請問消防卷盤的厚度是多少,能裝得下消防卷盤的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能裝得下消防卷盤嗎?
我是施工方,現在有一個樓11層,消防箱設計放在樓梯休息平臺處,雙栓,進行暗裝,安裝箱的一面是剪力墻(外墻),樓梯疏散寬度為1.2米,現土建提出暗裝的話以后防水沒法做,如果明裝樓梯疏散寬度是不是不夠啊,現在我們也在聯系設計部門,請問各位有沒有更好的辦法。另外立管正好在安裝后有點擋住消防箱了,(剪力墻留洞也是個問題),現在我們也不知怎么辦好,請各位指教 了
規范要求管件不允許安裝在墻體內,主要是考慮維修的方便性。可暗裝和半明半暗安裝的消防箱,栓頭的支管均埋在砌體內,一旦需要維修,就要砸開墻體,看看下面的圖:
本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
高層住宅走廊處的消火栓大小為800*600*220,準備在后砌墻上全暗裝,后面是管道井和電井,墻200厚,04s202圖集上也有做法,在后面掛網抹灰,如圖:有人說這樣子做法不能通過消防驗收,我就請教到底能不能這樣安裝呢?能否通過消防驗收呢?謝謝~~~
室內消防栓是或硬性規定爽口離地1.1米.查了高規是"宜"字,建規是"為"字.有時候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多層高層都出現過這情況.
急尋室外消防栓安裝04S202電子版的?
用于隧道的水成膜消防箱安裝大樣圖。
——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一
最近我施工的工程遇到一個雙閥雙出口的消防栓箱,但消防箱的玻璃門不管安裝在哪個方向,都與栓口矛盾。打開門有一個栓口始終是被阻擋的。后來質監站也提出了這個問題,需要整改。我當時超級困惑。沒有辦法解決啊。我花時間想了想,消防箱是用作消防時使用的,平時是用不著的,那門就不用打開,況且平時也是鎖起來的,當火災發生時候,我們沒有鑰匙打開消防箱的。消防隊伍來時一般直接打破玻璃接水龍帶。抓緊給領導匯報了一下,所以后來我們也就沒有整改了。想想這個質監站沒有經驗啊,差點搞的我也沒有經驗了。哈哈僅供參考
水泵房照片、水表箱、雨水篦子、蝶閥、消防管安裝圖片,歡迎大家下載討論、共同提高!
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝
請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用???有沒有規范明確規定的???雙出口是不是可以當作2股水槍的???謝謝了,回答對的獎勵!
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?
我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.
一面剪力墻長4米多,已澆灌完畢.灶臺靠此墻中間位置安裝,左右與此墻相接為磚墻(與剪力墻90度).但裝在磚墻上使用不方便,太遠.在剪力墻上明裝業主不同意,各位同仁有什么好主意,請幫我想想.謝了.