  • 隧道消防應該嚴格執行規范還是其他?

    最近設計一高速公路的隧道消防,按照規范,B級隧道所配備的消防設施很多,哪位同行做過的,隧道消防應該嚴格執行規范還是其他?比如按長度化分來設置消防設備?

  • 和消防有關的規范,不定時更新

    本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清

  • 消防考試需要準備哪些規范呢?

    本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,小弟經過多方整理,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2、《消防給水記消火栓系統技術規范》3、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5、《自動噴水滅火系統設計規范》6、《泡沫滅火系統設計規范》7、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~

  • 關于消防的規范條文理解

    城市消防站設計規范中“通向車庫通道的所有照明燈具在報警時應能自動開啟“,請教下“車庫通道”是什么?是指通往消防車車庫的通道,還是通向通道的所有房間的照明燈具?

  • 說一說消防規范的那些例外(一)

       規范總是有些例外,如下: 一、《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014) 第11.0.12條:消防控制柜應設置機械應急啟動功能。(強條) 《石油化工消防泵站設計規范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4條:低電壓消防控制柜應具有機械硬氣啟泵功能;對于高電壓消防泵作主泵,柴油機消防泵按照100%備用能力設置的消防泵泵組,當柴油機消防泵設有機械應急啟動功能時,該泵組高電壓電動消防泵的控制柜 可不設置 機械應急啟動裝置。

  • 消防設計怎么處理這兩本規范?

    今天有個工程咨詢了消防局。工程規模是:共5層。20000平左右。一層是商鋪,2500平;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平。消防局的意思說,不用做報警。而且,他們說了。做不做,要看《建筑防火設計規范》。怎么做,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的。不知各位大哥大姐怎么看?

  • 消防設計要用到的哪些規范

    我是剛開始接觸消防的,還在努力學習中,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,我有的又沒有,很不方便。所以我想請大家幫忙,幫我列個清單出來,就是做消防設計要用到的那些規范,我把他一次都買回來看看。謝謝了。大家幫忙列最新版的吧,謝謝....

  • 這樣的建筑符合消防規范嗎?

    這樣的建筑符合消防規范嗎?

    有一個幼兒園建筑。36m X 16.5m。共四層。建筑面積約2400,未超過2500。設有兩個樓梯。一邊一個。在首層,兩個樓梯可以通過大堂相連。而在二、三、四層中間設了間隔墻,將建筑分成兩塊(如圖,紅色處),樓梯也一塊一個。請問這樣的建筑設計是否符合規范?有無規定一定要設兩個樓梯?如果規定要設兩個樓梯,它這樣把兩個樓梯分成一塊一個,是否正確?

  • 請教如何理解這條消防規范呢?

    我國規定噴頭距天花板的距離應該在75—150MM之間;對于可燃天花板這一距離不能大于300MM;對于不然天花板不能大于450MM。不太明白這條規范的意思,感覺前后有點矛盾 請教各位?

  • 這樣的進戶規范允許嗎、消防能驗收嗎???

    這樣的進戶規范允許嗎、消防能驗收嗎???

    朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?

  • 荷載規范中消防荷載問題

    還是消防荷載的取值問題,舉一個例子來說明我的問題吧,比較直觀:地下室,柱網是8.4*8.4m,居中拉十字梁。計算板的時候就按實際板跨4.2m來取值。按3m~6m線性插值。計算次梁的時候按次梁跨取值,即也按4.2m取。那算主梁的時候是按哪個跨度來取?主梁8.4m還是次梁4.2m?兩種跨度取值差別較大。按8.4m取值的話就是20,按4.2m是27.5我總工的意思是,計算主梁的時候應該按照柱網跨取值,即按8.4m。他說若僅拉主梁,即取值按照20,即便加上次梁,主梁的受力也不會有很大的變化,所以在計算主梁時應按照主梁8.4m的跨度取消防荷載。次梁和板均按4.2m取消防荷載。不知道各位對這個問題怎么看?如果按我總工這樣計算的話,那配筋就麻煩了,主梁和次梁得分開配。。。

  • 有關新消防規范消火栓布置問題

    根據新建筑防火規范,樓梯間等位置建筑不劃分到任意一個防火分區內,消火栓規范要求消火栓設置在樓梯間等位置,那么設置在樓梯間的消火栓是否可以同時保護兩邊的防火分區?

