<<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!
我們這做室外管網時,是從市政引入兩根給水管后,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水、中高區生活水箱用水、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,因為小區是個大底盤車庫,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水、生活水箱、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,從車庫頂板鉆出去,這樣做怎么樣,以前問過類似的問題,怎么沒見有人這樣做過呢
各位高手,小弟請教一下。我遇到一個工程,是個學生宿舍樓,設計要求消防管道一層直埋的100的管子采用卡箍連接,說是規范要求。但是施工驗收規范卻說;凡是直埋的管道有卡箍,閥門,法蘭的要設檢查井。我們的管道正好在一層走廊下,這樣不是要很多井?這不可能啊。還有啊,規范不是說100的可以絲接么,為什么一定要卡箍?有沒有高手賜教阿。謝謝了!
消防給水包括消火栓和噴淋給水,是撲救建筑火災的重要手段,它的設置給人們的生命和財產帶來的可靠的保障。現在我要反問,它真的像很多人認為的設置了消防給水系統就可以高枕無憂了嗎?我看未必。傳統的消防給水管道的設置方式一般是市政水首先進入消防水池,然后消防水泵再從水池溪水供入消防管網(對于設置消防水池的給水系統而言),如果在火災10min后(初期10min靠水箱供水)消防水泵沒有正常啟動,消防隊員又沒有到達的情況下,這時的消防水從何而來,人民的生命財產又如何得到保護?為了發揮消防消防給水系統的滅火效能,提高消防供水的可靠性,我認為可以通過改進消防給水管網的供水方式從而進一步加強消防供水的安全性。如下圖中的圖1所示,把市政給水管網連接在噴淋系統的濕式報警閥前;圖2所示,把市政給水管網連接在消防水泵之后的供水管網上,這樣在火災情況下,如果出現消防水箱/水泵不能及時供水的情況下,消防系統也可以利用市政管網的壓力保證市政壓力范圍內建筑的供水安全,從而可以提高消防管網的供水可靠性,而且對工程投資不會構成很大影響。
請問一下,消防給水管道什么時候要用閘閥?什么時候可以用蝶閥?或者兩者都可以用時什么情況?存在替用的關系嗎?閘閥比蝶閥都貴,有時候畫圖想把閘閥換成蝶閥。。
一、消火栓給水系統管道布置高層建筑必須立足于以室內消防設施來撲救火災。室內消火拴給水系統是高層建筑的主要消防設施,"高規" 中有較普通建筑更嚴格的要求。高層建筑室內消火拴給水系統設計應遵循以下的一般原則。1、高層建筑必須設置室內消火拴給水系統, 室內消火拴給水系統應與其他給水系統分開獨立設置。與自動噴水滅火系統也應分開獨立設置, 當設計有困難時,可合用消防泵, 但在自動噴
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-2-3 14:21 編輯 請問,高出屋面的消防給水管道需要做防雷嗎,該怎么連接呢,
大家好想請教一下,我們現在的臨時辦公室和宿舍采用后山上的山泉水.具體做法是:在山上的山泉水出水處做一水池A,通過管道將水自然引至辦公樓旁邊的地下水池B,然后用水泵將水從水池B抽到辦公樓頂的水箱C,再返下來使用。山泉水本來是可以直接引用的,不過我們怕在傳輸的過程中水會被污染,想在管道上加個過濾器之類的東西.應該加在哪里呀?加什么東西呀?新手,請大家幫忙
對于焊接鋼管和塑料管(UPVC和PPR管),閥門一般都選擇什么材質和類型的閥門。焊接鋼管80以下的選擇球閥可以不,對PPR管室外必須選擇截止閥嗎?材質也必須是PPR嗎?于不同管徑的焊接鋼管和PPR管對閥門的材質和類型有什么要求沒?
請問下各位,我做個設計,實在大連市里面有個給水干管要過河。現有一個橋梁,老師說給水干管在這要有兩根,我的問題是管子過完河還是繼續兩根管子還是和在一起或者這兩個管子分開各走各的?過完河是到小區,涉及到相關的計算。
GB50268-2008中關于管道水壓試驗有壓管道,要求覆土后進行實驗,那如果管道需要保溫,是否需要實驗合格后再將覆土層開挖后再做保溫或防腐?實際工程中是如何施工的 ,謝謝~
室內給水管道安裝時,管道支架安裝方法有哪幾種?分別敘述其特點? 誰告訴我呀,考試用的.[ 本帖最后由 wjdwkl 于 2008-12-20 21:45 編輯 ]