小鳥剛從事12kV、24kV充氣環網柜技術工作,很多問題不懂,想問問,單位在接項目時,我們做設計在圖紙分析這塊有什么要注意的。請大家教教我,實在是很多的不懂啊?;炜陲埑哉娌蝗菀装?/p>
各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全絕緣充氣環網柜(斷路器方案)嗎?要求尺寸較小(不是用類似35kV的GIS簡單縮小),國內品牌價格有競爭力,謝謝!
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。。?位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
現在充氣環網柜上要用到的電流互感器大都為穿心式,保護和測量是否一定分開,由于環網柜是全絕緣的,該電流互感器和普通的低壓互感器有啥區別,還是就可以用低壓的穿心式電流互感器直接代替?希望各位大俠指導下!:)
最近遇到一個問題,就是如何在戶外充氣式環網柜中的各進出線間隔中裝設計量的問題。以前所用的環網柜均沒有設計量,計量均設在變電站側或用戶配電房側,但現在營銷部門說為了方便考核計量,需在環網柜中也設計量,但因環網柜空間有限,想請教各位高手,有沒有在環網柜中各進出線間隔裝設過計量的問題?計量CT和計量PT如何考慮安裝空間(不考慮單獨設計量間隔),表計(每一間隔最多能裝幾塊表?)如何裝?[ 本帖最后由 hgwangwen 于 2010-11-11 22:42 編輯 ]
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
一、指代不同 1、環網柜:是一組輸配電氣設備(高壓開關設備)裝在金屬或非金屬絕緣柜體內或做成拼裝間隔式環網供電單元的電氣設備。 2、高壓開關柜:用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用的設備。 二、特點不同 1、環網柜:核心部分采用負荷開關和熔斷器,具有結構簡單、體積小、價格低、可提高供電參數和性能以及供電安全等優點。 2、高壓開關柜:具有架空進出線、電纜進出線、母線聯絡等功能。 三、用處不同 1、環網柜:被廣泛使用于城市住宅小區、高層建筑、大型公共建筑、工廠企業等負荷中心的配電站以及箱式變電站中。 2、高壓開關柜:要適用于發電廠、變電站、石油化工、冶金軋鋼、輕工紡織、廠礦企業和住宅小區、高層建筑等各種不同場所。
請教大家:共箱充氣式環網柜為什么大部分都是手動操作,加PT是有技術原因還是安全問題另看一些產品介紹說現在戶外環網柜ip防護等級可以做到IP66、67這完全防塵短時間防水有些夸張哈。
按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。
我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?
請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?
環網柜柜深最小要多少???
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
我們醫院準備新建綜合大樓,為大樓配套的配電室準備采用兩路進線加自備發電機,請問各位高手高壓柜選用環網柜好還是中置柜好請說明優缺點(變壓器為兩臺1000KVA)
不知哪位朋友能找到XGN15-12環網柜的圖片共同分享.
1,環網柜一定要閉環供電嗎?
單位要選型,找同行要了些資料,但有些不明白SF6開閉所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯爾GISLA 歐瑪嘉寶CGIS這幾種有什么區別?有什么有缺點?謝謝了
今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?