根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,原則上有兩種方法:一是節流調節,開大供水閥,流量上升;關小供水閥 ,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,水泵轉速升高,供水流量增加;轉速下降,流量降低,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,具有優良的節能效果。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,可以實現恒壓變量供水 。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,當變頻泵是各并聯泵中最大,即可保證恒壓供水。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),并使之處于高效率區工作,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變。因為采用多泵并聯恒壓供水,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓
區域消防給水系統是 一個泵房,一個高位水箱,一個消防水池,室外消防,生活給水管道合用,室外消火栓直接接在環網上, 我的疑問是 室外消火栓直接接在高壓的消防生活給水環網上(因為有高位水箱 集中消防水池要有室外消防水量) ,那室外消火栓就是高壓了,還可能是超高壓,室外消火栓有什么要求 室內消防給水從環網中取水,豎向成環,其下不用設消防水池和泵房。生活給水直接從環網中取水可以嗎,消防水壓都滿足生活水壓肯定也滿足 我的想發有問題嗎請指教交流 ,誰能詳細解釋下 區域消防,生活給水分區變頻恒壓供水 誰有這方面的工程圖紙傳我一份學習。謝謝!
現在做一設計,3層沿街公共建筑,一層商鋪,二、三層為辦公用房,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,消防所需壓力大概0.33MPa,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?
市政工程,某水泵機組利用出水管道的壓力作為恒壓控制反饋信號,進行變頻改造。現已有壓力傳感器安裝于室外井內,壓力信號傳送到室內儀表屏,通過數顯表顯示。現擬利用此數顯表輸出的4到20mA信號作為壓力反饋信號參與閉環控制,然后利用此數顯表的開關量輸出接點(常開),作為壓力超高時的停機報警信號,這么控制是否可取?主要擔心的問題是:1、壓力控制信號和停機報警出自同一塊儀表,2、另一個問題就是停機信號為常開,是否可以?我記得這種類型的接點要取常閉的,好像叫“本安型”接線。請問如果考慮以上兩個問題,本改造方案有無違反規程規定之處,或者有被業內通常經驗所禁止的地方?
如圖,請問變頻器如何將電機切換到工頻模式的?圖紙里面的接線原理好像實現不了吧,變頻器的輸出接點好像沒辦法啟動工頻接觸器,沒搞懂,誰能解釋一下嗎?
消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,水泵轉速加快;用水量最大化減少時,頻率降低,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。 隨著二次供水加壓技術的發展,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,投資小、占地少,采用水氣自動調節、自動運轉、節能與自來水自動并網,停電后仍可供水,調試后數年不需看管。比建造水塔節約投資70%,比建造高位水箱節約投資60%,大大節約土建投資。  
最近接手個景區的供水工程,水源為景區某水庫,水位高程157m,向山頂水池供水,水池位置地面高程306m,水池水鄉山下景觀道邊的室外消火栓供水,滿足景區消防要求。其中中間現有人工景觀小水池,水深約2-3m,高程199m,初步想法,水庫邊見一加壓泵站,加壓至景觀水池,水池內新安裝潛水泵加壓至水池,水池有效水216方,重力流山下供水,沿線每隔120m布置室外消火栓,原來甲方給的意見每個消火栓處布置一個消防水囊(第一次聽說,防火規范上沒提過這個東西,不知道怎么設置,百度上有產品,各種規格,暫定儲水量5方每個)一級泵站水量20方/h,揚程70m,供水距離550m,二級泵站供水量20方/h,揚程140m,供水距離600m,以上管徑DN70,鋼骨架管,管道壓力級別2.5MPa。不知道以上方案行不,高手說說?另外這么小流量大揚程的水泵選什么樣的水泵?誰有樣本提供一些看看,謝謝
我是一個電氣成套廠的,現在有個供水改造項目,原來兩臺泵是30KW的,一用一備,平常都只開一臺,啟動方式是自耦降壓,現在公司由于各種原因,比如壓力不夠,不浪費電等原來,想改成一拖二變頻控制,但是不需要PLC,現在這里只有一個遠程壓力表,那我還需要配什么其他元件?請問有沒朋友有這方面的圖紙,非常希望大家能幫我下,謝謝了.
請大家來討論一下消防車的供水高度是多少,看附件中的東風EQ153供水消防車的車載消防泵供水壓力達到了: 1)常壓泵型號:BS30車用消防泵,流量:30L/s,壓力:1.0MPa; 2)中低壓泵型號:CB20.10/15.30,中壓流量30L/s/1.0MPa,中壓流量15L/s/2.0MPa。這是否說明現在的消防車供水高度達到了200m,也就是說只要高區消防中間水箱高度不超過200m,都可直接用消防車能過消防水泵接合器補水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 編輯 ]
無負壓變頻恒壓供水實例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743
大家都知道,變頻供水是通過改變電機電源電壓的頻率來改變水泵葉輪轉速,從而改變水泵流量。但是,根據相似定理,流量與轉速成正比,揚程與轉速的二次方成正比,轉速變小了,流量也跟著變小了,但揚程也跟著變小了,而且小很多,而且如果轉速改變太大,揚程都不夠所需要的水頭了,這還怎么恒壓呢?這個問題一直困擾著小弟,請高手指點。
我醫院是采用變頻恒壓供水,主樓是16層,分三個區,高區設定壓力為0.8MPa,變頻器的頻率在44點幾赫茲時,管道震動很厲害,為減少震動,我把變頻器的設定在最高42Hz,效果稍微好一點,但壓力只能保證在0.73MPa.有一點我想請教一下,壓力傳感器的位置應放在什么位置,我有在別處看,壓力傳感器應放在管網的最末段,這樣壓力是最穩定,壓力傳感器傳送給PLC的信號也是最準確的,我們現在的傳感器是放在溫壓罐的旁邊,即變頻泵的出水口處,請問那為大哥知道,管道震動是不是和這個有關系.
