亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防栓口壓力的疑問

    《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?

  • 室外消防栓的壓力這樣確定

    本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝

  • 關于雙出口消防栓的使用????

    請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊?有沒有規范明確規定的啊?雙出口是不是可以當作2股水槍的啊?謝謝了,回答對的獎勵!

  • 關于首層車庫消防栓管連通

    某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。

  • 關于消防栓立管實際流量

    我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?

  • 請教大家關于消防栓保護半徑

    我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.

  • 消防栓到底該多少米設一個呢

    高規規定,應有兩股充實水柱同時到達室內任何一點,同時又規定不高于24米的裙樓的消火栓的距離不大于50M,高層主體的消火栓的距離不大于30M,如果按兩股水柱算的話,那么兩個消防栓之間的距離大概為22米左右,對裙樓也是如此,但對于不大于50M的規定好像又相差太遠了點,那么在設計中低層建筑和裙樓的消火栓距離取30米可不可以呢,有那個大蝦用過30米以上的距離又通過審圖了嗎?請指教,謝謝

  • 消防栓在無報警設備的時候怎么連接阿?

    請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?謝謝

  • 這個宿舍設幾個消防栓呢

    一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!

  • 關于消防栓泵的監控問題

    這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,發現疑問1。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,還是一用一備,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白?????2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步。。。。。

  • 消防栓水壓小就漏水正常么?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口

  • 關于室外消防栓數量確定

    現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,平均都在2-3層。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定?

  • 消防栓間距與兩個水柱問題

    規范規定:應保證有兩支水槍的充實水柱同時到達任何部位。但規范另一規定高層消防栓間距不準超過30米,低層消防栓不準超過50米。這兩者的規定是否相矛盾。

  • 急!請問這樣該設置消防栓嗎?

    請教一住商樓,單層面積為607。8平方。總體積12000多立方。下設有輔房和車庫(2.18M)。一角有總共120平方左右的三間營業房。為兩層,三層以上均為住宅。該設消防栓嗎?

  • 關于消防栓布置和屋頂加壓問題

    高層建筑,要詳解及說明原因) 1.一建筑平面內有多個防火分區,正常布置(消防栓)出現其中某個防火分區內沒有一個,或只有一個消防栓,是否符合防火要求? 前提是其它防火分區的消防栓布置可以讓這個分區達到要求.2.根據高規要求,屋頂設加壓裝置要450L的氣壓罐,但是其中包括消防栓和噴灑的容量,是否共用加壓泵?是否可以共用?若共用,達不到壓力和流量要求(噴灑小于等于1L/S,消防栓小于等于5L/S)怎么辦?若不共用,是否分設兩組加壓泵?若分設,兩個氣壓罐是否為300+150L?(這樣消防局不同意)

  • 設備連管不再適合消防栓了?

    設備連管不再適合消防栓了?

    現在立管連接消火栓有點問題了,右鍵出來的菜單上面是這樣的

  • 這種情況需要設置消防栓嗎?

    我單位辦公樓是單獨的一個院,圍墻內外均無消防栓(室內、室外都沒有),周圍也沒有市政消防栓,辦公樓只有2層,建筑面積大約1400平米,按規范要求配置了滅火器,請問是否要設置室外消防栓?

  • 緊急求助關于消防栓的問題

    請教各位,室內消防栓有沒有DN100的?如果標準的沒有,廠家是不是可以定做?如果做成DN100的消防栓,那消火栓箱需要多大的?

  • 道路室外消防栓的具體作用??

    本人有一個疑問就是道路的室外消防栓具體是用來作道路的消防用水的?還是兩側居民用地用的?因為現在正在做一條定位為城市快速路的配套給排水設計,規劃中該路沒有布置給水管道,按規劃不需要做室外消防系統的設計。還有高速公路上也是沒有做室外消防栓的呀?只在市政道路才用做?

  • 為何用雙栓的室內消防栓

    最近參觀某工地一棟11層的小高層,1~2層為商業,上面為住宅,發現走廊里設置的室內消防栓均為雙栓的,請問各位專家意見.

點擊加載更多

消防栓箱鎖

消防栓箱鎖專題,為您提供消防栓箱鎖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防栓箱鎖 相關的專業交流討論,更多消防栓箱鎖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防栓箱尺寸

不銹鋼消防栓箱

主站蜘蛛池模板: 看全色黄大色黄大片女图片第一次 | 一区在线免费| 性xxxxx大片免费视频| 日本三片在在线播放| 欧美aaa视频| 美国视频网站| 老色批影院| 久久香蕉国产精品一区二区三| 国产香蕉视频在线播放| 国产精品久久久久久久久久直| 成人精品免费视频| 成人免费在线视频网站| www.中文字幕.com| 99这里都是精品| 99伊人网| 爱综合网| 成人在免费观看视频国产| 99视频精品在线| 成人福利免费在线观看| 成人免费视频一区二区| 干中文字幕| 国产片免费| 精品国产中文一级毛片在线看| 黄色网站在线视频| 久久福利青草精品免费| 久青草视频在线观看| 欧美a大片欧美片| 青青青视频在线免费观看| 日韩美a一级毛片| 亚州久久| 亚洲香蕉久久| 精品国产一级毛片大全| 久草伦理| 欧美伦理电影在线观看| 日本人六九视频69jzz免费| 私色综合网| 亚洲天堂电影在线观看| 综合伊人久久在一二三区| 久久成人免费观看全部免费| 99re这里都是精品| 国产高清在线|