4000A低壓開關總柜內部結構,僅銅排都用3萬多元
最近在看有關開關柜的資料,有幾個地方不明白,向大家請教一下:1、有些開關柜有個“小母線室”,請問這個小母線室主要是做什么用的?它的電源從哪邊取?2、我看到有個別文章提到開關柜內的變壓器,請問開關柜內會有變壓器嗎?那它到底是做什么用的?3、開關柜內操作機構、繼電儀表等的工作電源從哪里取,是通過PT或變壓器(如果有)直接從柜體內的母線處獲得嗎?以前很少了解過開關柜,也許提的問題有些低級,但還請各位前輩不吝賜教,謝謝!
知識點:配電柜內部結構
最近碰到24kv計量柜,一次方案如下圖我做的結構如下圖,但是成套廠的客戶說不好接線,不知道大家有沒有其它的方法,發上來共享一下啊。
因為無法直接在一次側送10KV,所以在二次側a,b,c上送的交流100V,由于某些原因,結果220V處的a1,b1,c1都連接在一起忘了拆開。結果送上電以后一次側的帶電顯示器不亮了。(以前還是亮的)。我想問這樣反送電不會把互感器燒壞了吧,如果壞了好修嗎
“配電箱”,也叫配電柜,是電動機控制中心的統稱。配電箱是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,構成低壓配電裝置。
在某液體電阻起動柜廠家拍的,第一次上傳,不太清楚,以后再續,找了他們老總才被允許的.第一張,據說是8000KW的,起動柜.
改造前、后鍋爐性能參數及投資與經濟效益分析項目鏈條鍋爐高倍率大氣式鍋爐額定蒸發量/(th-1)3540鍋爐效率/%7085煤炭消耗量/(th-1)6.255.65燃料熱值/(MJkg-1)20.93年運行時間/h8000年燃料消耗量/(ta-1)5000045200燃料單價/(元t-1)500燃料消耗年費用/萬元25002260鍋爐年檢修費用/萬元4050灰渣利用年節省費用/萬元1030風機總電耗/kW168370電價/ 0.5風機電耗年增加費用/萬元080.8年多產蒸汽(100元/t計)效益/萬元0400總費用/萬元2530.01960.8相對改造前年節省費用/萬元0569.2排放SO2質量濃度/(mgm-3,標態)超標<250(達標)投入費用/萬元/528.8回收期/月/<10注:拋煤鏈條鍋爐噸煤產汽量按5.6t計,大氣式鍋爐噸煤產汽量按7.08t計。 (1)鍋筒及內部裝置。鍋筒采用原鍋爐鍋筒及內部裝置(不作改造)。鍋筒內部裝置由旋風分離器進行粗分離,頂部百葉窗進行細分離,并設有加藥管、排污管以及水位表、壓力表、安全閥等附件。鍋筒在
預制混凝土隔油池在矩形平面上,沿水流方向分為2~4格,每格寬度一般不超過6米,以便布水均勻。有效水深不超過2米,隔油池的長度一般比每一格的寬度大4倍以上。 預制混凝土隔油池多用鏈帶式的刮油機和刮泥機分別刮除浮油和池底污泥。一般每格安裝一組刮油機和刮泥機,設一個污泥斗。若每格中間加設檔板,擋板兩側都安裝刮油機和刮泥機,并設污泥斗,則稱為兩段式隔油池,可以提高除油效率,但設備增多,能耗增高。 若在預制混凝土隔油池內加設若干斜板,也可以提高除油效率,但建設投資較高。 在寒冷地區,為防止冬季油品凝固,可在集油管底部設蒸汽管加熱。
離心泵較其他類型泵有很多優點,如:離心泵具有流量均勻、運轉平穩、振動小、轉速高、設備安裝和維護費用低、適用范圍廣(包括流量、揚程及對介質性質的適應性)。因此離心泵是工業生產中應用極為廣泛的一種泵。
想了解一下離子交換器的內部結構,誰有這方面的照片呀?拿來看看,謝謝先。
環網柜內安裝10kV真空斷路器,操作電源引自變電所內雙電源照明箱,目前兩回10kV電源還沒送,結果沒有操作電源,10kV真空斷路器無法合閘,各位說怎么辦?注:斷路器選用的是~220V操作電源
最近要設計一個冷卻水箱,客戶要求很高,得保證出水溫度的穩定性,我想請問各位大俠,如何設計才能使回水的高溫水與水箱內的冷卻水混合均勻,使出水溫度穩定呢?先多謝各位大俠了,郵箱:yanxiaolingtao@163.com
現在很多養殖戶都通過各種自動化設備進行養殖,在糞便處理這塊很多都通過雞糞脫水機,雞糞脫水機采用螺旋擠壓方式連續工作,適用于分離含相顆粒0.5-1.0mm,料液中含固比例大而分離后要求含水率比較低的物料,特別適用處理人造板廠廢水及養殖場的牛、豬、雞等禽畜原糞水及屠宰場污水等。那么,雞糞脫水機內部結構是什么? 1、典型的雞糞脫水機堆焊覆層的結構,結合面較平坦,在基體與堆焊層過渡區呈現出柱狀和樹枝狀的晶體結構,堆焊結晶過程的散熱為堆焊熔池向空間的高溫輻射和通過集體材料的熱傳導兩個方面。<
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
本人找了各種網站,只找到臭氧吸收外部結構,求內部結構圖,各位大俠請幫幫忙~有CAD圖紙最好了,本人菜鳥一個,賬號無幣,跪求