一、引言: 2004年10月,我廠進行了消防水系統改造,整個消防水線由2臺160KW的電動機(變頻器控制)和2臺250KW的電動機(降壓啟動)供水,原設計2臺變頻器電動機中一臺工作,恒壓供水,另一臺變頻器電動機和2臺250KW電動機則處于備用。兩臺由變頻器控制的電機參數如下: 型號:Y315L1-2 功率:160KW 額定電壓:380V額定轉速:2890r/min 變頻器采用ABB公司生產的ACS600 型變頻器。 我們在試運行中發現:一旦發生火災事故啟動消防系統,消防水水壓短時間內下降很快,一臺160KW的電動機可能無法滿足要求,所以要求2臺變頻器電動機能夠互為備用,一臺不滿
3個110KW的水泵,我現在的想法是,用一個變頻器,如果用水量少的情況下啟動一臺泵即可達到要求的水壓,就啟動1#泵。用水量增大,1#泵50HZ仍達不到要求的水壓時,把1#泵切工頻,用變頻器啟動2#泵,水壓仍達不到,2#切工頻,用變頻器啟動3#泵。用水量少的時候,3#泵頻率降為0,則停止1#泵,或者在停掉2#泵。用水量再增加的話仍重復以上操作。這樣的控制有必要用PLC不?譬如1#泵變頻運行頻率在50的時候仍然達不到要求的水壓,提醒操作人員是否要啟動2#泵。操作人員先去操作1#泵切工頻,然后再用變頻器啟動2#泵,我想這樣:1、先停變頻器,定時0.5S2、0.5S后如果變頻器運行反饋消失,就斷開1KM2,定時0.5S3、0.5S后如果1KM2斷開,就閉合1KM1以上3個步驟按一個按鈕即可自動完成。然后啟動2#泵,也是按一個按鈕,自動完成下面的步驟:1、閉合2KM2,定時0.5S2、0.5S后,2KM2有反饋,啟動變頻器。MM430自帶有PID調節功能。設定值怎么給變頻器呢?用個觸摸屏
本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,恒壓為2kg時是否可行?會不會出現過載現象?謝謝!
圖紙簡介: 本圖紙為恒壓供水項目電氣原理圖,共3張。分別為一次圖和二次原理圖。該原理圖采用變頻器作電機起動用,起動完后可實現1,2#電機的選擇性變頻控制。遠方由遠傳壓力表給信號至開關電源,實現恒壓原理。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。 投稿網友: han498463606
智能箱式變頻恒壓供水設備是當前較為先進的一種供水設備,較之于傳統的水池二次加壓供水方式或者是水塔式供水,智能箱式變頻恒壓供水設備可以直接直接串聯在市政管網上,可以利用原來自來水中的壓力,并且由于設備裝置有穩流補償器,能夠保證供水的穩定與平穩,徹底杜絕了水質二次污染的可能性。 設備直接可以連接在市政管網上,市政管網上的水與水箱中的水可以直接連接在穩流補償器中,當市政管網的壓力充足時,便可以從市政管網中直接向用戶供水,當市政管網中壓力不足時,此時流量控制器便開始工作,將市政管網的壓力始終維持在最小服務壓力上,流量控制器便會開始工作,保證將管網壓力維持在最低服務壓力上,從而最大化的保證客戶的用水。 普利龍集團生產的智能箱式變頻恒壓供水設備具有以下特點: 一,智能化程度較高,由于設備配置有變頻調節系統,能夠根據用戶的需要來調節供水量,并且能夠利用市政管網本身的壓力,當壓力不足時,壓力傳感器便能夠感受到管網壓力的變化,進而系統變為欠壓信號,并且傳遞給可變控制程序進行分析處理,可編控制程序則會向水泵發出提高轉速的指令,從而提高水
全自動恒壓變頻供水設備是當前較為先進的一種供水設備,較之于傳統的水池二次加壓供水或者是水箱式供水的方式,全自動恒壓變頻供水設備充分利用了變頻供水技術,能夠直接連接在市政管網上,能夠直接利用市政管網的壓力來進行供水,不僅能夠起到提高效率的特點,而且該設備也能夠讓水質得以保證,是當前較為先進的一種供水設備。 該設備應用了變頻控制技術,并且將變頻控制技術和電腦控制技術融為一體,可以供水系統中的水泵機組進行閉環控制,并且可以根據系統中的壓力變化值以及水流的變化值隨時調整水泵轉速,使之更好的為客戶提供穩定高效的供水服務,當市政管網的壓力能夠滿足用戶的供水需要時,無需進行變頻加壓供水,僅僅需要利用市政管網本身的壓力即可以完成供水,當市政管網的壓力無法滿足用戶的用水需求時,則會利用變頻供水技術為用戶供水。 普利龍集團生產的全自動恒壓變頻供水設備具有以下特點: 一,保證供水安全,傳統的水池二次加壓供水需要修建水池,而且由于將純凈的自來水放入水池中,各種細菌和病菌極有可能進入到水池當中,進而造成水污染,影響水質,而全自動變頻