關于隔離變壓器,平時用的很少,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,哪些情況下人會遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況?另,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1、隔離變壓器出線側,人手只觸及相線,腳踩在地上,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,是否會有電流流過人體呢?2、由于現在各層均做等電位,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3、如果做好局部等電位,是否PE線可以直接接入次級側?4、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,比如等電位?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,同時外殼又與初級側的PE線相連接。此時單獨觸相線,會造成電擊事故嗎?有針對此情況設置的保護么?
油浸式變壓器的結構與原理.
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
1、干式變壓器的PLC溫控系統系統組成與工作原理 干式變壓器的溫控系統主要由5部分組成:傳感器、A/D模塊、PLC主機、輸入輸出模塊及人機界面等,系統結構原理圖如圖1所示。在控制部分,選用SIEMENS的S7-300 PLC對采樣信號進行快速、可靠的處理,組態軟件為SIMATIC S
干式電力變壓器設計基本原理 電力變壓器是一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備。
干式變壓器溫控儀 http://yunrun.com.cn/product/1169.html
非包封H級干式變壓器的變換交流電壓、電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其余的繞組叫次級線圈。在發電機中,不管是線圈運動通過磁場或磁場運動通過固定線圈,均能在線圈中感應電勢,此兩種情況,磁通的值均不變,但與線圈相交鏈的磁通數量卻有變動,這是互感應的原理。非包封H級干式變壓器就是一種利用電磁互感應,變換電壓,電流和阻抗的器件。 非包封H級干式變壓器是主要應用電磁感應原理來工作。具體是:當供應變壓器一次側施加交流電壓U1,流過一次繞組的電流為I1,則該電流在鐵芯中會產生交變磁通,使一次繞組和二次繞組發生電磁聯系,根據電磁感應原理,交變磁通穿過這兩個繞組就會感應出電動勢,其大小與繞組匝數以及主磁通的最大值成正比,繞組匝數多的一側電壓高,繞組匝數少的一側電壓低,當變壓器二次側開路,即變壓器空載時,一二次端電壓與一二次繞組匝數成正比,即U1/U2=N1/N2,但初級與次級頻率保持一致,從而實現電壓的變化。 非包封
溫控器由溫度監測系統和輸出控制系統兩部分電路組成。溫度監測系統以單片機作為中央處理單元,配合其它電路構成,以完成溫度的測量、顯示及相應信號輸出。輸出控制系統完成冷卻風機的控制輸出和各種狀態報警及輸出。下面看看干式變壓器工作原理及溫控器故障處理方法吧。 溫度監測系統中,由預埋在干式變壓器三相繞組中三支鉑熱電阻傳感器(Pt100)產生與繞組溫度值相應的電阻信號,經多路開關、濾波、放大和A/D轉換后輸入單片機。單片機根據輸入的測量數據以及由外部設定(包括廠家與用戶)的各種控制參數,經過計算與處理,顯示被測量繞組的溫度值并輸出相應的控制信號。 干式變壓器溫控器故障處理方法: 1、干式變壓器溫控器無顯示 故障原因:①溫控器電源未接通;②保險管熔斷。 處理方法:①接通電源;②更換保險管。<
干式變壓器安裝問題,新建住宅小區安裝變壓器,距建筑物有5m遠的距離,可小區內的住戶不讓安裝說怕高壓輻射呢,變壓器能輻射多大范圍?有沒有具有說服力的資料。
維修中的英國礦用變壓器
招標-干式變壓器招標公告開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇 招標編號:0660-12720667/3受招標人委托,對新銅花苑六期、盛江花苑六期配電工程所需干式變壓器設備進行公開招標,現就有關事項公告如下:1.招標貨物的名稱、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件。2.1申請參加本次招標的投標人,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,復印件加蓋投標人單位公章)。2.1.1具有獨立法人資格,招標內容在其營業執照的經營范圍內,提供營業執照(副本)。注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證明文件,包括但不限于“型式試驗的檢驗報告”等。2.1.4提供投標人通過ISO9001質量管理體系認證證書。2.1.5
簡要說明:本書共8章,主要內容包括干式電力變壓器的發展、干式電力變壓器的類型與特點、干式電力變壓器技術與制造工藝、干式電力變壓器選型、干式電力變壓器試驗、干式電力變壓器安裝與運行維護、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,本書還引用了一些技術經驗和典型案例。通過本書的學習,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況、技術特點、制造工藝、選型要求、安裝、運行、維護與試驗及故障處理等相關知識。本書可供從事干式電力變壓器安裝、運行和維護人員及相關科技工作者參考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M
干式變壓器的正常過負荷能力???