(1)前期準備 1)變壓器安裝施工圖手續齊全,并通過供電部門審批資料。 2)應了解設計選用的變壓器性能、結構特點及相關技術參數等。 (2)設備及材料要求 1)變壓器規格、型號、容量應符合設計要求,其附件,備件齊全,并應有設備的相關技術資料文件,以及產品
環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜、高低壓電纜采購項目招標公告招標編號:0747-1260SITCM158開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:內蒙古 招標人:內蒙古紅峽化工廠 招標編號:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日國際招標有限責任公司受買方委托對下列產品及服務進行國內公開招標?,F邀請合格投標人參加投標。1. 招標產品的名稱、數量和技術參數:第一包聯 系 人 :安子涵 手 機 :182'1032 8136環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜 絕緣等級h級電壓等級10kv第二包10kv高壓電纜0.4kv抵押電纜2. 招標文件售價:每包每套600元。文件售后不退,郵購須另加100元人民幣。3. 購買招標文件時間:即日起每天上午9:00~16:00(北京時間,節假日除外)。5. 投標截止時間和開標時間:2
環氧樹脂澆注型干式變壓器具有安全、耐燃、絕緣性能好、損耗低、噪聲小、運行可靠、維修簡便等優點。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量為1250kVA的干式變壓器。 1.電氣產品類變壓器投入運行前的檢查 (1) 檢查有無開裂,接線蛸子接頭、鐵芯、夾緊裝置等有無損傷和松動。
①外部電壓諧振疊加引起局部電壓突變而導致局部電壓過高,對環氧樹脂放電,造成樹脂開裂; ②我公司質檢到配電房現場檢測,發現干變高溫跳閘信號沒有引到變壓器前端的高壓柜上,因此盡管變壓器超溫運行也不會引起變壓器跳閘,變壓器超溫工作會降低高壓澆注料的絕緣性能,時間長后絕緣破壞就會對外部放電,從而引起一條放電裂口; ③ 運回公司仔細檢查后,發現高壓10kV下端一引出頭有一處破損,破損處下面有一放電裂口。10kV高壓引出頭一點小破損也會造成電磁線對空氣放電,導致樹脂開裂。另外一種可能是10kV高壓引出頭小破損是由于裝箱運輸過程中碰撞干變外殼所致。
2000KVA的環氧樹脂變壓器誰有照片?我沒見過想看一下,變壓器的芯我看過了,我要看整個變壓器是什么樣子的,尺寸是多少?因為要畫三維的圖,在這先謝謝了
變壓器是干式,環氧樹脂的10/0.4,2000KVA,DYn11,風冷,負載900KW(負載類型主要是機械手、還有一個磁懸浮輸送系統等)目前A相繞組中下部有個地方燒穿了個50mm*10mm的洞,發生這種情況的原因有哪些?應該怎么應對呢? 謝謝大家:)國慶前前該變壓器帶一直僅帶900KW負載運行。因為這個問題是今天6S盤查的時候發現的(國慶10.1~10.3放假,該變壓器已經停運)現在發現了問題已經將其停運(原有負載已通過聯絡至另外一臺變壓器),所以暫時還提供不了運行數據(但之前一直都能正常使用,也沒發現什么報警記錄)
SCB3-2000/10樹脂澆注干式變壓器的電氣性能為空載損耗空載電流阻抗電壓和負載損耗,如何計算,與油浸式變壓器相比較有何優點。~~~~最近頭有點大,一篇技術報告標題選擇范圍大了,答辯老師問的很細。自己單位一點資料都找不到,SCB3又是老型號,網上書店圖書館也很難找的到資料。求各位大師幫幫忙,先謝謝大家了。
環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜、高低壓電纜采購招標 招標編號:0747-1260SITCM158開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:內蒙古 招標編號:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日 受買方委托對下列產品及服務進行國內公開招標。現邀請合格投標人參加投標。1. 招標產品的名稱、數量和技術參數:第一包環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜 絕緣等級h級電壓等級10kv第二包10kv高壓電纜0.4kv抵押電纜2. 招標文件售價:每包每套600元。文件售后不退,郵購須另加100元人民幣。3. 購買招標文件時間:即日起每天上午9:00~16:00(北京時間,節假日除外)。4. 投標截止時間和開標時間:2012 年10月10日下午13:30分(北京時間)。報名方式:報名前請電話咨詢,獲取報名表格;填寫后加蓋公章傳真
環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜、高低壓電纜招標公告環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜、高低壓電纜采購招標公告招標編號:0747-1260SITCM158開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:內蒙古 招標編號:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日 受買方委托對下列產品及服務進行國內公開招標。請問哪位有知道哪種環氧樹脂或膠能將活性碳纖維和鋼板粘在一起,并且這種環氧樹脂或膠能導電,在水中也不失效。各位請幫幫我,謝謝了!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
各位前輩,我們公司有個冷卻水池,水池底和池壁想用環氧樹脂涂刷,請教一下該用哪種環氧樹脂啊,大概110個平方,需要多少的量,謝謝!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器?,F需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜、高低壓電纜采購招標公告招標編號:0747-1260SITCM158開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:內蒙古 招標編號:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日 受買方委托對下列產品及服務進行國內公開招標。報名方式:報名前請電話咨詢,獲取報名表格;填寫后加蓋公章傳
環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜、高低壓電纜采購項目招標開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:內蒙古 招標人:內蒙古紅峽化工廠 招標編號:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日受買方委托對下列產品及服務進行國內公開招標?,F邀請合格投標人參加投標。5. 投標截止時間和開標時間:2012 年10月10日下午13:30分(北京時間)。報名方式:報名前請電話咨詢,獲取報名表格;企業投標前請來電索要登記表后傳真到O1O-63898
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜、高低壓電纜采購項目招標公告招標編號:0747-1260SITCM158開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:內蒙古 招標人:內蒙古紅峽化工廠招標編號:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日受買方委托對下列產品及服務進行國內公開招標?,F邀請合格投標人參加投標。4. 購買招標文件聯系人:楊皓 158013763385. 投標截止時間和開標時間:2012 年10月10日下午13