請問大家一下.剛看了回書.是不是環網柜用SF6的開關箱體會小點呢??大約是多少?請教了.我原來沒有用前是真空環網柜標注1100X1200X2300
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。
按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。
環網柜柜深最小要多少啊?
我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?
請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?
外形同XGN15
XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的。
兩臺這種10kV兩進四出環網柜可以聯絡嗎?環網柜A一路進線接另外環網柜B一路進線,聯絡起來可以嗎?
供電可靠性是衡量電力企業最為綜合的指標,客戶平均停電時間是國際應用最廣泛、最核心的指標,也是我國與國際間進行供電可靠性對標管理的通行語言。新型10kV環網柜的出現,推動了我國智能配網自動化的發展。 新型10kV環網柜采用先進的真空滅弧、常壓密封空氣絕緣手段,響應《京都協定書》、《巴黎協議》的號召,控排電力行業SF6溫室氣體,為地球減負。同時,真空滅弧結構還減少了固體柜的環氧樹脂廢棄物排放,屬于真·環境友好型電力設備。
具體而言,常用的局部放電分析技術包括以下幾種: 1)橫向分析法,即對同個開關室中開關柜的檢測結果做出橫向比較,如果其中一個開關柜的檢測結果大于現場背景值以及其它開關柜的測試結果,則可以確定該設備可能存在缺陷; 2)趨勢分析法,分析同一個開關柜在不同時間的檢測結果,進行縱向比較判斷開關柜的運行趨勢。根據特定的周期檢測開關室中的開關柜,保留每次的檢測結果,后續就可以根據檢測結果對設備局部放電狀態變化的趨勢進行分析 3)第三,閾值比較,即提供判斷閾值,將其與開關柜的檢測結果做出比較,分析結果判斷開關柜的運行狀態。可以根據以下根據做出判斷:開關室內背景值與測試值都在20dB以下時,開關設備正常,下月再次進行巡檢;開關室內背景值在20dB以下,而某些開關柜的測試值在20~30dB,對該開關柜加強關注,縮短檢測周期,觀察檢測幅值的變化趨勢,如果開關室內背景值在20dB以下,而某些開關柜的測試值大于30dB,該開關柜有局部放電現象,應使用定位技術對放電點進行定位。 總之,局部放電體現出一定的復雜性,通常在絕緣內部
環網柜維修,箱體內排水防潮處理,對基礎進行防水,涂防水涂料,需要什么施工設備,有表格最好,同時主要工序和特殊工序的施工方法有哪些?
各位好,最近在查看一些環網柜廠家的樣本,關于轉移電流的大小各不相同。所以想咨詢一下大家:環網柜中組合電器單元的轉移電流,其取值是越大越好,還是越接近負荷開關的額定電流最好?我是從以下角度來考慮的:1)轉移電流越大,負荷開關切斷大故障電流的可能性則會越高,這樣電流越大豈不是對負荷開關的損害豈不越大?2)轉移電流越接近負荷開關的額定電流,感覺既能滿足切斷電流的效果,又能減少對負荷開關的損害。希望大家不吝賜教。
1)電纜分接。在一條距離比較長的線路上有多根小面積電纜往往會造成電纜使用浪費,于是在出線到用電負荷中,往往使用主干大電纜出線,然后在接近負荷的時候,使用電纜分支箱將主干電纜分成若干小面積電纜,由小面積電纜接入負荷。這樣的接線方式廣泛用于城市電網中的路燈等供電、小用戶供電。電纜分接箱廣泛用于戶外,隨著技術的進步,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,不過已經廠家推出可以配網自動化的戶外環網柜了。這也使得電纜分支箱和環網柜的界限開始模糊了。2)電纜轉接。在一條比較長的線路上,電纜的長度無法滿足線路的要求,那就必須使用電纜接頭或者電纜轉接箱,通常短距離時候采用電纜中間接頭,但線路比較長的時候,根據經驗在1000M以上的電纜線路上,如果電纜中間有多中間接頭,為了確保安全,會在其中考慮電纜分支箱進行轉接。 環網柜主要是為為實現雙回路或多回路供電,以提高供電的可靠性。目前先進的環網柜可以做到配網自動化,實現遠距離操作。現在環網柜方式的電纜分支箱也多起來,以后估
什么叫開閉所? 10KV室外環網柜可以叫開閉所嗎? 還是在配電室里面的那些包括計量柜,壓變柜,總進線柜,出現柜在內的高壓成套開關柜叫做開閉所啊? 一般不是高壓成套開關柜和變壓器,低壓成套開關柜放在一個房間里面的嗎?那整個叫一個開閉所?還是叫配電房啊?
環網是指環形配電網,即供電干線形成一個閉合的環形,供電電源向這個環形干線供電,從干線上再一路一路地通過高壓開關向外配電。是不是環網就是加了聯絡開關的那種?環網柜是每個配電支路設一臺開關柜(出線開關柜),這臺開關柜的母線同時就是環形干線的一部分。就是說,環形干線是由每臺出線柜的母線連接起來共同組成的。那么是不是只要是以負荷開關為主開關的就是環網柜?還有高壓開關柜的環入環出接線到底是怎么回事?
sm6環網柜尺寸
sm6環網柜尺寸專題,為您提供sm6環網柜尺寸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與sm6環網柜尺寸 相關的專業交流討論,更多sm6環網柜尺寸相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題