本帖最后由 steg1234 于 2015-7-22 14:01 編輯 夏季用電高峰對電網是極大的考驗,每逢夏季用電高峰來臨之際,國家都會召開就如何解決這一問題的相關大會,在沒有更好更科學更合理的解決方法之前,國家也只能先采取拉閘限電,關閉景觀燈的方法來確保居民用電安全。 節能減排是近幾年來我們經常能夠聽到的詞匯。電老虎認為作為發展中國家而言,節能減排對于國民的生活來說還存在很大一段距離。節能產品因為其技術含量高,工藝制作難度大,因此價格也相對較高,雖然省電省資源,但是那是長遠的事,許多人更注重眼前利益,依然選擇購買價格相對便宜但耗能高的產品。 復電變壓器是用電大戶,如何在這個復電電氣設備上面做文章大有可為。據統計,變壓器消耗的電力占到整個電網的10%,這是一個相當巨大的數量。我們想象一下,如果國家一整年的供電量在35000億千瓦時,那么變壓器
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
干式變壓器安裝問題,新建住宅小區安裝變壓器,距建筑物有5m遠的距離,可小區內的住戶不讓安裝說怕高壓輻射呢,變壓器能輻射多大范圍?有沒有具有說服力的資料。
維修中的英國礦用變壓器
招標-干式變壓器招標公告開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇 招標編號:0660-12720667/3受招標人委托,對新銅花苑六期、盛江花苑六期配電工程所需干式變壓器設備進行公開招標,現就有關事項公告如下:1.招標貨物的名稱、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件。2.1申請參加本次招標的投標人,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,復印件加蓋投標人單位公章)。2.1.1具有獨立法人資格,招標內容在其營業執照的經營范圍內,提供營業執照(副本)。注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證明文件,包括但不限于“型式試驗的檢驗報告”等。2.1.4提供投標人通過ISO9001質量管理體系認證證書。2.1.5
簡要說明:本書共8章,主要內容包括干式電力變壓器的發展、干式電力變壓器的類型與特點、干式電力變壓器技術與制造工藝、干式電力變壓器選型、干式電力變壓器試驗、干式電力變壓器安裝與運行維護、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,本書還引用了一些技術經驗和典型案例。通過本書的學習,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況、技術特點、制造工藝、選型要求、安裝、運行、維護與試驗及故障處理等相關知識。本書可供從事干式電力變壓器安裝、運行和維護人員及相關科技工作者參考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M
干式變壓器的正常過負荷能力???
(招標)干式變壓器招標公告2012-08-10 招標編號:0660-12720690 /3聯 系 人:楊 林(135 22845349)開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇招標編號:0660-12720690 /3 受南京金東房地產開發有限公司委托,對其海德北岸城三期(16#~22#樓)變配電項目所需干式變壓器設備進行公開招標,現就有關事項公告如下:1.招標設備的名稱、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件,即送即審。2.1申請參加本次招標的投標人,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,復印件加蓋投標人單位公章):2.1.1具有獨立法人資格,招標內容在其營業執照的經營范圍內,提供營業執照(副本);注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證
干式變壓器線圈澆注工藝
干式變壓器采購招標公告中國移動吉林公司干式變壓器采購招標公告招標編號:JLCTTC-12YGCHW1346開標時間:2012-11-13所屬行業:機械電子電器標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:吉林 招標人:中國移動通信集團吉林有限公司1、招標文件編號:JLCTTC-12YGCHW13462、項目名稱:中國移動吉林公司2012年延邊新生產樓中低壓配電系統新建工程非晶合金干式變壓器采購3、工程建設地點:延吉移動新建生產樓4、招標內容:四框五柱非晶合金鐵心配電變壓器2臺,詳見技術規范書。5、投標人資格要求(1)在中國注冊的企業法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任的能力,具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,具有履行合同所必需的設備和專業技術能力,具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,在近三年無違法經營記錄,具備法律法規規定的其他條件。(2)具備國家有關部門批準的合法資格的制造商,并能提供國家有關部門頒發的有效資格文件,注冊資
如圖所示,在08D800-3圖集中,第61頁,干式變壓器預埋件詳圖中,這個d1這個尺寸究竟是取多少啊?該怎么取啊?
50W節能電子變壓器故障維修時,經常發現兩個MEJ13003(或E13009)管燒壞。MEJ13003(或E13009)是什么管?主要參數有哪些?三個管腳名稱及排列?選配時注意哪些問題?
燃燒、耐熱、環境適應試驗
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,如F級,繞組溫度155度,繞組最高溫升100度。對于鐵芯、金屬部件和其他相鄰材料,“任何情況下,不會出現使鐵芯本身、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”。這句話怎么理解啊?會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢?謝謝高人指教!
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
變壓器為常規變壓器,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器。請問各位有沒有做過這種的?請賜教,不勝感激!