箱式變電站,另外一條備用,其它什么技術要求也沒有。我查找的資料中有的是用負荷開關,有的是用斷路器.另外兩條進線是做一主一備設計還是做雙電源設計,請問各位大俠到底怎么選擇
變壓器保護用環網柜;負荷開關下方配置了兩組熔斷器;請哪位高手給下專業的解釋? 謝謝! 兩組熔斷器電流大小不等; 還有圖中下方零地排上方有電流互感器;作用??[ 本帖最后由 qinxiao1221 于 2010-6-29 11:21 編輯 ]
請高手解釋一下:為什么SF6負荷開關-熔斷器組合電器的熔斷器兩端均帶有地刀,而真空或壓氣開關的熔斷器卻一般只有下端接地?有沒有相關標準要求?
請教:環網柜適用場所的短路電流為20KA,大于20KA用環網柜好象不適合。現供電局已紿最大、最小運行方式下的短路電流,基準容量。怎樣核對環網柜能否選用呢?還需要計算哪些東西才能確定。知道的指導下,最好能指導下怎樣計算。我的QQ76455681
圖紙簡介: 常用負荷開關裝配圖和GCS部件圖及環網柜箱變圖紙,圖紙包括FZRN25-12、FKRN12-12負荷開關圖紙,GCS部件圖、總裝圖,環網柜總裝圖及箱變一次圖、二次、總裝圖及真空負荷開關技術文件示范。 投稿網友: rrkyj 上傳時間:
我有一個工程,供電局只是要求環網柜是二進三出,一條出線帶2X500kVA+2X315kVA的箱式變電站,一條出線帶1X630kVA的箱式變電站,另外一條備用,其它什么技術要求也沒有。我查找的資料中有的是用負荷開關,有的是用斷路器,請問各位大俠到底怎么選擇
20世紀90年代后期,我國經濟發展較快的沿海地區及一些較發達的內陸地區廣泛采用了環網結線及多回路配電的開閉所、開關站模式,以優化電纜配電電網結構。SF6全絕緣開關柜具有全封閉、免維護、尺寸小、性能優異、安全可靠的特點,深受用戶的歡迎。環網柜由最初的空氣絕緣環網配電單元發展到緊湊型SF6環網配電單元,最近發展到可擴展的SF6全絕緣環網柜或多回路配電柜,使SF6全絕緣開關技術獲得了長足的進步和發展。特別是計算機技術、電子技術、傳感技術、光纖通訊技術等多項技術應用于環網柜或多回路配電柜中,使產品更加小型化、智能化。 □SF6全絕緣環網柜或多回路配電柜的技術特點 SF6全絕緣環網柜或多回路配電柜的技術特點主要表現在以下幾個方面: (1)模塊化設計,各單元模塊可任意組合和擴展而無需充放氣,便于方案組合及高壓計量的設計,適應范圍廣。SF6全絕緣斷路器進出線柜(真空或SF6滅弧)、負荷開關進出線柜、母聯柜、計量柜、負荷開關一熔斷器組合電器柜,以及TV柜(帶開關或不帶開關),組合方案可為單單元、兩單元、三單元、四單元等緊湊組合,為SF6全絕緣環網柜或多回路配電
設計院要求在使用SF6負荷開關或真空負荷開關的單元中加裝微機保護單元來實現線路的故障保護,可是負荷開關跟斷路器畢竟不是一個概念,個人覺得不妥,可設計單位要這么搞。各位有沒有做過這樣類型的設計
環網柜負荷開關
環網柜負荷開關專題,為您提供環網柜負荷開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜負荷開關 相關的專業交流討論,更多環網柜負荷開關相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題