  • 最新浙江省消防驗收規范

    最新浙江省消防驗收規范

  • 消防需要的幾本驗收規范

    自己收集的,不是很全

  • 規范消防電源監控系統與

    消防電源監控系統北京泰文科技有限公司產品介紹

  • 消防給水及消火栓系統規范

    消防給水及消火栓系統規范

  • 請教消防規范中的幾個問題?

    問題一:假設有一丙類廠房,室外消防用水量20l/s,室內消防用水量5L/s,旁無天然水源,市政管為枝狀。那根據低規第8.3.1條:要求室外管網為環網,向環網的供水管不小于兩條,那是否意味著要求市政管為環網?那如果要滿足規范要求是否又要加消防水池?又根據第8.3.3條:當市政為枝狀且消防用水量超過25 了L/s要加消防水池,那是否意味這種情況下不要加消防水池,是否意味這種情況下不要求市政管網為環網? 問題二:第8.3.1條和它的條文解釋對室外消防用水量 15l/s,是否要求室外管網為環網這種情況說明有矛盾。 問題三:第8.3.3條和它的條文解釋對當市政管為枝狀,室內外消防用水量以20L/S,還是以25L/s為界,設消防水池有矛盾。還是我的規范印錯了? 各位兄弟請教了!

  • 大型商鋪的消防如何做,遵循什么規范呢?

    今天遇到一建筑,才三層高,每層面積2000多平方米。是隔成一套一套的小商鋪,各套內有獨立小內樓梯上2、3層,他的消防該如何做呢?只考慮室外的?要考慮室內的?如果考慮做室內消防,采用雙出口消火栓,每兩家公用一個消火栓,那整個樓下來也有四、五十個消火栓之多!!!這樣做是否合理呢?如果這樣做,某家商鋪如果失火,自家也只有一個消火栓能用,并不滿足規范要求的每層有兩柱水柱同時到達啊?我真的很糊涂,還請教各位幫幫我啊!謝謝!!!

  • 消防規范的幾個問題,疑惑!急!

    我想請教幾個問題:1.消防規范上GB50016-2006上,給出了民用建筑>5層或體積大于10000立米的,但是如果是五層以下并且體積小于10000立米的辦公樓,是否就不需要設置室內消火栓系統?如果是,那消防應該怎么設?只設置軟管或水龍?2.我見過一個三層的辦公樓,設置了室內消火栓系統,那就是說這種情況可以不設置室內消火栓,但是設置了也可以是嗎?3.室內消火栓系統一般都是臨時高壓系統,可以只設置屋頂水箱,而不設置消防水池和水泵嗎?請各位同仁們給以解答!多謝了!

點擊加載更多

隧道消防規范

隧道消防規范專題,為您提供隧道消防規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與隧道消防規范 相關的專業交流討論,更多隧道消防規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防管道水壓

高層消防管道

主站蜘蛛池模板: 国产成人麻豆tv在线观看| 亚州一级| 国产高清成人mv在线观看| 在线观看中文字幕码2023| 日本道精品一区二区三区| 国产在线a| 99re6在线观看| 在线人成精品免费视频| 亚洲国产日韩在线观看| 青青青亚洲精品国产| 狠狠色伊人亚洲综合成人 | 免费人成网站在线高清| 大奶老女人| 最新国产成人综合在线观看| 精品无码三级在线观看视频| 成人国产精品999视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美综合在线视频| 黄网站视频| 精品成人| 免费v片在线观看无遮挡| 国产成人综合亚洲| 国产精品天天看大片特色视频| 精品国产成a人在线观看| 久久精品九九亚洲精品天堂| 在线观看日批| 中文字幕亚洲视频| 伊人久久大线蕉香港三级| 亚洲成人三级电影| 亚洲欧洲日本精品| 窝蝌蚪免费精品视频| 日本高清视频色| 日批视频免费| 日本成人一区| 手机看片1024欧美| 日本在线观看的免费| 欧美日韩在线免费观看| 免费成人高清| 日本美女免费| 日本一本高清视频| 亚洲国产日韩在线观看|